Версия для печати |
![]() |
Опции темы | Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
Каково сжатие прокладок металлических между фланцами ?
|
||
Просмотров: 3867
|
|
||||
Регистрация: 28.10.2015
Самара
Сообщений: 131
|
количество болтов*усилие затяжки/площадь контакта фланца и прокладки. и сравните с пределом текучести материала ... как-то так ...
|
|||
![]() ![]() ![]() |
|
||||
Регистрация: 08.03.2010
Сообщений: 848
|
интересно а вы сами к какому варианту склоняетесь?
![]() а если по делу то стоит сходить в цех и посмотреть на уплотнение после размонтирования фланцевого соединения. такие кольца многократно используются при тестировании и опрессовке оборудования работающего под давлением деформация происходит в радиальном направлении при контакте по внешней конической поверхности канавки фланца и уплотнения так как имеется зазор между внутренней канавка фланца и уплотнения. как только зазор выберется больше не сдеформируешь. Ваш рисунок схематичный поэтому смотрите реальные размеры и кстати фланцы не обязательно должны контактировать после затяжки. на английском встречал объяснение как работают такого типа уплотнения http://www.woodcousa.com/field_appr.htm |
|||
![]() ![]() ![]() |
|
||||
сисадмин/инженер-механик Регистрация: 21.01.2005
Челябинск
Сообщений: 6,954
|
Тут скорее вопрос в пластике это уплотнение уже работает или все же упругости хватает. А что фланцы не сходятся "до упора" это и так понятно
|
|||
![]() ![]() ![]() |
![]() |
|
![]() |
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Как правильно определять расстояние между температурно-усадочными швами в зданиях сложной формы? | Armin | Конструкции зданий и сооружений | 22 | 21.04.2017 09:23 |
Различие между противопожарной стеной и пр-й перегородкой | Route | Пожарная безопасность | 9 | 30.04.2015 08:50 |
Чем заделать щели между окнами и кладкой? | deviser | Прочее. Архитектура и строительство | 10 | 10.02.2015 10:33 |
минимальное расстояние между лестничными маршами | Laki | Конструкции зданий и сооружений | 11 | 23.08.2013 11:52 |
Расстояние между проемами в соседних пожарных отсеках (блокированные жилые дома) | Koliabek | Пожарная безопасность | 11 | 13.05.2009 11:17 |
|| Главная || Каталог САПР || Тендеры || Публикации || Объявления || Биржа труда || Download || Галерея || || Библиотека || Кунсткамера || Каталог предприятий || Контакты || Файлообменник || Блоги || |