dwg.ru forum rss xml
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Какой может быть минимальный диаметр бетонолитно й трубы ?

Какой может быть минимальный диаметр бетонолитно й трубы ?

Версия для печати
 
Ответ
Опции темы Поиск в этой теме
Непрочитано 06.12.2017, 13:03 #1
Какой может быть минимальный диаметр бетонолитно й трубы ?
grozd62
 
конструктор
 
Москва и МО
Регистрация: 09.06.2010
Сообщений: 1,501

grozd62 вне форума Вставить имя

Вертикальная стеновая конструкция , высота до 10м, расстояние между сетками в свету от 140 до 100 мм .
Чем бетон подавать в конструкцию ???
Просмотров: 1836
 
Непрочитано 11.12.2017, 12:14
#2
bonacon

начальник
 
Регистрация: 14.05.2012
С-Петербург
Сообщений: 2,112


Бетонолитные трубы для БНС, меньше 250 мм не встречал. А шланги для бетононасосов от 100 мм. бывают.
bonacon вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 11.12.2017, 20:14
#3
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 14,419


Offtop: Если правильно понимаю, то бетон можно просто сбрасывать из воронки с высоты до 6 м. То есть труба внутрь стены не нужна.
Расслоение учитывается коэффициентом 0,85 к прочности стен. Выше 4,5-5 м стараются выполнять бетонирование в 2 захватки.
Но вживую пока не видел.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнгхаузен
Tyhig вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 11.12.2017, 22:47
#4
Seeker

инженер-гидротехник
 
Регистрация: 13.04.2012
Москва
Сообщений: 120


10 м сразу залить, это что за опалубка такая суровая? Щиты то обычно пишут рассчитаны на 80, 90 кН/м2. Можно конечно скорость бетонирования ограничить... Может в 2 этапа с холодным швом?

И тогда
Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
просто сбрасывать из воронки с высоты до 6 м

Последний раз редактировалось Seeker, 11.12.2017 в 23:13.
Seeker вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 11.12.2017, 23:37
#5
Podpolie


 
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 1,457


Цитата:
Сообщение от bonacon Посмотреть сообщение
Бетонолитные трубы для БНС, меньше 250 мм не встречал. А шланги для бетононасосов от 100 мм. бывают.
У меня на "стене в грунте" и БНС бетонолитки были самопальные, из труб ф159 и 219мм - подача бетона при помощи обычного вибратора прикрепленного на стенке приемного бункера - виброукладка. Так удобнее чем с этими замковыми возиться - промывать их потом.
Шланги для бетонасоса внутренним диаметром меньше 100мм не встречал. Можно конечно потратиться и индивидуально, на конец....)))).
А за самосброс в тонкостенную конструкцию бывает можно и по шее получить - будешь потом подписи у технадзора на акты и т.п. клянчить с показом учебников прошлого века. С личным составом из таджиков лучше не делать - решето будет (грамотных рабочих почти нет). Вибратор как наказание держат, только отвернешься - бросают. На ПГС-ом объекте и подштукатурить можно, а вот на гидротехнике - не комильфо по гидростатике.
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа.
Podpolie вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 12.12.2017, 01:50
#6
vant


 
Регистрация: 05.06.2015
Сообщений: 268


Цитата:
Сообщение от Podpolie Посмотреть сообщение
У меня на "стене в грунте" и БНС бетонолитки были самопальные, из труб ф159 и 219мм
Все правильно, именно такие диаметры бетонолитных труб с конусом поверху и применяли часто. Подача кублом, поскольку 25 лет назад слово бетононасос было из области фантастики на рядовых объектах. Фракцию бетона только ограничивайте 50 мм для крупного заполнителя. В принципе никто не мешает делать бетонолитную трубу 100-70 мм. Для свай мелких диаметром 150-250 мм типа там в каркасе большего расстояния и нет. Но в таком случае уже применяем мелкозернистый бетон (пескобетон), но тут экономика страдает, поскольку цемента понятное дело поболее при равном конечном классе бетона.
vant вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 12.12.2017, 04:34
#7
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 14,419


Цитата:
Сообщение от Podpolie Посмотреть сообщение
А за самосброс в тонкостенную конструкцию бывает можно и по шее получить
Я всё понимаю, но как иначе бетонировать тонкостенные стены толщиной например 180 мм с зазором между внутренними гранями арматуры 80-90 мм ? Шланг диаметром 100 мм туда не влезет. Во что-то диаметром меньше 100 мм бетон просто не пойдёт, я так думаю.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнгхаузен
Tyhig вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Какой может быть минимальный диаметр бетонолитно й трубы ?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск

Быстрый переход

Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Разработка ПОС, искусство проектирования Tyhig Технология и организация строительства 106 25.10.2015 19:00
Какой может быть конструкция старого офисного здания? Wild Vodnik Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 4 15.10.2015 10:38
Почему в СП35 мосты и трубы не сказано какой габарит должен быть у путепроводов через дороги с троллейбусным движением? МишаИнженер Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения 9 09.10.2012 14:17
Какой может быть гибкость верхнего пояса фермы в моем случае? nikolay2 Конструкции зданий и сооружений 3 05.08.2012 15:48