| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
16.10.2007, 18:07 | #1 | |
Как влияет диаметр трубы на теплоснабжение?
проектировшик
СССР
Регистрация: 01.01.2007
Сообщений: 5,143
|
||
Просмотров: 40304
|
|
||||
проектировшик Регистрация: 01.01.2007
СССР
Сообщений: 5,143
|
Ладно вопрос на засыпку, если по расчету в стояках на три этажа (я про отопление), п-образные стояки, вместо положенного Ф25 поставить Ф76, как будет вести себя вода, учитывая что при увеличенном диаметре скорость воды падает, если есть ответ из практики, то поделитесь.....
не хочу теребить учебник, хочется практики
__________________
инженер проектировшик с опттом программа авто гад образование высшие Последний раз редактировалось dextron3, 16.10.2007 в 19:37. |
|||
|
||||
Механизатор широкого профиля (б/у) Регистрация: 23.12.2006
Черновцы
Сообщений: 2,933
|
Цитата:
|
|||
|
||||
проектировшик Регистрация: 01.01.2007
СССР
Сообщений: 5,143
|
А не будет ли из за медленной скорости теплоносителя к радиаторам меньше отдаваться тепла, ведь за определенный промежуток времени при меньшем диаметре а значить при большой скорости больше теплоносителя проходит
что ты на это скажешь ведь не всегда больше зачит хорошо?
__________________
инженер проектировшик с опттом программа авто гад образование высшие |
|||
|
||||
Регистрация: 23.11.2006
California
Сообщений: 4,750
|
Слушай, фотограф, ты не путай. В принципе диаметр трубы расчитывается по минимуму, если больше то ничего. Дальше идет вопрос тольлько увязки, т.е. вода течет там где сопротивление меньше, надо ставить регулирующие шаибы или арматуру чтобы вода не уходила по первому же стояку/кольцу в обратку. Если диаметр трубы стояка сильно завышен, то в шайбе должно быть маленькое отверстие(вроде по твоему описанию такая шайба/арматура толжна стоять на обратном стояке около подключения его к разводящей магистрали, что не очень надежно-может засориться и система разладится. При чем тут радиатор, к нему же подводка не 75, а как положено 15-20 и еще может стоять регулирующая арматура, там прижимать надо, ты что то в азы не вникаешь, скорость тут совсем не причем (от скорости теплоносителя зависит теплоотдача отопительного прибора, но при завышенном диаметре стояков проблемы нет-надо стояки увязать-вот проблема)
|
|||
|
||||
Механизатор широкого профиля (б/у) Регистрация: 23.12.2006
Черновцы
Сообщений: 2,933
|
Цитата:
|
|||
|
||||
проектировшик Регистрация: 01.01.2007
СССР
Сообщений: 5,143
|
Это при ленинградке нужно ставить шайбы для регулирования сопротивления системы отопления, яж использую проверенную временем систему с попутным движением воды, где сопротивление воды в во всех стояках и во всех радиаторах одинаковое, и регулирующая арматура вообще не нужна, если только гребенка после элеватора, чтобы повысить самооценку сантехника дяди Васи. =)
Могу рассказать про систему попутного движения воды, если интересно...
__________________
инженер проектировшик с опттом программа авто гад образование высшие |
|||
|
||||
проектировщик-наладчик Регистрация: 14.05.2007
Москва
Сообщений: 38
|
При увеличении диаметра трубы уменьшается скорость потока теплоносителя.Всё хорошо но скорость нельзя уменьшать менее 0.2 м\сек. тк происходит выделение активного кислорода из воды. Увеличивается вероятность точечной корозии в лежаках.
|
|||
|
||||
проектировшик Регистрация: 01.01.2007
СССР
Сообщений: 5,143
|
Цитата:
а ты случаем не из крыжополя?
__________________
инженер проектировшик с опттом программа авто гад образование высшие |
|||
|
||||
проектировшик Регистрация: 01.01.2007
СССР
Сообщений: 5,143
|
а из зачего в трубах гул стоит, люди спать не могут, может что неправильно с диеметрами в проект заложил, или это чисто физика
__________________
инженер проектировшик с опттом программа авто гад образование высшие |
|||
|
||||
проектант Регистрация: 17.11.2006
Павлодар
Сообщений: 140
|
Цитата:
Выделение кислорода из воды может происходить, только при снижении давления или повышения температуры. При этом следует учесть, что этот кислород нужно предварительно в воде растворить! А его наоборот стараются убрать, максимально, в системах водоподготовки! Как раз для того чтобы он не выделялся, где попало и не приводил к коррозии! Скорость же, движения воды по трубам, в этом случае, абсолютно ни при чем!! |
|||
|
||||
Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,381
|
Ну, и понаписали...
Цитата:
Цитата:
И вообще в отопительной системе всегда присутствует воздух в виде пузырьков (не "кислород из воды") - хотя бы при запуске. Далее он постепенно удаляется, но всегда немного есть. Пузырьки воздуха скапливаются в местах, где скорость теплоносителя низкая. Если скорость больше 0.2-0.3 м/с, то пузырьки воздуха уносятся и особо не мешают. Вот это и надо учитывать при назначении диаметров. Завышенный диаметр магистралей отрицательных последствий не имеет (кроме стоимости). Хоть в двухтрубной, хоть в однотрубной, хоть в ленинградской, хоть в крыжопольской системах. Хоть с шайбами, хоть с балансировочниками, хоть вообще без ничего. При этом только повышается гидравлическая устойчивость. Завышенный диаметр стояков и подводок дает больше последствий - гидравлическая устойчивость снижается. Имеет значение и "телескопичность" магистралей. Вроде-бы пр "телескопе" затраты поменьше, но если учесть (а это выражается и математически) необходимось комплектации разнокалиберными трубами, то получается, что самое лучшее - постоянный диаметр магистрали от ввода и до конца. Или вариант с постоянным диаметром на полную нагрузку на 2/3 нагрузки всей ветки и постоянный диаметр до конца на оставшуюся треть нагрузки. |
|||
|
||||
Заказчик Регистрация: 26.08.2008
Екатеринбург
Сообщений: 16
|
трубы имеют один маленький, но досадный недостаток, они "поют", хотя источником шума служат не сами трубы и не их диаметры, а неисправности в арматуре (кранах, сифонах и т.п.), а трубы только передают и усиливают этот звук.
|
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Сейсмозащита и сейсмоизоляция существующих, построенных зд. | IANationalInformAgentstvo | Прочее. Архитектура и строительство | 216 | 20.01.2015 16:51 |
Как именно настроить параметры нового чертежа? | Макс_Северянин | AutoCAD | 31 | 01.09.2010 10:16 |
Мониторы LCD CRT | Разное | 94 | 17.06.2008 10:51 |