Непрочитано 01.10.2009, 23:35 #1
Минимальная глубина заложения трубы выпуска К1.
Sergey_KL
 
Инженер
 
Москва
Регистрация: 12.01.2009
Сообщений: 37

Какова минимальная глубина заложения трубы выпуска К1. Глубина промерзания 1.4 м.

Обязательно ли утеплять горизонтальную чать?
Необходимо ли утеплять стояк?

если необходимо, то чем лучше, саморегулирующимся кабелем или ППУ?

Ввод водопровода! необходимо ли утеплять стояк ?

Где примерно в СНиПе прописаны ответы на данные вопросы !? Есть и они там вообще? И как обычно делают люди!?

Это всё относится к двухэтажному котеджу.
__________________
Хочу знать то чего ещё не знаю.

Последний раз редактировалось Sergey_KL, 01.10.2009 в 23:46.
Просмотров: 7789
 
Непрочитано 01.10.2009, 23:38
#2
Кулик Алексей aka kpblc
Moderator

LISP, C# (ACAD 200[9,12,13,14])
 
Регистрация: 25.08.2003
С.-Петербург
Сообщений: 39,787


http://forum.dwg.ru/showthread.php?p=450492&#post450492 - не аналогичное?
__________________
Моя библиотека lisp-функций
---
Обращение ко мне - на "ты".
Все, что сказано - личное мнение.
Кулик Алексей aka kpblc вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 01.10.2009, 23:42
#3
Sergey_KL

Инженер
 
Регистрация: 12.01.2009
Москва
Сообщений: 37
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Кулик Алексей aka kpblc Посмотреть сообщение
Похоже. Но вопрос другой.
__________________
Хочу знать то чего ещё не знаю.
Sergey_KL вне форума  
 
Непрочитано 02.10.2009, 17:22
#4
Vlad®

розмысл
 
Регистрация: 12.06.2005
Иркутск
Сообщений: 1,973
<phrase 1=


СНиП 2.01.03-85

4.8. Наименьшую глубину заложения канализационных трубопроводов необходимо принимать на основании опыта эксплуатации сетей в данном районе. При отсутствии данных по эксплуатации минимальную глубину заложения лотка трубопровода допускается принимать: для труб диаметром до 500 мм - на 0,3 м; для труб большего диаметра - на 0,5 м менее большей глубины проникания в грунт нулевой температуры, не менее 0,7 м до верха трубы, считая от отметок поверхности земли
или планировки. Наименьшую глубину заложения коллекторов с постоянным (малоколеблющимся) расходом сточных вод необходимо определять теплотехническим и статическим расчетами.
Минимальную глубину заложения коллекторов, прокладываемых щитовой проходкой, необходимо принимать не менее 3 м от отметок поверхности земли или планировки до верха щита.
Трубопроводы, укладываемые на глубину 0,7 м и менее, считая от верха трубы, должны быть предохранены от промерзания и повреждения наземным транспортом. Максимальную глубину заложения труб, а также коллекторов, прокладываемых щитовой проходкой или горным способом, надлежит определять расчетом в зависимости от материала труб,
грунтовых условий, метода производства работ.
Vlad® вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Минимальная глубина заложения трубы выпуска К1.

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Глубина заложения фундамента Aragorn Основания и фундаменты 54 23.08.2017 12:49
Глубина заложения фундамента - электрических подстанций diek Основания и фундаменты 4 24.02.2012 08:01
Минимальная глубина заложения висячей сваи pahmara Основания и фундаменты 4 16.08.2009 09:06
Минимальная глубина опирания ж/б плит неизвестной серии oleque Железобетонные конструкции 4 16.12.2008 08:15