| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
|
||||
CoD4 forever! Регистрация: 20.03.2008
Пенза
Сообщений: 317
|
LSN, а что же Вы хотите батенька?
У Вас лямбда=3290/7,5=438,7. СНиП "Стальные конструкции" вроде-бы никто не отменял. Там для растянутых конструкций-то предельная гибкость 400, а для Вашего случая не должна превышать 200. Как же это они у Вас на сжатие не работают? Может у нас в Пензе и ветра нет? |
|||
|
||||
Регистрация: 19.04.2007
Сообщений: 191
|
ветер то есть. Да и объект совсем не в Пензе.
Просто не совсем понятно, почему именно так запроектировали. Гибкость я тоже считал, и диву давался - "как так можно было запроектировать". Потом закрались сомнения, что может я каких то тонкостей не знаю, т.к с мачтами мало сталкивался. По расчету сжатие возникает порядка 2-3 т. |
|||
|
||||
негодяй со стажем Регистрация: 26.10.2009
Сообщений: 2,434
|
Цитата:
- так и должно быть, раскос явно не расчитан на сжатие и при сближении крайних узлов раскоса просто теряет устойчивость (выгибается) - выключается из работы на сжатие.. |
|||
|
||||
негодяй со стажем Регистрация: 26.10.2009
Сообщений: 2,434
|
- не согласен. Приведите свою характеристику или определение термина Выгиб применительно к осевому сжатию?!
- судя по картинке пост#60 запроектировано грамотно, это тоже азбука конструктора. 1-е страницы любого учебника по строймеху (анализ структуры систем) + немного логики.. |
|||
|
||||
негодяй со стажем Регистрация: 26.10.2009
Сообщений: 2,434
|
ИБП - думаю визуально оценить потерю устойчивости можно прежде всего по выгибу (изгибу, выпучиванию) стержня, что недопустимо в условиях нормальной эксплуатации.
|
|||
|
||||
Регистрация: 12.11.2009
Нижнекамск
Сообщений: 105
|
По вашему - в нормальной эксплуатации в сжатом элементе связи наступает потеря устойчивости, далее этот элемент выключается из работы и здание далее без проблем стоит 100 лет.
Возникает вопрос - зачем вообще нужен был этот элемент, если он в принципе не может работать? |
|||
|
||||
негодяй со стажем Регистрация: 26.10.2009
Сообщений: 2,434
|
в рассматривоемом случае - пересекающиеся связи (раскосы) работают в паре (или еще их называют "крестовые связи") - они взаимозаменяемы. При любом направлении силового воздействия справа или слева одна из связей всегда растянута (работает), другая сжата (выключена), и всегда сохраняется структурная (геометрическая) неизменяемость системы (конструкции) - замкнутые в треугольник стержни работающие на соответствующее им нагружение.
Здесь конструктор сэкономил металл без ущерба для надежности. В пром. зданиях с мостовыми (в т.ч. тяжелыми) кранами по такому же принципу работают подкрановые (крестовые) связи между колоннами.. и.. все стоит! Повторяю - это АЗБУКА! Последний раз редактировалось olf_, 05.02.2010 в 23:15. |
|||
|
||||
Цитата:
А вот, что "конструктор сэкономил металл без ущерба для надежности" не однозначно. Здесь, во-первых, в каждом уровне распорок должна присутствовать диафрагма (утверждение, что одна связь всегда растянута не вполне верно), а во-вторых гибкость должна все-таки быть Я <= 400 Последний раз редактировалось IBZ, 05.02.2010 в 23:36. |
||||
|
||||
Регистрация: 09.12.2008
Сообщений: 4,649
|
Это стандартная ростелекомовская мачта-сотка. Да, там раскосы работают по растянутой схеме, так вы их и рассчитывайте
__________________
мой блог по некоторым вопросам |
|||
|
||||
Тогда расчетную длину "ноги" (при ветре на грань как минимум) нужно принимать как расстояние между диафрагмами. Это в некоторый запас, так как не учитывает различную степень нагруженности стоек по уровням, но она в любом случае будет больше чем расстояние между распорками.
Правда, все сказанное можно полность отнести только к четырехгранным башням. В мачтах так сразу не скажешь - там свои нюансы. Последний раз редактировалось IBZ, 06.02.2010 в 11:45. |
||||
|
||||
Регистрация: 09.12.2008
Сообщений: 4,649
|
По точному расчету получается что расчетную длину поясов башен с гибкой решеткой надо брать где то 1.5 от вычисленной по расстоянию между распорками.
__________________
мой блог по некоторым вопросам Последний раз редактировалось ETCartman, 06.02.2010 в 18:36. |
|||
|
||||
CoD4 forever! Регистрация: 20.03.2008
Пенза
Сообщений: 317
|
Цитата:
На мой взгляд куча металла вбухана впустую. Площадь сечения данного кругляка на раскосах огромна, а радиус инерции - никакой. Любой вменяемый уголок, даже 63х5 здесь будет лучше. А если бы его в точке пересечения еще и болтом зацепить! |
|||
|
||||
Регистрация: 09.12.2008
Сообщений: 4,649
|
А ему не страшно, что его гнет. А сжатому страшно - его нужно усиливать в таких случаях. Обсуждаемая мачта ЦНИИПСК-овской конструкции, зарекомендовали они себя хорошо.
__________________
мой блог по некоторым вопросам |
|||
|
||||
Регистрация: 05.05.2005
94597
Сообщений: 900
|
Цитата:
В вашем СНИПе есть определение "выключенного сжатого элемента"? Согласно нормам, если в элементе есть значительные сжимающие усилия - значит он сжатый (а здесь усилия для элемента запредельные, он теряет устойчивость и возможно входит в пластику). Получается такая себе петля гистерезиса, при сейсмике на пластику она точно считается . В башне эти нагрузки многократные и циклические, как это отразится на стыках и т.д. То что такие мачты давно эксплуатируются говорит скорее всего не о грамотности проекта, а о запасах прочности за счёт сварных жёстких соединений стоек и горизонталей. По нашим нормам стойки гибкость 120 Сжатые элементы - 200 Сжатые второстепенные с теор. нулевыми усилиями - 240 Для растянутых приведу абзац, сам посмотри: Цитата:
К слову, расчётная длина сжатого элемента в крестовых связях мачт у нас от 0,5 до 0,75 общей длины (или 1 до 1,5 расстояния между узлом крепления и центром) в зависимости от соотношения сжатие/растяжение в раскосах. Формулы в стандарте S-37 выложенном на форуме. Имеется в виду конечно соединённые по центру крестовые связи. В моей практике было что-то похожее но побольше, кругляк был с затяжками, мы усилили соединив по центру U-болтом. |
|||
|
||||
Цитата:
Никакого "вечного спора", в действительности, нет: все давно решено и теоретически и практически. Например, по такой схемы выполнены такие массовые для всего бывшего СССР конструкции как опоры линий электропередач. И вызывает легкое удивление, что отдельные инженеры все еще об этом не ведают. Давайте рассмотрим конкретный случай, приведенный в данной дискуссии. -гибкость раскоса Я=329/0,75=438,7 (безобразие ) -коэффициент продольного изгиба при стали С245 Фи=0,0411 -сила теоретической потери устойчивости Pкр=0,0411*7.07*2450=714 кг -фактическое напряжение в сечении G=714/7.07=101 кг/см2 Еще что-то добавит момент, возникающий от искривления оси, но все равно говорить о какой-то пластике и петле гистерезиса как-то даже неудобно . А что до цикличности нагрузок, то она никуда не девается и при сжато-растянутых связях. И даже теоретически представляет там большую опасность, так как положительные и отрицательные напряжения там одинаковые в отличие от схемы с выключающимися элементами. Реально все происходит приблизительно так: подул ветер - один из элементов почти сразу потерял устойчивость и выключился из работы, а растянутый при этом принял остаток усилия; cтих ветер - выключившийся раскос как ни в чем ни бывало встал на место, готовый к дальнейшим выключениям/растяжениям. Да, применение выключающихся элементов имеет ряд нюансов, требует определенного анализа конструкции и не всегда вобщем-то возможно. "Но это уже совсем другая история" Последний раз редактировалось IBZ, 07.02.2010 в 14:50. Причина: Ошибся в значении продольной силы |
||||
|
||||
Регистрация: 05.05.2005
94597
Сообщений: 900
|
IBZ, спасибо за ответ, но вы так и не ответили следующее:
- где в СНиП-е определены "выключающиеся сжатые элементы", их гибкости и прочее. Цитата:
- Когда вы считаете уголковые крестовые связи в мачтах вы также принимаете что сжатых элементов не существует и работают только растянутые элементы? - Когда вы производите расчёт мачты по вашей методике, вы сначала считаете модель с двумя связями на все направляния и удаляете все сжатые для перераспределения усилий или у вас есть КЭ для растяжения только? Цитата:
Но позволю заметить что вы посчитали напряжение для шарнирно опёртого (не приваренного) элемента в пролётном сечении. Но макс. напряжения будут возникать именно возле сварных соединений и они могут быть на порядок больше пролётных (это уже не строймех а сопромат) - что-то вроде того как вы одной рукой ломаете приваренный стержень 10мм который на растяжнение выдержит тонны. Кстати, для крестовых связей для сейсмичесткого воздействия есть расчёт на пластику и рассеивание энергии толчка - там в нескольких циклах деформаций принимаются воздействия деформаций и на растянутый так и сжатый элемент. |
|||