| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
|
||||
YngIngKllr Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968
|
Серега
Повторяю ты как бы грубо говоря допустил 2 ошибки ты не вычислив Коэффициент постели Кz применил, вместо него другой. 2-я ошибка это то что ты применил коэффициент, по всей длине сваи а надо было задать просто пружинкой, которую ты впрочем тоже задал..... PS. Я доказывать тебе чего то не собираюсь, тут не школа и не институт... Даже если ты задашь все правильно, останется не учтена совместная работа свай.... У тебя осадки одной сваи не будут учтены в работе остальных свай....Могу конечно показать как правильнее делать. Этот вопрос уже обсуждался....
__________________
Работаю за еду. Working for food. Für Essen arbeiten. العمل من أجل الغذاء Працую за їжу. |
|||
|
||||
Регистрация: 21.02.2008
Сообщений: 197
|
DEM я с тобой не спорю, да в моем случае не учитывается совместная работа свай. Но ты должен был бы заметить, что считал я его в моей схеме для одиночной сваи.
На досуге надо поэкперементировать со свайным кустом. Если ты поделишься как в Scade это сделать, готов выслушать. PS. Коэф. пос. задается не по всей длине сваи, а по участкам, т.е. послойно, в зависимости от глубины и типа грунта и задается по местным осям. Пружинку я ввожу, что учесть жесткоть связи. DEM пока дошел до офиса придумал. я учитываю совместную работу свай, как это сделать: считай осадку свайного куста- получаешь жесткость куста, чем не совместная работа! Последний раз редактировалось Серега, 06.06.2013 в 08:15. |
|||
|
||||
YngIngKllr Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968
|
Серега
Повторяю ты путаешь два разных коэффициента, один работает на скольжение, другой работает на отпор при работе сваи на изгиб и на перемещение от поперечных сил. Постораюсь на днях выложить свою концепцию, переделку твою схему. По части учета совместной работы свай, то твое предложение подойдет для простых ангаров и складов, где можно не учитывать совместную работу ростверков, т.к. они находятся далеко друг от друга. 3MEi86 Я просто оболочками задаю с поклонником в виде АЖТ.
__________________
Работаю за еду. Working for food. Für Essen arbeiten. العمل من أجل الغذاء Працую за їжу. |
|||
|
||||
Регистрация: 21.02.2008
Сообщений: 197
|
DEM ничего я не путаю!! У тебя ошибка в твоем рисунке, я не так вычисляю, нет там никакого скольжение, коэффициент постели для стерженевых элементов задается по МЕСТНЫМ ОСЯМ, посмотри внимательно. А скольжение твое- т.е. мое трение- это и есть элемент 51.
Цитата:
Последний раз редактировалось Серега, 06.06.2013 в 11:38. |
|||
|
||||
YngIngKllr Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968
|
Серега
Цитата:
Одно дело его перемещение в горизонтальной плоскости, которое мы вычисляем в соответствии с прил. А. А другое дело вертикальная нагрузка, ты вот теперь проверь осадку своей идеализированной сваи..... Моя концепция описана тут http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=91729 PS. Геологию более полную выложи, я введу твои данные в расчет, там и проверимс....
__________________
Работаю за еду. Working for food. Für Essen arbeiten. العمل من أجل الغذاء Працую за їжу. |
|||
|
||||
Регистрация: 21.02.2008
Сообщений: 197
|
Цитата:
Коэффициент постели по боковой поверхности не зависит от усилия, а берется от табличных значений СП. Вот и все. |
|||
|
||||
YngIngKllr Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968
|
Серега
А вот нашел, как ты его тут определяешь, но это не соответствует тому что в записке и на схеме... Цитата:
Довольно забавная интерпретация приложения, и от глубины у тебя ничего не зависит... То есть формулу на формулу В.4 ты тоже болт положил....
__________________
Работаю за еду. Working for food. Für Essen arbeiten. العمل من أجل الغذاء Працую за їжу. |
|||
|
||||
Регистрация: 21.02.2008
Сообщений: 197
|
DEM я честно говоря устал не много тебе "втыкать", посмотри внимательно СП, приложение В, формулу В1 все сразу встанет на свои места.
Про формулу В.4 я и не вспоминал, это уже при конструировании... Пока. Последний раз редактировалось Серега, 06.06.2013 в 14:38. |
|||
|
||||
YngIngKllr Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968
|
Дык ты на всей глубине принимаешь один коэффициент, а это не правильно...
Как ты это при конструировании учтешь? Ты посмотри как коэффициент у меня в расчете определяется...
__________________
Работаю за еду. Working for food. Für Essen arbeiten. العمل من أجل الغذاء Працую за їжу. |
|||
|
||||
Регистрация: 21.02.2008
Сообщений: 197
|
Попробую объяснить Имеется три слоя; песок е=0,6, мощность 0,6м; суглинок IL=0.6, мощность 2м, глина текучая суглинок IL=1, мощность 2м, тогда
коэф. п. песка( для середины слоя) 0,3*2000=600тс/м3 коэф. суглинка ( для середины слоя) 1,6*1000=1600тс/м3 коэф. глины текучей ( для середины слоя) 3,6*500=1800тс/м3- ЭТО ТОЛЬКО ДЛЯ УЧЕТА КОЭФФИЦИЕНТА ПОСТЕЛИ СВАИ, ЖЕСТКОСТЬ ЕЕ ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ ОСАДКОЙ ЧЕРЕЗ ФАКТИЧЕСКУЮ СИЛУ!!! DEM это понятно? |
|||
|
||||
Регистрация: 06.09.2009
Хабаровск
Сообщений: 1,073
|
Серега, ты правильно все сделал... но не совсем. Коэффициент постели вычисляется единый не для одного ИГЭ, а для слоя. Причем слои лучше бить не более, чем на 0,5 метра. А у тебя для глины текучей, мощностью 3,6 метра один и то же коэффициент постели, и по глубине (в слое текучей глины) не увеличивается, что неверно. Судя по твоим рассуждениям, Серега, если у меня один ИГЭ, мощностью, например, 12 метров, то коэффициент постели будет одинаковый по всей длине сваи (а его ты высчитаешь по своей формуле, взяв глубину середины слоя или сваи), что неверно. Поэтому, Серега, разбей все слои максимум по 0,5 метра и для каждого посчитай коэффициент постели !
+5 баллов ! А вот тут, спрашивается: на какой... нам надо ещё и оболочки в кусте свай ? При АЖТ оболочка нафиг не нужна. Просто объединяете головы свай в АЖТ и всё. Если задать роствер, то момент неверно разложит на нормальные силы в сваях. |
|||
|
||||
YngIngKllr Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968
|
ДЫк я ему про это и говорю....
Я конечно не внимательно глянул расчет по СП, в чем разумеется каюсь, просто привык, что приложения перепечатываются из СНИПа в СНИП.... Но тем не менее обращал уже внимание, что коэффициент по глубине должен изменятся...
__________________
Работаю за еду. Working for food. Für Essen arbeiten. العمل من أجل الغذاء Працую за їжу. |
|||
|
||||
Регистрация: 21.02.2008
Сообщений: 197
|
Я думал тема закрыта....
3MEi86 Цитата:
Если возвращаясь к моему примерчику, то на глубине 3,6м ( 0,6м первый слой+2мвторой слой+ 1м.середина третьего слоя, итого 0,6+2+1=z=3.6метра) для глины текучей 3,6*500=1800тс/м3. Судя по моим рассужденям к.п. даже для одного слоя мощностью 12метров будет разный- будет меняться на значение Z. Теперь-то наконец понятно?! PS. Цитата:
|
|||
|
||||
YngIngKllr Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968
|
А ты проверь....
__________________
Работаю за еду. Working for food. Für Essen arbeiten. العمل من أجل الغذاء Працую за їжу. |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
моделирование монолитного перекрытия по металлическим балкам в расчетной схеме связевого каркаса | 27legion | Лира / Лира-САПР | 36 | 27.08.2013 07:26 |
Помогите понять ошибку Scad в расчетной схеме | akhrustalev | SCAD | 7 | 26.12.2012 00:05 |
Задание на разработку расчетной части проекта | Tandr | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 29.07.2008 14:30 |
Как правильно создать в расчетной схеме пилон? | CAD | Расчетные программы | 10 | 03.10.2007 16:06 |
Вопрос по расчетной схеме | Garbag | Конструкции зданий и сооружений | 23 | 19.07.2007 12:25 |