Если система действительно двухтрубная, то выборочная установка регуляторов приведет только к ухудшению работы. В двухтрубной системе все радиаторы присоединены параллельно вводу (как лампочки в электросети). Любая система работает правильно, если через каждый радиатор протекает требуемое количество воды (да еще и поверхность радиаторов правильно подобрана). Чтобы протекало требуемое количество воды, система должна быть:
а) правильно сконструирована (подобраны диаметры труб) б) гидравлически устойчива - т.е. расходы должны оставаться расчетными или изменяться пропорционально при изменении перепада на вводе (а он постоянно меняется). Трубы имеют ступенчатый сортамент, поэтому условие а) заведомо выполняется не точно. Поскольку в двухтрубной системе сопротивление радиаторов, присоединенных параллельно, незначительно, система гидравлически неустойчива. Выражается это в том, что через первые по ходу воды радиаторы протекает воды больше, чем требуется. Но этого не замечают, т.к. при увеличении расхода температура в помещении растет незначительно - примерно на 3 градуса при двукратном увеличении расхода. Разницу между 18 и 21 градусами никто не ощутит. Зато в нижние этажи поступает воды меньше, чем нужно, и там мерзнут. Потому что при снижении расхода воды температура в помещении падает сильнее - при двукратном снижении уже на 5-6 градусов, что очень заметно. Чтобы добиться правильной работы необходимо: а) установить современные балансировочные вентили на каждом стояке, чтобы распределить воду правильно по стоякам. б) установить регулирующие устройства повышенного сопротивления на всех без исключения радиаторах. в) все это запроектировать и смонтировать людьми, у которых руки из нужного места растут. |
|||
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,470
|
|
|||
|
||||
Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,381
|
Цитата:
Но на самом деле всё проще - в помещении должна быть нормативная температура воздуха. Во всех помещениях одинаковая. Если температура отличается по помещениям, расположенным на разных стояках, то расход неверный. |
|||
|
||||
Регистрация: 13.03.2009
Сообщений: 21
|
Поскольку вопрос с установкой регуляторов в нашем доме еще не закрыт, хотелось бы для себя понять каков принцип работы двухтрубной системы отопления: для нормального заполнения радиаторов давление в обратке должно быть ниже, чем в подающем стояке или нет?
|
|||
|
||||
Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,381
|
Цитата:
А вот для работы системы нужна разность давлений, обеспечивающая циркуляцию воды в системе. Внутри здания давление в подающем трубопроводе должно быть больше чем в обратном. Но вот в тепловых сетях, на отдельных участках, иногда давление в обратном трубопроводе больше, чем в подающем. Здания, присоединяемые к таким участкам, должны оборудоваться специальными насосами (обычно "откачивающими" на обратке), чтобы система отопления работала. |
|||
|
||||
Регистрация: 13.03.2009
Сообщений: 21
|
Мой последний вопрос вызван вот чем. Наша эксплуатирующая организация решила не заморачиваться с установкой регуляторов на радиаторах в каждой квартире, а поставить один на каждый стояк-обратку примерно в середине здания (т.е у меня в квартире). Говорят, что по их расчетам в этом месте давление в подающем и отводящем стояках выравниется. Устанавливать регуляторы собираются перед врезкой отводящего патрубка радиатора, т.е. в этом месте, насколько я понимаю, давление в обратке понизится. Не вызовет ли это ухудшение работы радиатора, или наоборот, скорость протекания воды через него возрастет и будет теплее
|
|||
|
||||
Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,381
|
Цитата:
|
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Почему такой странный выгиб плиты при нелинейном расчете? | Wayne Rooney | Лира / Лира-САПР | 3 | 22.11.2018 15:51 |
Ищу пример Пояснительной записки по содержанию и ремонту ограждающих несущих конструкций многоквартирного дома | FOCUS | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 23.06.2009 14:23 |
Монтаж систем отопления жилого дома | FREE_RAIDER | Отопление | 3 | 07.08.2006 19:36 |