dwg.ru forum rss xml
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму |

Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Отопление > Расчет теплопотерь через пол

Расчет теплопотерь через пол

Версия для печати
 
Ответ
Опции темы Поиск в этой теме
Непрочитано 31.08.2012, 21:34 #1
Расчет теплопотерь через пол
GiGaBiTe
 
Разработчик ПО, инженер сан. тех. систем
 
Одесса
Регистрация: 31.08.2012
Сообщений: 2
Отправить сообщение для GiGaBiTe с помощью ICQ Отправить сообщение для GiGaBiTe с помощью Skype™

GiGaBiTe вне форума Вставить имя

Интересует вопрос расчета теплопотерь через пол на грунте.
Когда еще в академии писал диплом, пользовался имперической формулой которая считала без учета зон. Где ее нашел уже и не помню, наверное в книге какой то или у препода. сейчас перерыл инет - ничего подобного нету. может кто когда встречал такую или подобные формулы?
Просмотров: 9988
 
Непрочитано 31.08.2012, 23:59
#2
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 13,827


Offtop: Империя наносит ответный удар
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнгхаузен
Tyhig вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 01.09.2012, 02:31
#3
Volodya


 
Регистрация: 27.09.2011
Сообщений: 142


СНиП 2.04.05-91 прил.9 пп.3а - зоны используются только для неутепленных полов на грунте и стен ниже уровня грунта. Сперва считается площадь каждой зоны, условное сопротивление теплопередачи дано в СНиПе, потом ищется приведенное значение сопротивления теплопередачи.
Volodya вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Автор темы   Непрочитано 01.09.2012, 12:48
#4
GiGaBiTe

Разработчик ПО, инженер сан. тех. систем
 
Регистрация: 31.08.2012
Одесса
Сообщений: 2
Отправить сообщение для GiGaBiTe с помощью ICQ Отправить сообщение для GiGaBiTe с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Volodya Посмотреть сообщение
СНиП 2.04.05-91 прил.9 пп.3а - зоны используются только для неутепленных полов на грунте и стен ниже уровня грунта. Сперва считается площадь каждой зоны, условное сопротивление теплопередачи дано в СНиПе, потом ищется приведенное значение сопротивления теплопередачи.
спасибо за столь детальный ответ, но я же написал что это империческая формула по которой можно выполнить расчет не разбивая пол на зоны. а как расчитывать по зонам я и так знаю.
GiGaBiTe вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 01.09.2012, 14:52
#5
ShaggyDoc

Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam
 
Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 10,219


Цитата:
империческая формула
"Тады ой" (С) Раз "и так знаю", так выведи эту "империческую" формулу. Вон, профессор Ермолаев одну формулу для здания вывел, только эмпирическую. Да что с этих профессоров возьмешь...
ShaggyDoc вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 02.02.2013, 18:08
#6
Miraida

Инженер ПТО
 
Регистрация: 02.02.2013
Улан-Удэ
Сообщений: 2


Подскажите пожалуйста по подробнее как сделать теплотехнический расчет по зона. Какая формула для общего сопротивления всего пола.
Miraida вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 03.02.2013, 06:12
#7
Vlad®

розмысл
 
Регистрация: 12.06.2005
Иркутск
Сообщений: 1,961
Отправить сообщение для Vlad® с помощью ICQ


Общего сопротивления пола нет. Теплопотери считаются по зонам шириной по 2 м. Если этаж цокольный или подвальный, т.е. стена частично или полностью в грунте, то зоны назначают от кромки грунта вниз по вертикальной поверхности шириной по 2м, потом переходят на горизонтальную. В углах вводят добавочные потери на площади в 2 квадрата. Более подробно смотрите справочные пособия. Последнее изданное - Малявина Е.Г. Теплопотери здания. М.: АВОК 2007г. или как упоминалось выше приложение 9 СНиП 2.04.05-91 которое тоже сейчас справочное пособие, но оно иллюстраций
Vlad® вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 03.02.2013, 09:19
#8
Miraida

Инженер ПТО
 
Регистрация: 02.02.2013
Улан-Удэ
Сообщений: 2


Цитата:
Сообщение от Vlad® Посмотреть сообщение
Общего сопротивления пола нет. Теплопотери считаются по зонам шириной по 2 м. Если этаж цокольный или подвальный, т.е. стена частично или полностью в грунте, то зоны назначают от кромки грунта вниз по вертикальной поверхности шириной по 2м, потом переходят на горизонтальную. В углах вводят добавочные потери на площади в 2 квадрата. Более подробно смотрите справочные пособия. Последнее изданное - Малявина Е.Г. Теплопотери здания. М.: АВОК 2007г. или как упоминалось выше приложение 9 СНиП 2.04.05-91 которое тоже сейчас справочное пособие, но оно иллюстраций
Мне нужно найти толщину теплоизоляции пола. Как ее искать, для каждой зоны отдельно? И у меня нет общей теплопотели пола. Дано только площадь и материал.
Miraida вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 03.02.2013, 16:04
#9
Vlad®

розмысл
 
Регистрация: 12.06.2005
Иркутск
Сообщений: 1,961
Отправить сообщение для Vlad® с помощью ICQ


отдельно
Vlad® вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 14.02.2013, 12:23
#10
diego-armando-vuvuzelo


 
Регистрация: 20.11.2012
Сообщений: 193


Подскажите пожалуйста, пару лет назад видел в инете программу, которая считает теплопотери здания (задаешь там параметры всех ограждающих конструкций) и выдает ответ: теплопотери данного сооружения + УДОВЛЕТВОРЯЕТ ЛИ ПОДОБНАЯ КОНСТРУКЦИЯ ЗАКОНУ ОБ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ ИЛИ НЕТ. Никак не удается найти, сразу скажу, что это не Теремок.
diego-armando-vuvuzelo вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 24.03.2013, 14:28
#11
ОСВ


 
Регистрация: 24.03.2013
Сообщений: 6


Цитата:
Сообщение от diego-armando-vuvuzelo Посмотреть сообщение
Подскажите пожалуйста, пару лет назад видел в инете программу, которая считает теплопотери здания (задаешь там параметры всех ограждающих конструкций) и выдает ответ: теплопотери данного сооружения
ALLKLIMA

Цитата:
Сообщение от diego-armando-vuvuzelo Посмотреть сообщение
УДОВЛЕТВОРЯЕТ ЛИ ПОДОБНАЯ КОНСТРУКЦИЯ ЗАКОНУ ОБ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ ИЛИ НЕТ
ArchiCAD 16
ОСВ вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 25.03.2013, 13:22
#12
diego-armando-vuvuzelo


 
Регистрация: 20.11.2012
Сообщений: 193


А бесплатных аналогов нет, на основе экселя скажем?
diego-armando-vuvuzelo вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 25.03.2013, 13:37
#13
ОСВ


 
Регистрация: 24.03.2013
Сообщений: 6


Цитата:
Сообщение от diego-armando-vuvuzelo Посмотреть сообщение
А бесплатных аналогов нет, на основе экселя скажем?
Это бесплатно.
ОСВ вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Отопление > Расчет теплопотерь через пол

РЕВЕРС. Автоматическая пакетная печать множества рамок (форматов) из пространства модели и листов.
Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск

Быстрый переход

Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
расчет огнестойкости ж.б. плиты в ANSYS idaho ANSYS 19 30.10.2012 17:34
Расчет фундаментной плиты по СП Инженр Трепаццо Основания и фундаменты 6 06.08.2012 14:25
Расчет опорного узла фермы из ГСП Нитонисе Конструкции зданий и сооружений 3 13.07.2010 20:06
Расчет давления в полости цилиндра при истечении жидкости через малое отверстие Солидворкер Машиностроение 4 18.02.2010 12:59
Случайный эксцентриситет p_sh Прочее. Архитектура и строительство 14 22.07.2009 11:32

|| Главная || Каталог САПР || Тендеры || Публикации || Объявления || Биржа труда || Download || Галерея ||
|| Библиотека || Кунсткамера || Каталог предприятий || Контакты || Файлообменник || Блоги ||