Если клапан действительно не нужен, подскажите пожалуйста, как это обосновать? И какие еще исходные данные необходимы? Последний раз редактировалось Roman253, 28.09.2008 в 12:36. |
|||
|
||||
Регистрация: 01.09.2008
Сообщений: 16
|
Цитата:
По поводу необычной схемы: дело в том, что квартал уже существующий, здания давно заселены. Мне, согласно т.у., необходимо запроектировать ЦТП на этот квартал с запасом на перспективную нагрузку, впоследствии все существующие здания квартала будут переврезаны после этого ЦТП. |
|||
|
||||
инженер Регистрация: 08.03.2007
Россия
Сообщений: 719
|
For Roman 253
Вот по неопытности не обратил внимание на пост 18 (в нем ключ решения тебе был дан). Схема рождается от соотношения нагрузок, а не от того чего нарекомендуют. Это теория. Диапазон менее 0,2 и более 1 - схема будет параллельная. В диапазоне 0,2-/-1 схема будет двухступенчатая. А вот какая двухступенчатая зависит от графика сети и нагрузки на вентиляцию (если таковая есть). Последний раз редактировалось layer, 28.09.2008 в 15:04. |
|||
|
||||
Регистрация: 23.11.2006
California
Сообщений: 4,750
|
Цитата:
Вы в ЦТП даже температуру воды на отопление снижать не будете, верно? А что собираетесь регулировать? И еще предохранительный клапан будет стоять? Необычное ЦТП получается. А затрат сколько на переврезку теплосетей... Смысл какои в этом? Последний раз редактировалось PL, 29.09.2008 в 23:28. |
|||
|
||||
Регистрация: 01.09.2008
Сообщений: 16
|
Приборы учета - это моя основная специализация, так что здесь проблем нет. Если у кого-то будут вопросы по организации учета тепла, ГВС или ХВС - пишите, постараюсь помочь.
По поводу перспективного строительства - пока в этом квартале не планируется, я посылал запрос. Регулировать планируется давление в системе теплоснабжения квартала. Насчет переврезки потребителей - это требование т.у. энергоснабжающей организации. Также в т.у. сказано: запроектировать гидравлическую автоматику в объеме согласно СП 41-101-95. Вот с этими-то объемами пока никак не получается разобраться Последний раз редактировалось Roman253, 30.09.2008 в 10:18. |
|||
|
||||
Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,381
|
Начинайте с технологической схемы. Зачем вообще появился теплопункт, раз ГВС нет? Поставить показывающие и регистрирующие приборы не проблема.
Зачем регулировать давление? Кто придумал? Чем вызвано? Может быть резкие колебания перепада? Может быть здания стоят на горе, и надо повышать давление, чтобы системы не опорожнялись? Может быть здания стоят в выемке и давление слишком велико? Может часть на горе, а часть в выемке? Может высота зданий такая, что давления не хватает? Может статическое давление (при остановке сетевых насосов) слишком большое? А может слишком маленькое? От ответа на эти вопросы и зависит что и как и чем регулировать и регулировать ли вообще. А предохранительный клапан - самый последний вопрос. Может он вообще не нужен. |
|||
|
||||
инженер Регистрация: 08.03.2007
Россия
Сообщений: 719
|
Наконец-то определилось «зачем». ShaggyDoc однако стал проявлять двойные стандарты. Давеча гордому сыну каскеленских предгорий пять раз вышака давал за аналогичное творчество. Следует напомнить, что после того как их президент с нашим щеками обнялись троекратно, мы теперь все казахи.
|
|||
|
||||
нефть и газ (промысловая подготовка, магистральный транспорт) Регистрация: 09.10.2008
Пынеславль, Нейтральная Покаяния
Сообщений: 1,597
|
Цитата:
Здравствуйте, Roman253! По специфике моей работы расчеты предохранительных клапанов делал только для нефтянки, руководствуясь следующими документами: ГОСТ 12.2.085-2002 "СОСУДЫ, РАБОТАЮЩИЕ ПОД ДАВЛЕНИЕМ. КЛАПАНЫ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЕ. Требования безопасности", однажды даже выложили мне на сайте www.gosts.org такой документ: У-ТБ-06-85 "Указания по выбору, расчёту и установке предохранительных клапанов. Книга 2. Временная методика расчёта количества выбросов через предохранительные клапаны" (ну эт так, к слову, вообще он для химпрома, на данный момент можно сказать раритет) Если интересуют эти документы, могу залить З.Ы: Область применения ГОСТ 12.2.085-2002: "Настоящий стандарт распространяется на сосуды для различных жидких и газообразных сред, работающие под давлением свыше 0,07 МПа (0,7 кгс/см2), снабженные предохранительными клапанами, предназначенными для защиты от аварийного повышения давления путем выпуска (сброса) рабочей среды из сосуда через клапан. Стандарт устанавливает общие требования безопасности к выбору, установке и эксплуатации предохранительных клапанов, а также устанавливает порядок расчета пропускной способности предохранительных клапанов. Настоящий стандарт не распространяется на сосуды, работающие под вакуумом." |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Ищу пример расчета инсоляции | FINE | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 266 | 25.10.2017 18:54 |
Сейсмозащита и сейсмоизоляция существующих, построенных зд. | IANationalInformAgentstvo | Прочее. Архитектура и строительство | 216 | 20.01.2015 16:51 |
Предложения по расчетным моделям сооружений | aldt | Расчетные программы | 8 | 06.07.2009 17:53 |
Мониторы LCD CRT | Разное | 94 | 17.06.2008 10:51 |