Непрочитано 19.09.2013, 05:36 #1
Как сделать открытую лестницу 2-го типа эвакуационной
pablo_pavlovich
 
Регистрация: 19.09.2013
Сообщений: 8

объект: магазин с офисными помещениями, з-х этажное здание с двухскатной крышей , проект старый 2003 года,
замечание эксперта:
В проекте не обеспечивается выполнение требования о наличии не менее чем два эвакуационных выхода с торговых залов и офисной части, так как открытая лестница 2-го типа, соединяющая все три этажа не является эвакуационной, при этом разделяет этажи на две части. Фактически с торговых залов и офисной части остается по одному эвакуационному выходу по лестничным клеткам, так как помещение, в котором расположена лестница 2-го типа не может быть включена в путь эвакуации (п. 14 ст. 89 Тех. регламента о безопасности зданий и сооружений)
какие решения предлагаете?

вопрос поставлен не корректно.... короче, как избежать этого замечания?

Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2010
МАГАЗИН -ОФИС1ддд.dwg (365.5 Кб, 2016 просмотров)


Последний раз редактировалось pablo_pavlovich, 19.09.2013 в 09:31.
Просмотров: 5597
 
Непрочитано 20.09.2013, 05:04
#2
Emma


 
Регистрация: 22.01.2013
Сообщений: 412


Посмотреть сейчас ваш план не могу (на данном компе нет программ), но могу предположить решение - граничащие с помещением, в котором находится лестница, перегородки противопожарные, двери выходящие в холлы и коридоры из данной лестницы - соответственно, тоже противопожарные. У нас был такой пример лестницы при реконструкции здания - поставили противопожарные двери и перегородки. Это прописано в СП .... на вскидку не помню... возможно 4.
Emma вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 20.09.2013, 05:35
#3
pablo_pavlovich


 
Регистрация: 19.09.2013
Сообщений: 8


приходится жертвовать красотой, лестница то открытая второй, третий свет и все такое, соединяет три этажа... решили все это убрать и просто поставить лестницу первого типа
pablo_pavlovich вне форума  
 
Непрочитано 20.09.2013, 09:21
#4
VMT


 
Регистрация: 13.04.2012
Сообщений: 839


Сталкивался с такой проблемой, правда это были эскалаторы на 3 этажа (нарушали "герметичность" пожарных отсеков).
Пришлось выгородить эскалаторы в "стеклянный куб" из противопожарного стекла и витража.
Все это реально, но дорого.
Будет ли в натуре заказчик-эксплуататор (здания) его делать – не знаю.
Может к тому времени пожарники поймут, что нужно уменьшать время тушения пожара, а не увеличивать время сопротивления здания пожару. Хотя это не в нашей жизни.
VMT вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 20.09.2013, 09:28
#5
pablo_pavlovich


 
Регистрация: 19.09.2013
Сообщений: 8


дааа противопожарные витражи дорогие
pablo_pavlovich вне форума  
 
Непрочитано 20.09.2013, 19:20
#6
randum


 
Регистрация: 28.09.2011
Россия
Сообщений: 262


У Вас в здании помещения различной функциональной пожарной опасности: офисы и торговля.
Цитата:
6.11...Части здания различной функциональной пожарной опасности, разделенные противопожарными преградами, должны быть обеспечены самостоятельными эвакуационными выходами.
7.4 Части зданий и помещения различных классов функциональной пожарной опасности должны быть разделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами.
5.12...К противопожарным преградам относятся противопожарные стены, перегородки и перекрытия.
Значит ли из вышеприведённого, что у вас из офисной части и из торговой должно быть по два самостоятельных выхода?)
randum вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.09.2013, 09:45 да вообще капец)
#7
pablo_pavlovich


 
Регистрация: 19.09.2013
Сообщений: 8


Остается только убирать офисы?

этот пункт убрали)

Последний раз редактировалось pablo_pavlovich, 23.09.2013 в 03:59. Причина: этот пункт убрали
pablo_pavlovich вне форума  
 
Непрочитано 24.09.2013, 02:53
#8
Emma


 
Регистрация: 22.01.2013
Сообщений: 412


Цитата:
Сообщение от pablo_pavlovich Посмотреть сообщение
Остается только убирать офисы?
Офисы могут быть частью функционала торговли, т.е. административной его части. Так же как при столовых помещения администрации. )))) Это один функционал. Т.ч. тут как подать экспликацию.
Emma вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.09.2013, 03:32
#9
pablo_pavlovich


 
Регистрация: 19.09.2013
Сообщений: 8


"6.11...Части здания различной функциональной пожарной опасности, разделенные противопожарными преградами, должны быть обеспечены самостоятельными эвакуационными выходами." отменили этот пункт... вроде.
pablo_pavlovich вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Как сделать открытую лестницу 2-го типа эвакуационной

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Создание нового типа линий Apelsinov AutoCAD 915 08.07.2022 12:36
Можно ли учитывать лестницу второго типа при расчете эвакуации в торговом центре? Carlos Архитектура 6 20.12.2011 11:56
Пожарник не пропускает открытую наружную лестницу с третьего этажа. ggipp Пожарная безопасность 5 26.04.2010 09:53
Может стоит в Download-е сделать что-то типа кнопочки " kserg Разное 7 28.06.2007 10:25
ГОСТ на ванты и оттяжки ??? зщцук? Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 17.05.2005 06:53