| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
08.04.2009, 12:00 | #1 | |
Противопожарные преграды. Пеноблок или кирпич?
архитектор
Москва
Регистрация: 21.01.2008
Сообщений: 30
|
||
Просмотров: 17882
|
|
||||
Регистрация: 05.10.2006
ЧЕЛНЫ
Сообщений: 122
|
Сошлитесь на пособие к СНиП II-2-80 (Кучеренко) (д.б. в архиве DWG).
В Инете инфа - 150мм пнеобетона до 4-х часов. К сожаленью, протокола испытаний ни разу не встречал (просьба к тем обладает сим документом выложить в свободное пользование). Попытка обращения к местным производителям по его предоставлению не увенчалась успехом (может дорого или считают лишним?). |
|||
|
||||
http://sibyt.ru/files/Image/certification/fireB1.jpg - сертификат пожарной безопасности на блок Сибит (Новосибирск) там EI150 прописан для блока 600х100х250, протокола испытаний правда нет
|
||||
|
||||
архитектор Регистрация: 21.01.2008
Москва
Сообщений: 30
|
Беда в том, что пособие к СНиП II-2-80 имеет статус отменён.
Я, как архитектор, в качестве противопожарных преград всю жизнь закладывал кирпич... Исходя из вышеизложенного (сертификат), можно сделать вывод, что из блоков ячеистого бетона можно выполнять противопожарные преграды, ограждающие стены эвакуационных лестниц и всё подобное...так что-ли ?! Кто-нибудь имел подобный опыт? Заказчик требует обоснованного ответа против пеноблока. Пожарники есть на форуме |
|||
|
||||
Регистрация: 14.05.2008
Сообщений: 263
|
Здравствуйте! Извините что скажу прописные истины.... но лучше сделать так и только так.... Пробить кто будет принимать здание.... и спросить у инспектора.... как Вы считаете, можно ли применить пенобетонный блок... илит всё таки кирпич.... если у Вас сложится диалог с инспектором то делайте пенобетон..... если не найдёте его или не получиться поговорить.... то только и КИРПИЧ и причём полнотелый
|
|||
|
||||
архитектор Регистрация: 21.01.2008
Москва
Сообщений: 30
|
lee
Цитата:
От пожарника необходим обоснованный ответ (ссылка на СНиП, ГОСТ…) на предмет запрета использования стен из блоков ячеистого бетона в качестве противопожарных преград, ограждающих конструкций эвакуационных лестниц, тамбур-шлюзов, котельных и т.п., либо такого запрета документально не существует и все замечания от пожарной инспекции на эту тему будут безосновательны. |
|||
|
||||
Регистрация: 28.08.2008
Сообщений: 120
|
Согласно "Разъяснения Управления технормирования Госстроя РФ
по наиболее часто задаваемым вопросам, касающимся строительных норм от 16 декабря 2003 г." Пособием по определению пределов огнестойкости конструкций, пределов распространения огня по конструкциям и групп возгораемости материалов (к СНиП II-2-80) рекомендуется пользоваться при проектировании. |
|||
|
||||
А я тут это...погулять вышел... Регистрация: 28.03.2007
Москва - от слова Моск?
Сообщений: 227
|
Я правда не архитектор, проектирую СС, но свои пять копеек рискну вставить, сорри. Не далее как год назад в Москве был сдан ТЦ общей площадью около 200 000 кв. метров. Там ВСЕ эвакуационные коридоры были выполнены из пеноблоков, перекрытие коридоров - плита (по-моему 200мм). Даже фото есть, найду - выложу. Но вот как проходило согласование - не скажу, не знаю...
__________________
Рожденный проектировать ГОСТов не читает. (с)Туманов А.А. |
|||
|
||||
Регистрация: 17.04.2009
Сообщений: 1
|
to lego_go
Относительно полнотелого кирпича в противопожарных перегородках: дайте пожалуйста ссылку на что-нибудь. Заложили в проекте именно полнотелый. а Заказчик привёз пустотный - и хочет увидеть ссылку на ДБН или СНиП по полнотелому. Спасибо |
|||
|
||||
Архитектор Регистрация: 24.01.2012
г.Москва
Сообщений: 14
|
пожарный сертификат, правда для толщины от 200мм
http://www.fvfgroup.ru/catalog/pereg...00-thermocube/ |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Сейсмозащита и сейсмоизоляция существующих, построенных зд. | IANationalInformAgentstvo | Прочее. Архитектура и строительство | 216 | 20.01.2015 16:51 |
Перегородка: кирпич или гипсолитовые блоки? | Pilot | Прочее. Архитектура и строительство | 8 | 08.06.2007 09:58 |
Что выгодней: кирпич или монолит? | RomanM | Прочее. Архитектура и строительство | 5 | 12.05.2007 13:32 |
Напишите прогу или макрос | Kosenko Sasha | Программирование | 6 | 24.02.2007 13:13 |
ЮМОР 2006 =) | Perezz!! | Разное | 1122 | 04.01.2007 00:46 |