Эвакуация из групповой ячейки детского сада

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 28.10.2008, 16:48 #1
Эвакуация из групповой ячейки детского сада
slimmy
 
РФ
Регистрация: 19.04.2007
Сообщений: 45

Здравствуйте!
Помогите разрешить проблему.
Возник спор с нашим местным экспертом из вневедомственной экспертизы.
Я утверждаю, что в детском саду необходимо обеспечить не менее двух эвакуационных выходов из групповой ячейки детского сада (которая состоит из нескольких помещений: спальни, игровой, буфета, раздевальной, туалетной) и ссылаюсь на СНиП 2.08.02-89 п 2.4: "Из каждой групповой ячейки и прогулочной веранды должно быть не менее двух рассредоточенных эвакуационных выходов".
Он же ссылается на СНиП 21-01-97 п 6.12: "Не менее двух эвакуационных выходов должны иметь: помещения класса Ф 1.1, предназначенные для одновременного пребывания более 10 чел." Т.е. нужно обеспечить не менее чем двумя эвакуационными выходами спальню и игровую групповой ячейки. Мне кажется, что здесь имеются в виду такие помещения, как физкультурный, музыкальный зал, бассейн, а не помещения групповой ячейки.
Помогите разобраться кто прав? Желателен опыт архитекторов, проектировавших детские сады.

Заранее всем спасибо!
Просмотров: 23371
 
Автор темы   Непрочитано 30.10.2008, 15:20
#2
slimmy


 
Регистрация: 19.04.2007
РФ
Сообщений: 45


Похоже вопрос сложнее, чем я думал.
Тут тот же эксперт потребовал расширить ширину выходов на наружные эвакуационные лестницы из групповых ячеек до 1,2 м (согласно СНиП "Пожарная безопасность"). Мои аргументы о том, что ширина наружных лестниц все равно 0,8 м (что соответствует нормам) не действуют.
slimmy вне форума  
 
Непрочитано 01.11.2008, 19:39 Эвакуация из помещений детского сада
#3
Евгений Л.

Инженер конструктор
 
Регистрация: 27.04.2008
Егорьевск
Сообщений: 68


Проектируя детский сад столкнулся с таким вопросом:
В пожарном СНиПе 21-01-97 есть фраза
"пункт 6.12 Не менее двух эвакуационных выходов должны иметь:
помещения класса Ф 1.1, предназначенные для одновременного пребывания более 10 чел.;..."
Скажите кто как её понимает:
1. Два выхода нужно из групповой ячейки включающей в себя игровую, спальню, раздевалку, туалетную.
Или 2. Два выхода из каждого приведенного выше помещения, т.к. например ясельная группа может находиться полностью (15 чел) в одном из этих помещений.
Евгений Л. вне форума  
 
Непрочитано 02.11.2008, 21:56
#4
Moris


 
Регистрация: 15.09.2003
Сообщений: 452


минимум 2 выхода из всего блока "группавая ячейка"

+минимум 2 выхода из игровой, спальни и раздевалки-внутри ячейки
Moris вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.11.2008, 08:10
#5
slimmy


 
Регистрация: 19.04.2007
РФ
Сообщений: 45


Moris!
Цитата:
минимум 2 выхода из всего блока "группавая ячейка"
+минимум 2 выхода из игровой, спальни и раздевалки-внутри ячейки
Этот подход Вам экспертиза пропускает?
Если да, то как это реализовать? Довольно проблематично сделать все эти выходы рассредоточенно: 1,5*корень (Р).
Не могли бы Вы выложить пример групповой ячейки с подобной эвакуацией?
slimmy вне форума  
 
Непрочитано 03.11.2008, 21:56
#6
Moris


 
Регистрация: 15.09.2003
Сообщений: 452


slimmy, так я ответил на вопрос выше.
=====
Реализовать, на вскидку, можно так.( -> - вход\выход)
входная дверь->хол->раздевалка->игровая
хол->коридор->спальня->игровая
игровая->вторая дверь
Moris вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 05.11.2008, 16:11
#7
slimmy


 
Регистрация: 19.04.2007
РФ
Сообщений: 45


Moris!
Спасибо за ответ.
slimmy вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 18.01.2011, 16:01
1 | #8
slimmy


 
Регистрация: 19.04.2007
РФ
Сообщений: 45


Обновления к СП 1.13130.2009 дали ответ: групповая ячейка в детском саду рассматривается как единое помещение, т.е. надо делать 2 выхода из групповой ячейки. А меня экспертиза в 2008 году заставила сделать по 2 выхода и из спальни и из групповой...

Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 18.01.2011 в 16:17.
slimmy вне форума  
 
Непрочитано 26.01.2011, 02:09
#9
Moris


 
Регистрация: 15.09.2003
Сообщений: 452


Тогда получаетя что проект в любом случае отвечает требованиям, если в нем предусмотренно больше выходов.
Moris вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.01.2011, 09:15
#10
slimmy


 
Регистрация: 19.04.2007
РФ
Сообщений: 45


Если больше выходов, то конечно отвечает, другое дело, что меня заставили переделывать проект, который и так отвечал нормам (делать больше выходов, чем было нужно).
slimmy вне форума  
 
Непрочитано 02.06.2011, 11:36
#11
sky-glider

технолог-проектировщик
 
Регистрация: 26.01.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 2


А какой конкретно пункт СП 1.13130.2009 указывает на то, что групповая ячейка в детском саду рассматривается как единое помещение, и из него можно делать только два эвакуационных выхода?
sky-glider вне форума  
 
Непрочитано 27.09.2011, 17:21
#12
dddtt


 
Регистрация: 27.09.2011
Сообщений: 1


[quote=slimmy;302648]Здравствуйте!
Помогите разрешить проблему.
Возник спор с нашим местным экспертом из вневедомственной экспертизы.
Я утверждаю, что в детском саду необходимо обеспечить не менее двух эвакуационных выходов из групповой ячейки детского сада (которая состоит из нескольких помещений: спальни, игровой, буфета, раздевальной, туалетной) и ссылаюсь на СНиП 2.08.02-89 п 2.4: "Из каждой групповой ячейки и прогулочной веранды должно быть не менее двух рассредоточенных эвакуационных выходов".
Он же ссылается на СНиП 21-01-97 п 6.12: "Не менее двух эвакуационных выходов должны иметь: помещения класса Ф 1.1, предназначенные для одновременного пребывания более 10 чел." Т.е. нужно обеспечить не менее чем двумя эвакуационными выходами спальню и игровую групповой ячейки. Мне кажется, что здесь имеются в виду такие помещения, как физкультурный, музыкальный зал, бассейн, а не помещения групповой ячейки.
Помогите разобраться кто прав? Желателен опыт архитекторов, проектировавших детские сады.

СП 1.13130.2009 п. 5.2.29 Гласит: В помещениях, рассчитанных на единовременное пребывание в нем не более 50 чел. (в том числе амфитеатр или балкон зрительного зала), с расстоянием вдоль прохода от наиболее удаленного рабочего места до эвакуационного выхода (двери) не более 25 м не требуется проектировать второй эвакуационный выход (дверь).
Если ваш случай попадает под этот случай, то второй выход из спальни и групповой ячейки не обязателен
dddtt вне форума  
 
Непрочитано 23.12.2015, 16:10
#13
-ART-


 
Регистрация: 14.04.2010
Сообщений: 26


СП1.13130
5.2.12 Не менее двух эвакуационных выходов должны иметь помещения, предназначенные для одновременного пребывания более 10 чел.

При проектировании эвакуационных выходов из помещений в зданиях детских дошкольных учреждений групповую ячейку допускается считать единым помещением.
-ART- вне форума  
 
Непрочитано 24.12.2015, 06:32
#14
Andrey_nadym


 
Регистрация: 22.02.2008
Сообщений: 174


http://www.norm-load.ru/VNIIPO/_13-4-04-5060/1.htm
Andrey_nadym вне форума  
 
Непрочитано 24.12.2015, 17:16
#15
May_Ever

инженер-технолог
 
Регистрация: 15.05.2012
Сообщений: 76
<phrase 1=


проектировали детские сады. У нас было 2 выхода из групповой ячейки - один из раздевалок, а другой эвакуационный из спален.
May_Ever вне форума  
 
Непрочитано 27.04.2017, 08:14
#16
Slonik777


 
Регистрация: 07.04.2017
Сообщений: 7


Можно ли сделать при реконструкции одноэтажного садика, эвакуационный выход из групповой(игровой/спальни) непосредственное на улицу? При уже сложившейся структуре несущих стен, в проекте можно обеспечить эвакуационный выход один из раздевалке, а другой из групповой. Смущает тот факт,что групповая будет использоваться так же как спальня, но по АР про допустим тамбур между помещением спальни и улицей в нормах не прописано, и про тамбуры прописаны габариты только для входов в здание. Если сделать тамбур перед эвакуационной дверью,чтобы создать условия для детей, чтобы не продувало допустим, как обосновать это у специалиста в экспертизе, не будет ли замечания, что в нормах не требуется, а это все же бюджетный объект?
Slonik777 вне форума  
 
Непрочитано 27.04.2017, 08:51
#17
ale1776

Руководитель группы архитекторов
 
Регистрация: 19.05.2011
Санкт-Петербург
Сообщений: 421


Цитата:
Сообщение от Slonik777 Посмотреть сообщение
Можно ли сделать при реконструкции одноэтажного садика, эвакуационный выход из групповой(игровой/спальни) непосредственное на улицу?
Можно, запретов в нормах нет.

Цитата:
Сообщение от Slonik777 Посмотреть сообщение
и про тамбуры прописаны габариты только для входов в здание.
Именно так, тамбур/ двойной тамбур/ тепловая завеса требуется на ВХОДАХ в здание для посетителей. То есть если дверь по проекту предусмотрена исключительно как эвакуационный выход, через нее нет постоянного движения людей, то и тамбур не требуется. Сильно ли страдают дети дома от двери на балкон, например?
__________________
Вам шашечки или ехать?
ale1776 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Эвакуация из групповой ячейки детского сада

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Расстояние от строящегося жилого дома до детского сада. Какое брать? tyoma Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 7 09.06.2013 19:45
Ищу нормативную литературу для проектирования детского сада ВоваН Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 5 06.03.2012 10:54