Очень понравилась его разработка в подсчете ветровой нагрузки на решетчатые конструкции, но она по нормам Украины. Вот она в загрузках кто не в курсе http://dwg.ru/dnl/6822. Давайте совместными усилиями переведем ее на нормы РФ. Я начала с одного файла "расчет на решетчатые конструкции из профилей", пока застопорилась на вычислении Ze, кто гений в экселе, не проходите мимо.
=ИНДЕКС('Ze по табл.11.2'!$B$4:$D$16;ПОИСКПОЗ(ЕСЛИ(G4<5;5;ОКРВНИЗ(G4;5));'Ze по табл.11.2'!$A$4:$A$16;1);ПОИСКПОЗ(F4;'Ze по табл.11.2'!$B$3:$D$3;1))+(G4-ЕСЛИ(G4<5;5;ОКРВНИЗ(G4;5)))/(ЕСЛИ(ЕСЛИ(G4<5;5;ОКРВНИЗ(G4;5))=5;10;ЕСЛИ(G4<5;5;ОКРВНИЗ(G4;5))+10)-ЕСЛИ(G4<5;5;ОКРВНИЗ(G4;5)))*(ИНДЕКС('Ze по табл.11.2'!$B$4:$D$16;ПОИСКПОЗ(ЕСЛИ(ЕСЛИ(G4<5;5;ОКРВНИЗ(G4;5))=5;10;ЕСЛИ(G4<5;5;ОКРВНИЗ(G4;5))+10);'Ze по табл.11.2'!$A$4:$A$16;1);ПОИСКПОЗ(F4;'Ze по табл.11.2'!$B$3:$D$3;1))-ИНДЕКС('Ze по табл.11.2'!$B$4:$D$16;ПОИСКПОЗ(ЕСЛИ(G4<5;5;G4);'Ze по табл.11.2'!$A$4:$A$16;1);ПОИСКПОЗ(F4;'Ze по табл.11.2'!$B$3:$D$3;0)))

вот такая формула, чего то я уже меняла.
красным я так понимаю это массив, из которого надо найти число
синим - номер столбца
ну и все остальное это нахождение нужную строчки и интенполяция ее.
что то неправильно считает, и надо если высота до 5м, то чтобы выбирал значение 5.

Просмотров: 3896
 
Непрочитано 23.09.2015, 08:48
1 | #2
Кулик Алексей aka kpblc
Moderator

LISP, C# (ACAD 200[9,12,13,14])
 
Регистрация: 25.08.2003
С.-Петербург
Сообщений: 39,787


Справку посмотри по функции ИНДЕКС, ПОИСКПОЗ - там все просто до ужаса.
__________________
Моя библиотека lisp-функций
---
Обращение ко мне - на "ты".
Все, что сказано - личное мнение.
Кулик Алексей aka kpblc вне форума  
 
Непрочитано 23.09.2015, 08:51
#3
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,096


Если не в одну строкуOfftop: /по рабоче-крестьянски/ то примерно так

----- добавлено через ~6 мин. -----
Цитата:
Сообщение от W-Lada Посмотреть сообщение
что то неправильно считает, и надо если высота до 5м, то чтобы выбирал значение 5.
и дополнить функцией если
v.psk вне форума  
 
Непрочитано 23.09.2015, 10:03
#4
Akim_1989

Расчетчик
 
Регистрация: 30.09.2011
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,051


Для zeta и ke есть точные формулы в СП. Зачем вам интерполяция?
Akim_1989 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 23.09.2015, 14:13
#5
W-Lada


 
Регистрация: 23.08.2012
Сообщений: 40


v.psk у вас на высоту до 5м не считает.
Akim_1989, попробую через формулы
еще надо в цифровой вид привести такой график
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1.jpg
Просмотров: 78
Размер:	62.5 Кб
ID:	157440  
W-Lada вне форума  
 
Непрочитано 23.09.2015, 14:29
#6
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,096


Цитата:
Сообщение от W-Lada Посмотреть сообщение
v.psk у вас на высоту до 5м не считает.
я же написал

Цитата:
Сообщение от v.psk Посмотреть сообщение
и дополнить функцией если
----- добавлено через ~3 мин. -----
Цитата:
Сообщение от W-Lada Посмотреть сообщение
в цифровой вид привести такой график
решается аналогично/линейная зависимость
проще и понятнее вычислять макросом (select case)

----- добавлено через ~4 мин. -----
в один прием обработать все требуемые аргументы
v.psk вне форума  
 
Непрочитано 23.09.2015, 14:40
#7
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,096


прикладываю /на всякий
с "ЕСЛИ"
v.psk вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.09.2015, 08:24
#8
W-Lada


 
Регистрация: 23.08.2012
Сообщений: 40


v.psk, спасибо, сделала по Вашему варианту. По формуле хоть ее и проще забить в ексель, по ней не точные значения. при 5м считает 0,81 (для местности А - в табл. 0.75), и при высотах больше 300 тоже значительные расхождения, хотя в средних значениях вполне верные значения.
Сейчас буду с графиком разбираться
W-Lada вне форума  
 
Непрочитано 24.09.2015, 08:45
#9
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,096


Цитата:
Сообщение от W-Lada Посмотреть сообщение
Сейчас буду с графиком разбираться
Тут как раз та же кусочно-линейная зависимость
v.psk вне форума  
 
Непрочитано 24.09.2015, 09:28
1 | #10
Jacques DoChirac

Шаман
 
Регистрация: 23.11.2011
Горький
Сообщений: 188


Цитата:
Сообщение от W-Lada Посмотреть сообщение
еще надо в цифровой вид привести такой график
Какие-то сложные способы предлагают. Этот график в СП из Еврокода скопировали. Там есть к нему аналитические формулы, которые в СП зачем-то решили не вставлять.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Безымянный.png
Просмотров: 30
Размер:	20.7 Кб
ID:	157496  
__________________
Ищу методику расчёта на прогрессирующее облысение
Jacques DoChirac вне форума  
 
Непрочитано 24.09.2015, 09:34
#11
Akim_1989

Расчетчик
 
Регистрация: 30.09.2011
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,051


Цитата:
Сообщение от W-Lada Посмотреть сообщение
v.psk, спасибо, сделала по Вашему варианту. По формуле хоть ее и проще забить в ексель, по ней не точные значения. при 5м считает 0,81 (для местности А - в табл. 0.75), и при высотах больше 300 тоже значительные расхождения, хотя в средних значениях вполне верные значения.
Сейчас буду с графиком разбираться
Это можно через IF решить
Akim_1989 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 30.09.2015, 08:03
#12
W-Lada


 
Регистрация: 23.08.2012
Сообщений: 40


кто мне может объяснить по графикам. если я делаю по еврокоду, там все понятно: (l/d <0,33--> 2.0; 0.33<l/d <0,86 --> считаем по ф-ле А; 0.86<l/d <7,3--> считаем по ф-ле В; 7.3<l/d <10--> считаем по ф-ле С; l/d >10-->0.9)
по СП почему l/d начинается с 1 до 7, потом опять с 1.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: сп.jpg
Просмотров: 26
Размер:	62.4 Кб
ID:	157733  Нажмите на изображение для увеличения
Название: en.jpg
Просмотров: 23
Размер:	63.1 Кб
ID:	157734  
W-Lada вне форума  
 
Непрочитано 30.09.2015, 08:22
#13
Dakar


 
Регистрация: 05.07.2010
Сообщений: 658


Там некоторые, не будет показывать пальцем, нехорошие товарищи забыли ноль и запятую добавить. Должно начинаться с 0,1 и до 0,7, а затем 1 и далее.
Dakar вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее. Программное обеспечение > Прошу помощи в переводе ветровой нагрузки от Vavan Metallist на нормы СП

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Разработка ПОС, искусство проектирования Tyhig Технология и организация строительства 117 25.11.2021 17:38
СП 20.13330.2011 Нагрузки и воздействия (актуализация СНиП 2.01.07-85). Обсуждение. Armin Прочее. Архитектура и строительство 450 12.04.2016 11:26
Как отразить звуки от распахнутого окна квартиры? trel Архитектура 44 18.06.2015 06:11
Обязательные и доброволные нормы Aragorn Прочее. Архитектура и строительство 24 15.12.2014 14:08
Сколько нас, инженеров, и с каким образованием? BM60 Разное 289 19.05.2009 21:24