| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Скатная кровля, высота 30 метров

Скатная кровля, высота 30 метров

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 10.09.2010, 09:04
Скатная кровля, высота 30 метров
Швеллер
 
Регистрация: 15.02.2010
Сообщений: 44

Господа, можно ли делать наружный организованный водосток с двускатной кровли из профлиста. Пром.здание, отапливаемое, высота 30м, размеры 150х30м. IV снеговой район. Есть решение со внутренним водоотводом, но есть желание от него отказаться...

Руководствуясь
Цитата:
"КРОВЛИ Технические требования, правила приемки, проектирование и строительство, методы испытаний (пособие)" п. 4.8
На рулонных и мастичных кровлях дол¬жен предусматриваться внутренний организо¬ванный водоотвод.
На кровлях из мелкоштучных материалов, асбестоцементных волнистых листов, листовой стали, меди, металлочерепицы и металличес¬кого профнастила должен предусматриваться наружный организованный водоотвод.
На кровлях из железобетонных лотковых панелей должен предусматриваться внутрен¬ний организованный водоотвод.
Наружный неорганизованный водоотвод допускается применять на кровлях из желе¬зобетонных лотковых панелей в зданиях вы¬сотой до 10 м.
Делаю вывод, что могу сделать карниз с желобом и воронками...я прав?

Последний раз редактировалось Швеллер, 10.09.2010 в 09:27. Причина: 1
Просмотров: 17059
 
Автор темы   Непрочитано 07.10.2010, 09:56
#21
Швеллер


 
Регистрация: 15.02.2010
Сообщений: 44


К сожалению, или к счастью, мы не в казахстане, поэтому ссылаться на ваш СНиП не могу...
В СНиПе 2.09.02-85 Производственные здания есть пункт 2.46. Отапливаемые здания, как правило, следует проектировать с внутренними водостоками....казалось бы- вот оно, но СНиП недействующий.
А в СНиПе 31-03-2001 Производственные здания (с 01.01.2002 взамен СНиП 2.09.02-85) я подобного пункта не нашел...
Швеллер вне форума  
 
Непрочитано 07.10.2010, 14:59
#22
Yereke

Проектирование
 
Регистрация: 06.10.2010
Алматы
Сообщений: 3


А что говорится в российском СНиПе "Крыши"? Не может быть, чтобы у вас не было такого снипа.
Yereke вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 08.10.2010, 05:26
#23
Швеллер


 
Регистрация: 15.02.2010
Сообщений: 44


Почему же, есть такой СНиП II-26-76 "Кровли"(действующий, несмотря на год), в котором есть пункт 4.1. Удаление с кровель дождевых и талых вод следует предусматривать с учетом норм проектирования соответствующих зданий и сооружений и требований строительных норм по проектированию канализации и водостоков зданий.
Швеллер вне форума  
 
Непрочитано 16.10.2013, 11:10
#24
dwlad


 
Регистрация: 10.10.2012
Сообщений: 5


Цитата:
Сообщение от Швеллер Посмотреть сообщение
К сожалению, или к счастью, мы не в казахстане, поэтому ссылаться на ваш СНиП не могу...
В СНиПе 2.09.02-85 Производственные здания есть пункт 2.46. Отапливаемые здания, как правило, следует проектировать с внутренними водостоками....казалось бы- вот оно, но СНиП недействующий.
А в СНиПе 31-03-2001 Производственные здания (с 01.01.2002 взамен СНиП 2.09.02-85) я подобного пункта не нашел...
См. СП 56.13330.2011 "Кровли" п. 5.34 Кровли отапливаемых зданий следует выполнять с внутренним водостоком. Допускается устройство кровель с наружным организованным водостоком в отапливаемых и неотапливаемых зданиях при условии выполнения мероприятий, препятствующих образованию сосулек и наледей.
dwlad вне форума  
 
Непрочитано 16.10.2013, 11:56
#25
DimOne4ik


 
Регистрация: 23.09.2013
Донецк
Сообщений: 65
Отправить сообщение для DimOne4ik с помощью Skype™


Может тут что-то есть?
Изображения
Тип файла: jpg ВОДООТВОД.JPG (98.3 Кб, 394 просмотров)
DimOne4ik вне форума  
 
Непрочитано 16.10.2013, 12:09
#26
LynxM


 
Регистрация: 17.08.2010
Kyiv
Сообщений: 688
<phrase 1= Отправить сообщение для LynxM с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от dwlad Посмотреть сообщение
Допускается устройство кровель с наружным организованным водостоком в отапливаемых и неотапливаемых зданиях при условии выполнения мероприятий, препятствующих образованию сосулек и наледей.
Для Украины: ДБН В.2.6-14-97 "Покрытие зданий и сооружений":
Цитата:
3.15 Крыши с внешним водостоком (признак 3В) следует применять с организованным водоотводом при высоте карниза здания (от планировочной отметки земли) до 18 м для жилых домов, общественных и административно-бытовых зданий
__________________
Лучше не обещать, чем обещать и не исполнять.
LynxM вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Скатная кровля, высота 30 метров

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
4-ех скатная деревянная кровля. Помогите. kinohd Деревянные конструкции 21 11.10.2011 13:20
Скатная деревянная кровля dxxxs Деревянные конструкции 24 25.11.2010 14:47
Скатная кровля для ж/б каркаса ИИ-04 Antony206 Железобетонные конструкции 6 14.12.2009 23:18
Скатная кровля на 1.020 fordman Конструкции зданий и сооружений 2 02.10.2009 09:15
Скатная кровля или инверсионная эксплуатируемая - достоинства и недостатки Минька Конструкции зданий и сооружений 18 21.07.2009 12:36