Регистрация: 02.12.2009
Сообщений: 88
|
К сожалению не достаточно, так как панель не может быть сертифицирована на R только на EI, потому что конструкция не несущая. А противопожарные преграды должны быть REI45-150. Вы показали узел защиты металлоконструкций, про защиту узлов крепления панелей там не слова, если такая конструкция будет работать как противопожарная преграда она не простоит и 10 минут, так как саморезы, которыми прикреплена панель, перестанут работать по расчетной схеме из за нагрева.
|
|||
|
||||
Руководитель проектного отдела Регистрация: 09.11.2007
76 регион
Сообщений: 196
|
Саморезы защищены плитами Conlit. Они клеятся к металлоконструкции на огнеупорную мастику. Так что нагреваться тут нечему.
|
|||
|
||||
Регистрация: 02.12.2009
Сообщений: 88
|
Представьте, что огонь с другой стороны от огнезащиты. К тому же комбинированные заклепки запрещено применять в противопожарных узлах только металлические. Вы представили узел обычной стены огнестойкостью 15-45мин.
|
|||
|
||||
Регистрация: 02.12.2009
Сообщений: 88
|
Винты(болты) крайне редко используют для крепления панелей, в основном саморезы, которые не куда будет вкрутить, если шляпки на стойке. Крепеж нельзя нагревать ни с какой стороны, теряет несущие свойства, если нужно чтобы держал - закрывайте мин плитой или другим огнезащитным материалом.
|
|||
|
||||
Регистрация: 05.07.2017
Сообщений: 1
|
А у меня вот такой вопрос - ну допустим обеспечили мы огнестойкость стены со всеми узлами крепления панелей, а как быть с узлом сопряжения колонны и фермы. Ведь ферма участвует в обеспечении геометрической неизменяемости и общей устойчивости каркаса. И меня пожарные просят доказать, что при обрушении фермы колонна останется стоять.
|
|||
|
||||
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 6,738
|
|
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Документация Проектировщику на Torrents | DEM | Разное | 262 | 24.02.2024 17:19 |
Создание нового типа линий | Apelsinov | AutoCAD | 915 | 08.07.2022 12:36 |
точка росы в многослойной стене | Андрей Бочаров | Архитектура | 80 | 14.02.2015 13:50 |