| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Серия 2.440-1 узел 14(20) как рассчитать Qпр?

Серия 2.440-1 узел 14(20) как рассчитать Qпр?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 04.09.2016, 22:01 #1
Серия 2.440-1 узел 14(20) как рассчитать Qпр?
archi174
 
Регистрация: 05.12.2015
Сообщений: 2

Господа, столкнулся с таким вопросом при расчете шарнирного узла опирания балки к колонне: проектом КМ задано, что продольное усилие в балке больше поперечного усилия и как в данном случае считать Qпр для варианта А и Б?
Просмотров: 4830
 
Непрочитано 04.09.2016, 22:24
#2
Колян

Самозанятый КМ+КМД
 
Регистрация: 09.09.2004
Раменское
Сообщений: 1,852


Какой профиль.. какие нагрузки?
Колян вне форума  
 
Непрочитано 05.09.2016, 09:12
#3
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


1. Не 2.440-1, а 2.440-2.1.
2. Если N>Q, то ничего не меняется и проблем не появляется. Смысл суммирования прост: корень(N*N+Q*Q) не должен быть < Qпредельного (табличного) для серийного узла. При любом варианте расчета.
У вас расчет должен закончиться ответом: держит/не держит.
__________________
Воскресе

Последний раз редактировалось Ильнур, 05.09.2016 в 10:00.
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 05.09.2016, 09:57
#4
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,003


а может в схеме где-то связей не хватает?
wvovanw вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 06.09.2016, 16:16
#5
archi174


 
Регистрация: 05.12.2015
Сообщений: 2


Цитата:
Сообщение от archi174 Посмотреть сообщение
Господа, столкнулся с таким вопросом при расчете шарнирного узла опирания балки к колонне: проектом КМ задано, что продольное усилие в балке больше поперечного усилия и как в данном случае считать Qпр для варианта А и Б?
Ильнур, спасибо за ваш ответ.
archi174 вне форума  
 
Непрочитано 06.09.2016, 16:22
#6
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,009


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
1. Не 2.440-1, а 2.440-2.1.
2. Если N>Q, то ничего не меняется и проблем не появляется. Смысл суммирования прост: корень(N*N+Q*Q) не должен быть < Qпредельного (табличного) для серийного узла. При любом варианте расчета.
У вас расчет должен закончиться ответом: держит/не держит.
Думается, что правильнее геометрически суммировать (ну типа векторы там) усилия среза от Q и от N, с учетом всех эксцентричных моментов
Другими словами, надо сложить 4 вектора: ку, эн и силы от моментов, создаваемых ку и эн. При симметричном узле относительно оси балки эн момента не создает и векторов остается 3.

Но, если узел более-менее симметричен относительно продольной оси балки - можно считать и по формуле Ильнура. Сильно хуже для узла не будет, наверное.. = )) Серьезные коррективы может внести только резкая асимметричность узла.

Последний раз редактировалось Бармаглотище, 06.09.2016 в 16:40.
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 06.09.2016, 18:45
#7
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
Думается, что правильнее геометрически суммировать (ну типа векторы там) усилия среза от Q и от N, с учетом всех эксцентричных моментов ...
Конечно. Я же сказал ТОЛЬКО про принцип суммирования N и Q, в контексте вопроса. В серии расписан и учет момента.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 11.03.2019, 16:20
#8
Poreth


 
Регистрация: 15.05.2008
Сообщений: 1,667


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Смысл суммирования прост: корень(N*N+Q*Q) не должен быть < Qпредельного (табличного) для серийного узла.
Может как раз корень суммы квадратов ДОЛЖЕН быть меньше Qпр? И собственно вопрос в том, что в серии сложения нет - там вычитание. И когда N>Q - выходит отрицательное число под корнем.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: delete.PNG
Просмотров: 347
Размер:	289.2 Кб
ID:	211776  
Poreth вне форума  
 
Непрочитано 12.03.2019, 15:16
#9
Yu Mo

Расчёты и проектирование строительных конструкций
 
Регистрация: 04.03.2008
Донецк
Сообщений: 410


Примерно так:
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Стереть.PNG
Просмотров: 302
Размер:	87.9 Кб
ID:	211821  
Yu Mo вне форума  
 
Непрочитано 12.03.2019, 15:46
#10
Poreth


 
Регистрация: 15.05.2008
Сообщений: 1,667


Цитата:
Сообщение от Yu Mo Посмотреть сообщение
Примерно так:
Откуда такая красивая цитата?
И какой алгоритм действий при N (-12,7т) >> Q (0,44 т)? Кого откуда брать и как считать?
Poreth вне форума  
 
Непрочитано 12.03.2019, 15:55
#11
slava_lex

Конструктор
 
Регистрация: 20.07.2015
Сообщений: 413


Определите нагрузки на болты и сравните их с несущей способностью на срез и смятие. Все эти формулы по определению предельной реакции крепления производственный онанизм бред какой то..
slava_lex вне форума  
 
Непрочитано 12.03.2019, 15:56
#12
Гамадрил Гималайский


 
Регистрация: 15.02.2019
Сообщений: 200


Там Qпр это несущая способность узла, она не может быть меньше N, иначе узел не понесет.
Гамадрил Гималайский вне форума  
 
Непрочитано 12.03.2019, 17:53
2 | #13
Yu Mo

Расчёты и проектирование строительных конструкций
 
Регистрация: 04.03.2008
Донецк
Сообщений: 410


Цитата:
Сообщение от Poreth Посмотреть сообщение
Откуда такая красивая цитата?
Сам сочинил. О, как.

Цитата:
Сообщение от Poreth Посмотреть сообщение
И какой алгоритм действий при N (-12,7т) >> Q (0,44 т)? Кого откуда брать и как считать?
Допустим, балка у нас из швеллера 40 (а меньше узел не понесёт) из стали С355. класс болтов 8.8. Предельно допустимая нагрузка на болты по 2.440-2.1-11КМ, лист 2 - Qпр.=150 kН = 15.296 тс. Допустимая реакция балки для этого случая Qnp(n)=(Qnp^2-N^2)^0.5 = (15.296^2-12.7^2)^0.5 = 8.52 тс. Работа узла удовлетворяет условию прочности, т. к. предельно допустимая с учётом осевой силы реакция балки превышает фактическую её реакцию, т.е. 8,52>0.44. А хочешь выйти за пределы серии, ну там балку уменьшить, например - возьми диаметр болтов побольше, или их количество, посчитай врукопашную на срез болта и смятие основного металла. Если там проблема в смятии (весьма вероятно) попробуй, к примеру, узел 21 той же серии.

Последний раз редактировалось Yu Mo, 12.03.2019 в 17:58.
Yu Mo вне форума  
 
Непрочитано 14.03.2019, 07:17
#14
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от slava_lex Посмотреть сообщение
.... Все эти формулы по определению предельной реакции крепления....бред какой то..
Нет, не бред, и не зря. Все не так однозначно при "определении нагрузки на болты". Как раз считается два случая - без выборки свободного "поворота" болтов от момента при жестком креплении уголка-фасонки, и с упором на болты при повороте уголка-фасонки при гибком креплении (там так и написано - к стенке или к другой балке (ГБ например).
Это к возможностям поворотов шарнирных узлов на болтах.
По поводу "определите нагрузки на болты" - в принципе без разницы, с какого конца подходить. Главное - правильно распознать работу узла, и правильно составить расчетную схему. При правильной расстановке "сил" результаты по любым алгоритмам будут одинаковыми.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 14.03.2019, 08:32
#15
slava_lex

Конструктор
 
Регистрация: 20.07.2015
Сообщений: 413


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Нет, не бред, и не зря. Все не так однозначно при "определении нагрузки на болты". Как раз считается два случая - без выборки свободного "поворота" болтов от момента при жестком креплении уголка-фасонки, и с упором на болты при повороте уголка-фасонки при гибком креплении (там так и написано - к стенке или к другой балке (ГБ например).
Это к возможностям поворотов шарнирных узлов на болтах.
По поводу "определите нагрузки на болты" - в принципе без разницы, с какого конца подходить. Главное - правильно распознать работу узла, и правильно составить расчетную схему. При правильной расстановке "сил" результаты по любым алгоритмам будут одинаковыми.
Определение равнодействующей на болт более универсальный способ при по сути тех же трудозатратах на расчет узла. Вообще это желание увести инженера от сравнения реальных силовых факторов с предельными к сравнению коэффициентов с единицами не понимаю..

----- добавлено через ~4 мин. -----
Понятно ты понимаешь что оба подхода являются стороной одной медали, но многие реально оболваниваются из за этих формул. А потом чуть шаг враво шаг влево теряются (вот например хотя бы как во вложении)
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Simple connection.jpg
Просмотров: 221
Размер:	79.5 Кб
ID:	211877  

Последний раз редактировалось slava_lex, 14.03.2019 в 08:54.
slava_lex вне форума  
 
Непрочитано 14.03.2019, 09:09
#16
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от slava_lex Посмотреть сообщение
...Вообще это желание увести инженера от сравнения реальных силовых факторов с предельными к сравнению коэффициентов с единицами не понимаю..
Так это заговор масонов. Увести и завести в тупик.
Цитата:
многие реально оболваниваются из за этих формул.
Я ж грю, цель именно такая.
Цитата:
во вложении
А это провокация.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 14.03.2019, 09:16
#17
инженер гарин

Разработка КМ, КМД
 
Регистрация: 10.08.2012
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,256
Отправить сообщение для инженер гарин с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
(N*N+Q*Q)
а у них там неправильно с минусом записано на листе 11КМ (корень(Qпр2-N2))?
инженер гарин вне форума  
 
Непрочитано 14.03.2019, 09:42
1 | 1 #18
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от инженер гарин Посмотреть сообщение
а у них там неправильно с минусом записано на листе 11КМ (корень(Qпр2-N2))?
Как и говорил slava_lex...
Смотрите как:
У вас в кошельке есть 100 руб. Мороженое стоит 20 руб, сникерс 30 руб. Как Вы проверяете, хватит ли денег? Правильно, сравниваете 20+30 с 100. Если (20+30)<100, то проверка на предмет "хватает" пройдена.
Но можно и иначе - из 100 отнимаем 20 - мороженое мы покупаем каждый раз - и имеем 100-20=80. И теперь сравниваем остаток с 30 - хватит ли ЕЩЕ и на сникерс? Если (80-30)>0, то хватит. (100-20-30)>0
Я пишу N+Q в том плане, что при наличии N к ВСЕГДА имеющемуся Q болты напрягаются ДОПОЛНИТЕЛЬНО. Это - принцип. Правда, равнодействующая N и Q на болт предполагает ВЕКТОРНОЕ сложение (sqrt(n^2+q^2)).
В серии же исчисляют из обратного - есть предельная несущая способность узла по Q, заранее посчитанная, и теперь начинаем "отнимать" реальные усилия - если остаток положителен, значит "хватает".
__________________
Воскресе

Последний раз редактировалось Ильнур, 14.03.2019 в 09:49.
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 21.03.2019, 08:19
#19
Poreth


 
Регистрация: 15.05.2008
Сообщений: 1,667


Цитата:
Сообщение от Yu Mo Посмотреть сообщение
Сам сочинил. О, как.


Допустим, балка у нас из швеллера 40 (а меньше узел не понесёт) из стали С355. класс болтов 8.8. Предельно допустимая нагрузка на болты по 2.440-2.1-11КМ, лист 2 - Qпр.=150 kН = 15.296 тс. Допустимая реакция балки для этого случая Qnp(n)=(Qnp^2-N^2)^0.5 = (15.296^2-12.7^2)^0.5 = 8.52 тс. Работа узла удовлетворяет условию прочности, т. к. предельно допустимая с учётом осевой силы реакция балки превышает фактическую её реакцию, т.е. 8,52>0.44. А хочешь выйти за пределы серии, ну там балку уменьшить, например - возьми диаметр болтов побольше, или их количество, посчитай врукопашную на срез болта и смятие основного металла. Если там проблема в смятии (весьма вероятно) попробуй, к примеру, узел 21 той же серии.
А так же доступно про "М на болты" в этом узле можешь рассказать? Как использовать данные в скобочках на 2.440-2.1-11КМ, лист 2?

И что делать если стойка из квадратной трубы имеет стенку 5мм, а в таблице указан требуемый катет сварного шва 10(6)мм?

Пересчитал усилия, теперь 3,3 тонны продольная и 50 кг поперечная (верхний пояс фермы)
Poreth вне форума  
 
Непрочитано 21.03.2019, 14:21
#20
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,694


Offtop: Poreth
Находите центр "тяжести" болтового соединения между болтами. От него до дальнего болта плечо L. На каждый болт действует только одна результирующая сила какая-нибудь P= сумме векторов N, Q и М*L. Считаете обычные болты на срез, а пластинки на смятие. Толщину фасонок обычно стараются принимать по указаниям серий на глаз. Иногда можно попробовать грубо посчитать устойчивость фасонки/ребра как стойки по СП 16.
Это не учитывает перераспределение напряжений в пластине и податливость болтов.
Поэтому трусы в более менее неоднозначных случаях (почти в любых) предпочитают учитывать наличие в сложном соединении не всех болтов. Например только 2 из 4.
Но, конкретно, вы, Poreth, обязательно должны экономить и доводить запас до обязательных <5% как написано в стальном СНиП.

Альтернатива - прямое моделирование в АНСИС с учётом нелинейности и текучести. Результатом задачи такого моделирования всё равно будет приближение к ручным расчётам.
Моделирование таких узлов в последних Лирах с нелинейностями может иметь смысл тоже. Но без нелинейности невозможно.

Верхний пояс ферм в местах стыка между ВП и ВП стараются делать с фланцевым соединением или на сварке. В крайнем случае разнесите стыки в другие места, где момент поменьше.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен

Последний раз редактировалось Tyhig, 21.03.2019 в 15:00.
Tyhig вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Серия 2.440-1 узел 14(20) как рассчитать Qпр?

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Серии по мостостроению rasch Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 77 18.01.2023 10:51
Узел: фланцевый или фрикционный или...? Tlelaxu Металлические конструкции 48 30.11.2016 13:58
Вопрос заниженных значений по серии 2.440 – консольная заделка в кирпичную стену (узел 26). anxifer Каменные и армокаменные конструкции 7 28.08.2013 15:07
Максимальная ошибка в узле 50797 по направлению 2: 0.387%. Kastrulkin Расчетные программы 11 06.12.2011 15:35
Серия 125. Не могу найти узел опирания балкона, и конструкцию оного. sakura Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 27.10.2009 15:26