| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
04.09.2016, 22:01 | #1 | |
Серия 2.440-1 узел 14(20) как рассчитать Qпр?
Регистрация: 05.12.2015
Сообщений: 2
|
||
Просмотров: 4830
|
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
1. Не 2.440-1, а 2.440-2.1.
2. Если N>Q, то ничего не меняется и проблем не появляется. Смысл суммирования прост: корень(N*N+Q*Q) не должен быть < Qпредельного (табличного) для серийного узла. При любом варианте расчета. У вас расчет должен закончиться ответом: держит/не держит.
__________________
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 05.09.2016 в 10:00. |
|||
|
||||
Регистрация: 05.12.2015
Сообщений: 2
|
|
|||
|
||||
КМ, КМД Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,009
|
Цитата:
Другими словами, надо сложить 4 вектора: ку, эн и силы от моментов, создаваемых ку и эн. При симметричном узле относительно оси балки эн момента не создает и векторов остается 3. Но, если узел более-менее симметричен относительно продольной оси балки - можно считать и по формуле Ильнура. Сильно хуже для узла не будет, наверное.. = )) Серьезные коррективы может внести только резкая асимметричность узла. Последний раз редактировалось Бармаглотище, 06.09.2016 в 16:40. |
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Конечно. Я же сказал ТОЛЬКО про принцип суммирования N и Q, в контексте вопроса. В серии расписан и учет момента.
__________________
Воскресе |
|||
|
||||
Регистрация: 15.05.2008
Сообщений: 1,667
|
Может как раз корень суммы квадратов ДОЛЖЕН быть меньше Qпр? И собственно вопрос в том, что в серии сложения нет - там вычитание. И когда N>Q - выходит отрицательное число под корнем.
|
|||
|
||||
Расчёты и проектирование строительных конструкций Регистрация: 04.03.2008
Донецк
Сообщений: 410
|
Сам сочинил. О, как.
Допустим, балка у нас из швеллера 40 (а меньше узел не понесёт) из стали С355. класс болтов 8.8. Предельно допустимая нагрузка на болты по 2.440-2.1-11КМ, лист 2 - Qпр.=150 kН = 15.296 тс. Допустимая реакция балки для этого случая Qnp(n)=(Qnp^2-N^2)^0.5 = (15.296^2-12.7^2)^0.5 = 8.52 тс. Работа узла удовлетворяет условию прочности, т. к. предельно допустимая с учётом осевой силы реакция балки превышает фактическую её реакцию, т.е. 8,52>0.44. А хочешь выйти за пределы серии, ну там балку уменьшить, например - возьми диаметр болтов побольше, или их количество, посчитай врукопашную на срез болта и смятие основного металла. Если там проблема в смятии (весьма вероятно) попробуй, к примеру, узел 21 той же серии. Последний раз редактировалось Yu Mo, 12.03.2019 в 17:58. |
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Цитата:
Это к возможностям поворотов шарнирных узлов на болтах. По поводу "определите нагрузки на болты" - в принципе без разницы, с какого конца подходить. Главное - правильно распознать работу узла, и правильно составить расчетную схему. При правильной расстановке "сил" результаты по любым алгоритмам будут одинаковыми.
__________________
Воскресе |
|||
|
||||
Конструктор Регистрация: 20.07.2015
Сообщений: 413
|
Цитата:
----- добавлено через ~4 мин. ----- Понятно ты понимаешь что оба подхода являются стороной одной медали, но многие реально оболваниваются из за этих формул. А потом чуть шаг враво шаг влево теряются (вот например хотя бы как во вложении) Последний раз редактировалось slava_lex, 14.03.2019 в 08:54. |
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Цитата:
Цитата:
Цитата:
__________________
Воскресе |
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Цитата:
Смотрите как: У вас в кошельке есть 100 руб. Мороженое стоит 20 руб, сникерс 30 руб. Как Вы проверяете, хватит ли денег? Правильно, сравниваете 20+30 с 100. Если (20+30)<100, то проверка на предмет "хватает" пройдена. Но можно и иначе - из 100 отнимаем 20 - мороженое мы покупаем каждый раз - и имеем 100-20=80. И теперь сравниваем остаток с 30 - хватит ли ЕЩЕ и на сникерс? Если (80-30)>0, то хватит. (100-20-30)>0 Я пишу N+Q в том плане, что при наличии N к ВСЕГДА имеющемуся Q болты напрягаются ДОПОЛНИТЕЛЬНО. Это - принцип. Правда, равнодействующая N и Q на болт предполагает ВЕКТОРНОЕ сложение (sqrt(n^2+q^2)). В серии же исчисляют из обратного - есть предельная несущая способность узла по Q, заранее посчитанная, и теперь начинаем "отнимать" реальные усилия - если остаток положителен, значит "хватает".
__________________
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 14.03.2019 в 09:49. |
|||
|
||||
Регистрация: 15.05.2008
Сообщений: 1,667
|
Цитата:
И что делать если стойка из квадратной трубы имеет стенку 5мм, а в таблице указан требуемый катет сварного шва 10(6)мм? Пересчитал усилия, теперь 3,3 тонны продольная и 50 кг поперечная (верхний пояс фермы) |
|||
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,694
|
Offtop: Poreth
Находите центр "тяжести" болтового соединения между болтами. От него до дальнего болта плечо L. На каждый болт действует только одна результирующая сила какая-нибудь P= сумме векторов N, Q и М*L. Считаете обычные болты на срез, а пластинки на смятие. Толщину фасонок обычно стараются принимать по указаниям серий на глаз. Иногда можно попробовать грубо посчитать устойчивость фасонки/ребра как стойки по СП 16. Это не учитывает перераспределение напряжений в пластине и податливость болтов. Поэтому трусы в более менее неоднозначных случаях (почти в любых) предпочитают учитывать наличие в сложном соединении не всех болтов. Например только 2 из 4. Но, конкретно, вы, Poreth, обязательно должны экономить и доводить запас до обязательных <5% как написано в стальном СНиП. Альтернатива - прямое моделирование в АНСИС с учётом нелинейности и текучести. Результатом задачи такого моделирования всё равно будет приближение к ручным расчётам. Моделирование таких узлов в последних Лирах с нелинейностями может иметь смысл тоже. Но без нелинейности невозможно. Верхний пояс ферм в местах стыка между ВП и ВП стараются делать с фланцевым соединением или на сварке. В крайнем случае разнесите стыки в другие места, где момент поменьше.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен Последний раз редактировалось Tyhig, 21.03.2019 в 15:00. |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Серии по мостостроению | rasch | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 77 | 18.01.2023 10:51 |
Узел: фланцевый или фрикционный или...? | Tlelaxu | Металлические конструкции | 48 | 30.11.2016 13:58 |
Вопрос заниженных значений по серии 2.440 – консольная заделка в кирпичную стену (узел 26). | anxifer | Каменные и армокаменные конструкции | 7 | 28.08.2013 15:07 |
Максимальная ошибка в узле 50797 по направлению 2: 0.387%. | Kastrulkin | Расчетные программы | 11 | 06.12.2011 15:35 |
Серия 125. Не могу найти узел опирания балкона, и конструкцию оного. | sakura | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 27.10.2009 15:26 |