Непрочитано 12.11.2018, 12:21 #1
Помогите выбрать химический анкер с высокой огнестойкостью
GGCAT
 
Проверяю
 
Default City
Регистрация: 16.04.2007
Сообщений: 629

Знает ли кто-нибудь вариант химического анкера с высокой несущей способностью при высоких температурах (более 100 градусов Цельсия) эксплуатации? В идеале не на эпоксидном вяжущем.
__________________
От тех, кто знал откуда взялись Правила, остались только правила.

Последний раз редактировалось GGCAT, 12.11.2018 в 12:29.
Просмотров: 6254
 
Непрочитано 12.11.2018, 14:10
#2
An2

инженер
 
Регистрация: 21.10.2006
Москва
Сообщений: 768


как я понял, Вас интересует все же эксплуатация, а не огнестойкость.
в анкерных системах есть понятие кратковременная и длительная температуры эксплуатации, характеризующиеся температурными режимами
1: -40/+40 (длительная +24)
2: -40/+80 (длительная +50)
3: -40/Т1 (длительная +Т1)

Если у Вас предполагается длительные температуры свыше 70 градусов, у Хилти есть анкер HIT HY 200-A, с длительной положительной температурой эксплуатации 72 градуса (кратковременная +150)
У Фишер также есть, например FIS EM / FIS EB
An2 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 12.11.2018, 14:23
#3
GGCAT

Проверяю
 
Регистрация: 16.04.2007
Default City
Сообщений: 629
Отправить сообщение для GGCAT с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от An2 Посмотреть сообщение
Если у Вас предполагается длительные температуры свыше 70 градусов, у Хилти есть анкер HIT HY 200-A, с длительной положительной температурой эксплуатации 72 градуса (кратковременная +150)
У Фишер также есть, например FIS EM / FIS EB
Спасибо. Это мы уже пробовали. Этого мало. Нужно что-то помощнее. Суть в том, что при огневом воздействии при пожаре эта химия быстро "дохнет". И нужна химия принципиально другая, у эпоксидной смолы и винилэстеров слишком быстро, с ростом температуры, падает коэфф. несущей способности. Нужен анкер, который при нагреве ведет себя не как эпоксидная смола, а как нечто близкое к бетону, чтобы "умирал" он примерно при 500 град. Цельсия. А "Хилти" "умирает" уже при 152 градусах.
__________________
От тех, кто знал откуда взялись Правила, остались только правила.
GGCAT вне форума  
 
Непрочитано 12.11.2018, 14:26
#4
An2

инженер
 
Регистрация: 21.10.2006
Москва
Сообщений: 768


тогда у Вас опечатка в 1 посте, не 100 а 1000градусов
An2 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 12.11.2018, 14:30
#5
GGCAT

Проверяю
 
Регистрация: 16.04.2007
Default City
Сообщений: 629
Отправить сообщение для GGCAT с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от An2 Посмотреть сообщение
тогда у Вас опечатка в 1 посте, не 100 а 1000градусов
Речь идет не о температуре воздействия, а температуре самого состава хим. анкера.
__________________
От тех, кто знал откуда взялись Правила, остались только правила.
GGCAT вне форума  
 
Непрочитано 12.11.2018, 14:32
#6
Komplanar


 
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,491


Цитата:
Сообщение от GGCAT Посмотреть сообщение
Спасибо. Это мы уже пробовали. Этого мало. Нужно что-то помощнее. Суть в том, что при огневом воздействии при пожаре эта химия быстро "дохнет". И нужна химия принципиально другая, у эпоксидной смолы и винилэстеров слишком быстро, с ростом температуры, падает коэфф. несущей способности. Нужен анкер, который при нагреве ведет себя не как эпоксидная смола, а как нечто близкое к бетону, чтобы "умирал" он примерно при 500 град. Цельсия. А "Хилти" "умирает" уже при 152 градусах.
Есть высокотемпературные герметики, до 1250 градусов, черные, после застывания становятся реально как бетон. Но сертификат на применение их в качестве химического анкера нет, если интерес практический - то испытывайте сами. если интерес именно в сертификате - то спрашивайте у официальных представителей производителей анкеров...
Komplanar вне форума  
 
Непрочитано 12.11.2018, 14:35
#7
An2

инженер
 
Регистрация: 21.10.2006
Москва
Сообщений: 768


GGCAT
если речь идет об эксплуатации, а тем более длительной, то как я понимаю, эта температура и будет температурой анкера.
Если это огнестойкость, то конечно по длине анкера температура изменяться во времени....но тут уже нужно понимать какая огнестойкость (продолжительность до которой обеспечивается его несущая способность) Вам нужна.

Последний раз редактировалось An2, 12.11.2018 в 15:39.
An2 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 12.11.2018, 15:43
#8
GGCAT

Проверяю
 
Регистрация: 16.04.2007
Default City
Сообщений: 629
Отправить сообщение для GGCAT с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от An2 Посмотреть сообщение
Если это огнестойкость, то конечно по длине анкера температура изменяться во времени....но тут уже нужно понимать какая огнестойкость (продолжительность до которой обеспечивается его несущая способность) Вам нужна.
Да екл... Конечно это огнестойкость. И анкер подыхает первый, арматура только только прогревается, а анкер уже сдох. Поэтому нужен состав, который будет работать при температуре до 500 град. Цельсия. Вопрос был в том, существуют ли на данный момент соответствующие технологии? И все. Просто все хим. анкера, которые мне известны сделаны на основе эпоксидки и подобных смол, которые тупо плавятся при малой температуре. Может есть анкера на каком-нибудь цементном вяжущем, да я не знаю фирмы-производители. Может вы знаете? Это и хотел узнать.
__________________
От тех, кто знал откуда взялись Правила, остались только правила.
GGCAT вне форума  
 
Непрочитано 13.11.2018, 04:43
| 1 #9
Vovas_91

Конструктор
 
Регистрация: 10.02.2016
Хабаровск
Сообщений: 870


Технологий таких не встречал, и думается мне они будут не совсем рациональны (хотя это уже не мое дело). Я хотел спросить - а вы не рассматривали вопрос в плане защиты (возможной) этих самых хим. анкеров на эпоксидной основе от действия пожара в принципе? Речь идет о защите места соединения от воздействия пламени и температуры какими либо составами/красками или вообще конструктивной защитой? Или вам интересно принципиальное наличие технологий хим анкеров которые "не горят" в огне?
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете (С)
Vovas_91 вне форума  
 
Непрочитано 13.11.2018, 06:14
#10
Pavel_V

Снова в деле
 
Регистрация: 22.10.2010
Челябинск
Сообщений: 7,830


Цитата:
Сообщение от Vovas_91 Посмотреть сообщение
Технологий таких не встречал, и думается мне они будут не совсем рациональны

Четыре арматурины обернутые мелкой сеткой перед заливкой бетона, получаем колодец сужающийся к горловине. После заливки получаем колодец для установки нормального ГОСТ-овского анкера без всякой химии.
Химия - зло. У французов пресс упал - анкера выдернуло динамикой. А там запас был хороший.
Pavel_V вне форума  
 
Непрочитано 13.11.2018, 12:13
#11
Дмитррр

НЛО
 
Регистрация: 09.07.2007
Тутошние мы.
Сообщений: 6,102


Цитата:
Сообщение от GGCAT Посмотреть сообщение
Может есть анкера на каком-нибудь цементном вяжущем
Можно взять любую безусадочную (а лучше расширяющуюся) бетонную сухую смесь.
Например, http://emaco-spb.ru/emacos55 но там заполнитель 3 мм, под маленькие анкеры не подойдёт. Или расширяющийся цемент http://emaco-spb.ru/macflow .
Дмитррр вне форума  
 
Непрочитано 13.11.2018, 13:03
1 | #12
vant


 
Регистрация: 05.06.2015
Сообщений: 468


Цитата:
Сообщение от Pavel_V Посмотреть сообщение
Химия - зло. У французов пресс упал - анкера выдернуло динамикой. А там запас был хороший.
У меня вентилятор диаметром 2.4м вылетел из таких гнезд-колодцев при первом пуске. Залили ц/п раствором и он замерз. Анкера с крюками тип 1, как обычно. Там потом оказалось В2.5 - типа отверткой отковыривалось. Ну выбили, заменили, прогрели - далее все нормально.
Химия в анкерах появилась только в конце 90 в стране. До этого был шпур/заполнялся БУСом на глиноземистом/расширяющимся цементе на половину и вставлялся анкер с проворотом до визуального контроля вытекания раствора из шпура. Если конструкция сверхответственная делали испытания 5% анкеров на расчетные нагрузки.
vant вне форума  
 
Непрочитано 13.11.2018, 13:23
#13
Liukk

нестандартное оборудование, Пневмо-Гидро Системы
 
Регистрация: 28.12.2011
СПб
Сообщений: 1,707


Цитата:
Сообщение от GGCAT Посмотреть сообщение
Поэтому нужен состав, который будет работать при температуре до 500 град. Цельсия.
У эпоксидных смол самую высокую термостойкость (из того, что я знаю) имеет клей К-400. У него длительная стойкость, при сохранении прочности: 300*С, кратковременно (до 1 часа) : 400*С (поэтому и назвнаие К-400). У меня этот клей применяют на работе, но количества - приборостроительные, поэтому цена не лимитирует.
Liukk вне форума  
 
Непрочитано 13.11.2018, 17:28
#14
An2

инженер
 
Регистрация: 21.10.2006
Москва
Сообщений: 768


GGCAT
у Вас задача реальная? какую огнестойкость анкерного крепления Вы пытаетесь достичь?

попробуйте с теми же эпоксидными составами изменить глубину установки анкера...Уверен, что при определенной глубине заделки анкера, у Вас ограничение будет возникать из-за потери прочности стали анкера...до того, когда эпоксидный состав успеет прогреться.

В противном случае, можно попробовать вторичную огнезащиту.

Дмитррр:
касательно анкерующих составов Басф, Эмако....они не имеют никакого отношения к анкерам, так как не проходят испытаний, предназначенных для анкеров, не имеют европейских технических одобрений (ETA), а также Российских технических свидетельств как анкеры (ТС)
An2 вне форума  
 
Непрочитано 13.11.2018, 20:07
#15
Дмитррр

НЛО
 
Регистрация: 09.07.2007
Тутошние мы.
Сообщений: 6,102


Цитата:
Сообщение от An2 Посмотреть сообщение
касательно анкерующих составов Басф, Эмако....они не имеют никакого отношения к анкерам, так как не проходят испытаний, предназначенных для анкеров, не имеют европейских технических одобрений (ETA), а также Российских технических свидетельств как анкеры (ТС)
Да не в названиях дело. А в принципе использования цементов с расширяющими добавками. Басф я привёл лишь потому что знаком с ними и мне не надо было копать.
Цементные анкера вполне имеют право на жизнь. Конечно, они не самые прочные по сравнению с эпоксидкой. А по поводу свидетельств и одобрений... Тут классика: нужны шашечки или ехать. Сколько-то они несут. Сколько не знаю - надо общаться с производителем или устроить испытания самому если дело ответственное.
Дмитррр вне форума  
 
Непрочитано 14.11.2018, 06:20
#16
Дмитрий К

инженер
 
Регистрация: 06.12.2007
Москва
Сообщений: 82


https://www.hilti.ru/content/dam/doc...O_%20Rebar.pdf - приложение В показывает как меняются характеристики сцепления при различной длительности пожара и защитных слоях. Безусловно, если оставить гайку незащищенной, то у Вас весь анкер при пожаре прогреется мгновенно. Поэтому огнезащиту химии, если она не спрятана, никто не отменял. Плюс нужно помнить, что пожар это особая расчетная ситуация для которой не нужна полная расчетная нагрузка.
Дмитрий К вне форума  
 
Непрочитано 14.11.2018, 10:52
#17
An2

инженер
 
Регистрация: 21.10.2006
Москва
Сообщений: 768


Дмитррр
с принципом, если анкер должен быть надежен и всесторонне изучен, полностью согласен.
Дело в том, что испытаний только на вырыв не достаточно для этого...

необходимо проверить и другие факторы, которые встречаются при монтаже и эксплуатации.
- незначительные отклонения диаметра отверстия от указанного производителем;
- влияние длительной нагрузки (испытания проводят на циклику);
- влияние температур монтажа и эксплуатации;
- влияние качества подготовки отверстия под монтаж (очистка);
- если это растянутая зона конструкции - влияние трещин;
- испытание долговечности (ускоренные методы)

Испытание на строительном объекте, как Вы понимаете, не позволяют этого всего оценить... Отсутствие у этих фирм (см. выше) ETA и ТС нужно рассматривать не с формальной стороны, а учитывая, что все эти испытания они не провели...
An2 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 15.11.2018, 10:28
#18
GGCAT

Проверяю
 
Регистрация: 16.04.2007
Default City
Сообщений: 629
Отправить сообщение для GGCAT с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от An2 Посмотреть сообщение
у Вас задача реальная? какую огнестойкость анкерного крепления Вы пытаетесь достичь?
Более чем реальная задача. Пытаюсь сделать так, чтобы при применении анкеров не понадобилось делать конструктивную огнезащиту. А конструктивную огнезащиту делать приходится в силу того, что происходит стеклование анкера.
Цитата:
Сообщение от Дмитрий К Посмотреть сообщение
https://www.hilti.ru/content/dam/doc...O_%20Rebar.pdf - приложение В показывает как меняются характеристики сцепления при различной длительности пожара и защитных слоях.
Да-да-да... Вот его и применяем. Других достойных материалов для применения нет. Но дело в том, что снижение несущей способности состава происходит уже при достижении им температуры 45 градусов и полностью дохнет при 152. А арматура-то могла бы еще нести и нести. Поэтому приходится делать доп. конструктивную огнезащиту в местах установки этих анкеров. А огнезащита очень дорогая.
__________________
От тех, кто знал откуда взялись Правила, остались только правила.
GGCAT вне форума  
 
Непрочитано 15.11.2018, 11:16
#19
Seeker

инженер-гидротехник
 
Регистрация: 13.04.2012
Москва
Сообщений: 126


BASF - у них глянуть?


Хотя неоднократно слышал, что Hilti, что Ficher, BASF - все одно и то же.
Seeker вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 15.11.2018, 12:14
#20
GGCAT

Проверяю
 
Регистрация: 16.04.2007
Default City
Сообщений: 629
Отправить сообщение для GGCAT с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Seeker Посмотреть сообщение
BASF - у них глянуть?
Смотрел — нету.

Цитата:
Сообщение от Seeker Посмотреть сообщение
Хотя неоднократно слышал, что Hilti, что Ficher, BASF - все одно и то же.
Кругом эпоксидка. Поэтому сути нет. Именно поэтому в посте №1 писал, что нужна НЕ эпоксидка.
__________________
От тех, кто знал откуда взялись Правила, остались только правила.
GGCAT вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Помогите выбрать химический анкер с высокой огнестойкостью

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Сравнение приборов измерения прочности бетона. Помогите выбрать. ASR Обследование зданий и сооружений 75 03.04.2019 15:19
Помогите выбрать климатический район из таблицы 50* СНиП II-23-81* для Красноярска. Krieger Прочее. Архитектура и строительство 25 23.06.2016 08:37
Конструирование стропильной системы коттеджа, большой пролет, помогите выбрать оптимальный вариант Evgeny87 Конструкции зданий и сооружений 4 30.08.2013 06:57
Помогите выбрать расч. схему и узлы. Lohmatyi Конструкции зданий и сооружений 9 23.06.2010 13:06
Помогите выбрать проектор Syrex Разное 2 20.03.2007 12:46