Как защитить в экспертизе решение по песчаным сваям?
проектирование
Санкт-Петербург
Регистрация: 03.04.2007
Сообщений: 155
|
||
Просмотров: 2407
|
|
||||
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,376
|
Почему песчаных, а не щебёночных например?
Цитата:
Цитата:
Цитата:
И да, еще А модуль деформации какой? |
|||
|
||||
Регистрация: 14.11.2011
СПб
Сообщений: 1,349
|
Цитата:
не надо сооружение сажать на такие конструкции.
__________________
точность вопроса влияет на меткость ответа хамов и умалишенных просьба не беспокоить |
|||
|
||||
Регистрация: 30.09.2015
Сообщений: 13
|
Зависит от модуля деформации. Опять же предельно допустимая осадка для резика 200мм - проверьте расчётом. Единственный "тонкий" момент тут может быть это разность осадок центра и под окрайкой не может быть больше 0.003r. то есть скорее всего придётся делать плитный фундамент (если не рассматриваете вариант с жб сваями) с ребром жёсткости под окрайкой - в простонародии "корыто".
Даже чисто теоретически если прикинуть - пусть будет весь грунт в основании с модулем деформации 7МПа (принимаем для запаса обводнённый грунт). Стенка резервуара 18м. Гидростатическое давление от гидроиспытаний + металл + снег и будет порядка 20т/м2 . Плюс засыпка и фундамент - на уровне подошве давление около 22тн/м2. Итого мы имеем осадку под центром по самому грубому подсчёту порядка 150..160мм. |
|||
|
||||
Инженер Регистрация: 13.12.2005
Питер
Сообщений: 2,063
|
Цитата:
ГГЭ, Мск? |
|||
|
||||
проектирование Регистрация: 03.04.2007
Санкт-Петербург
Сообщений: 155
|
7,4; 10,7; 17,0 МПа. Последний на глубине 17-20м.
----- добавлено через ~4 мин. ----- Цитата:
----- добавлено через ~7 мин. ----- А можно хотя бы тезисами: Песчаные сваи Расчет на объемниках Положительное заключение ГГЭ Стройка? Скорее всего Мск. ----- добавлено через ~9 мин. ----- Пусть щебёночных, главное принципально отличное решение от ж.б. свай. ----- добавлено через ~11 мин. ----- И ведется ли мониторинг осадок с момента завершения строительства? |
|||
|
||||
Регистрация: 30.09.2015
Сообщений: 13
|
Цитата:
Так попробуйте жёсткость плиты увеличить, а так же сделать жёсткую подушку в основании с расклиниванием щебня - тогда и разность должна немного выровняться и, возможно, достигните нужного результата. По моим прикидкам глубина сжимаемой толщи в пределах 12м. То есть последний грунт с 17МПа не попадает в расчёт. В принципе допущения выше были верны. Увеличение жёсткости плиты будет более правильным решением, как в первой части поста описано. С грунтовые сваи являются крайне ненадёжными сооружениями имхо - я бы на месте эксперта зарубил бы это решение очень по-простому - ни один документ в Постановлении 1521 не покрывает данное техническое решение. Либо готовьте СТУ. Последний раз редактировалось structural55, 12.04.2019 в 18:32. |
|||
|
||||
Инженер Регистрация: 13.12.2005
Питер
Сообщений: 2,063
|
Цитата:
Положительные получали. В ГГЭ в Мск с этим возникали некоторые трудности, но были успешно побеждены. Расчеты на объемниках, в плоской, аналитически. Стройка выполнялась. За редчайшим исключением, мониторинг после завершения строительства никогда не ведется. Но в целом - глобальных проблем, по оперативным данным, не заметно. Цитата:
Грунтовые сваи (щебеночные, песчаные) вполне себе указаны в действующих нормативах. По конкретному объекту - лучше в личку. |
|||
|
||||
Регистрация: 30.09.2015
Сообщений: 13
|
Цитата:
Так же сталкивался с игнорированием Подрядчиком уплотнения основания. Вывел для себя, возможно абсурдное, но тем нее менее решение, которое не подводило - для щебёночной подушки назначать модуль деформации не 40МПа и более (см. соответствующие руководства), а 25МПа. Конечно если считаете, что грунтовые сваи надёжней, чем щебёночная подушка 1м и более - дело Ваше. Но именно такое решение увеличит жёсткость Вашего фундамента и позволит достичь необходимых расчётных результатов. Очень рекомендую Вам почитать труд Фундаменты стальных резервуаров и деформации их оснований Касательно коэффициента фильтрации - Вам он нужен только для определения осадки во времени, что в данном случае Вам ни коим образом не относится - для этого резервуар оснащается СКНР. Цитата:
На мой взгляд непопулярные решения в ходе прохождения ГГЭ становятся проблемой. Тем более Ваш РВС скорее всего ещё и КС-3. Если интересен опыт проектирования фундаментов под РВС/РВСП - пишите в личку - чем смогу помогу. Последний раз редактировалось structural55, 16.04.2019 в 09:16. |
|||
|
||||
Инженер Регистрация: 13.12.2005
Питер
Сообщений: 2,063
|
Цитата:
Конечно там их нет, и это правильно - совсем другой принцип работы. Цитата:
КС-3 не показатель, по современным правилам и туалет типа "сортир" может быть КС-3. Цитата:
А книга хорошая. |
|||
|
||||
Регистрация: 30.09.2015
Сообщений: 13
|
Ещё раз говорю, дело Ваше. Но Вы не попадались на эксперта, который руководствуется тупо Постановлением 1521, считай СП 24.13330.2011. Всякие методички и рекомендации ему не указ. Не воспринимайте мои комментарии как критику - это лишь предостережение.
Цитата:
Надеюсь Вы не кольцевой фундамент рассматриваете? У моих коллег по цеху лет 8 назад был неприятный случай, когда подрядчик выполнял щебёночную подушку толщиной 2,5м ещё зимой и без должного уплотнения (как показали акты служебного расследования). Сравнив полученные реальные осадки с расчётными, приняли что как раз такое состояние недостаточно уплотнённого основания соответствует ~25МПа. Как я уже говорил, дело Ваше, я лишь поделился видением после опыта проектирования фундаментов под резервуары (порядка 30шт) различных диаметров и сред. |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Оцените проектное решение нахлеста арматуры | GAP1447 | Железобетонные конструкции | 25 | 20.11.2015 10:25 |
Решение по восстановлению свай | kokika | Основания и фундаменты | 2 | 25.06.2012 13:49 |
Ищу проектное решение по шарнирному узлу соединения колонн в уровне перекрытия | NRM | Конструкции зданий и сооружений | 30 | 10.04.2012 08:02 |
Возможен ли такой пирог скатной кровли и чем можжет грозить такое решение? | tolyan | Архитектура | 9 | 21.07.2011 13:18 |
Решение конькового узла деревянной кровли. Помогите найти решение. | oies | Деревянные конструкции | 4 | 08.07.2011 12:38 |