В теме располагаются вопросы по оценке и критике расчетных схем. Старые темы с аналогичными просьбами будут постепенно закрываться.
Убедительная просьба придерживаться некоторых правил:
  1. Все материалы (и особенно расчетные схемы) прикладывайте к посту. Используйте архивы.
  2. Обязательно указывайте версию (и, если критично, релиз) SCAD'a
  3. При ответах используйте кнопку "Цитата" или "Цитата выделенного", чтобы было понятно, на какой пост и кому Вы отвечаете.
__________________
Моя библиотека lisp-функций
---
Обращение ко мне - на "ты".
Все, что сказано - личное мнение.

Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 17.02.2013 в 01:30.
Просмотров: 1153085
 
Непрочитано 02.06.2016, 14:01
1 | #2081
s7onoff


 
Сообщений: n/a


1) проверки по СНиП/СП
2) для одиночного уголка
3) с нулевым N

Думайте.

----- добавлено через 26 сек. -----
Цитата:
Сообщение от power_trunk Посмотреть сообщение
почему бы не получить проверки на прочность и устойчивость???
Внимательно думайте:
Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
проверки по СНиП/СП
 
 
Непрочитано 02.06.2016, 14:03
1 | #2082
Николай Г.

Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом
 
Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,113


Откройте СП и попробуйте руками выполнить проверки для одиночного уголка, думаю многие вопросы отпадут
Николай Г. вне форума  
 
Непрочитано 02.06.2016, 14:36
1 | #2083
get_up


 
Регистрация: 16.09.2013
Сообщений: 132


Можно одиночный уголок создать в конструкторе сечений. Тогда скад проверит на прочность.
get_up вне форума  
 
Непрочитано 02.06.2016, 14:55
#2084
s7onoff


 
Сообщений: n/a


get_up, а нельзя M/W самому?))) Создавать уголок в конструкторе сечений ради того, чтоб СКАД померил напряжение. Вы издеваетесь тут все по-моему...
 
 
Непрочитано 02.06.2016, 15:03
#2085
get_up


 
Регистрация: 16.09.2013
Сообщений: 132


Вопрос от ТС был как в скаде. К тому же в конструкторе ничего создавать не надо, все есть. У уголка главные оси повернуты на 45 град. Следовательно моменты будут в 2 плоскостях. Гораздо быстрее через КС.
get_up вне форума  
 
Непрочитано 03.06.2016, 05:28
#2086
power_trunk

Конструирование силовых элементов зданий и сооружений
 
Регистрация: 29.11.2006
Новосибирск
Сообщений: 59


Цитата:
Сообщение от get_up Посмотреть сообщение
Тогда скад проверит на прочность
Большое спасибо, действительно помогло.
Цитата:
Сообщение от get_up Посмотреть сообщение
а нельзя M/W самому?)))
Можно, только
Цитата:
Сообщение от get_up Посмотреть сообщение
Вопрос от ТС был как в скаде
интересно, как с помощью скада решать такие мелкие задачки))
Спасибо всем, кто откликнулся))
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Диаграмма факторов.jpg
Просмотров: 102
Размер:	241.2 Кб
ID:	171567  
Вложения
Тип файла: spr Расчёт ригеля.SPR (4.4 Кб, 14 просмотров)
power_trunk вне форума  
 
Непрочитано 03.06.2016, 14:51
#2087
Igor1985


 
Регистрация: 22.05.2015
Сообщений: 518


Добрый день. Подскажите как правильно разбить плиту на конечные элементы? Та часть плиты, которая находится ортогонально плоскости X и Y вопросов не вызывает (нагрузки тоже действуют по осям X и Y), смущает сетка, которая находиться по углом? Расчет выполнялся в программе SCAD 21.1
Вложения
Тип файла: spr Плита.SPR (86.0 Кб, 32 просмотров)
Igor1985 вне форума  
 
Непрочитано 03.06.2016, 15:19
#2088
DENver_M7

читаю книги
 
Регистрация: 10.04.2006
Москва
Сообщений: 588


Цитата:
Сообщение от Igor1985 Посмотреть сообщение
Добрый день. Подскажите как правильно разбить плиту на конечные элементы? Та часть плиты, которая находится ортогонально плоскости X и Y вопросов не вызывает (нагрузки тоже действуют по осям X и Y), смущает сетка, которая находиться по углом? Расчет выполнялся в программе SCAD 21.1
Если вопрос только как правильно разбить пластину, то у вас почти идеальный случай - есть прямоугольники, а треугольники все близкие к равносторонним и без острых углов.
Скад не ругается на такую разбивку, расчёт прошёл на ура, предупреждений никаких нет. Я бы в данном случае оставил как есть.
Вопрос в другом, удалять или не удалять плитные элементы под АЖТ, это зависит от того что будете считать и вообще предназначения схемы.
DENver_M7 вне форума  
 
Непрочитано 06.06.2016, 04:04
#2089
zuko38irk


 
Регистрация: 25.12.2013
Сообщений: 54


Доброго дня суток. Выношу на критику расчетную схему вентиляционной трубы. Труба 40м, на отметке 15м горизонтальное опирание на пространственную решетку. Ветровой район 3. Прилагаю две расчетные схемы: по балочной схеме и с использованием оболочек. Задание: проверить несущую способность трубы на действие ветровой нагрузки. На сколько я понимаю балочная схема не совсем корректна(совсем некорректна) для данной постановки задачи, или все таки у нее есть смысл? По результатам видим, что растягивающие напряжения составляют более 400МПа, на мой взгляд они слишком большие. Заранее благодарю за любые комментарии по данному вопросу
еще вопрос: в 3.5м по осям(1м в свету) находится точно такая же башня, можно(нужно?) ли учесть взаимное расположение этих труб при расчете?
Вложения
Тип файла: spr Старая труба.SPR (2.8 Кб, 32 просмотров)
Тип файла: spr Старая труба оболочка.SPR (193.7 Кб, 32 просмотров)

Последний раз редактировалось zuko38irk, 06.06.2016 в 06:27. Причина: доп. вопрос
zuko38irk вне форума  
 
Непрочитано 06.06.2016, 06:58
#2090
slava_lex

Конструктор
 
Регистрация: 20.07.2015
Сообщений: 413


zuko38irk
У вас разибивка неудачная, траектории выдачи напряжений не сонаправлены
slava_lex вне форума  
 
Непрочитано 06.06.2016, 11:30
#2091
ret87


 
Регистрация: 22.01.2009
Сообщений: 169


Добрый день.
Я только разбираюсь со скадом, поэтому задаю глупые вопросы: как надо вводить свайное поле в расчетную схему? Сейчас у меня каждая свая представлена как стержень, имеющий защемление в нижней части, т.е. запрещенные перемещения по х, у и моментам; возможные осадки по Z смоделированы связью конечной жесткости. Но как быть с верхним концом сваи? Полностью закрепить его от перемещений по х и у я не могу - своими глазами видел как размывает грунт вдоль поверхности сваи на глубину метра 3-5. В итоге у меня все здание стоит на сваях-"ножках", устойчивость которых естественно не обеспечивается, хотя я уверен, что в грунте свая работает иначе. Как правильнее поступить? Игнорировать свои домыслы и закрепить верхний конец сваи? Или ввести жесткую вставку хотя бы на половину высоты сваи от нижнего конца?
ret87 вне форума  
 
Непрочитано 06.06.2016, 12:04
#2092
Николай Г.

Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом
 
Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,113


ret87, в общем случае либо свободный стержень на величину условной заделки, либо вводить коэффициенты постели по боковой поверхности
Николай Г. вне форума  
 
Непрочитано 06.06.2016, 13:49
#2093
ret87


 
Регистрация: 22.01.2009
Сообщений: 169


Николай Г., я так понял, Вы рекомендуете использовать Приложение В СП 24.13330.2011? Тогда сразу вопрос: насколько уместно использовать результаты формулы 7.1 при расчете каркаса здания?
ret87 вне форума  
 
Непрочитано 06.06.2016, 14:03
#2094
Николай Г.

Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом
 
Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,113


ret87, для каркасного здания предпочитаю фундамент все же в отдельной схеме рассматривать, т.к. при при кратковременных и особых нагрузках типа ветра/сейсмики характеристики основания будут несколько иными, а создание разных моделей для расчета по РСН не очень удобно.
Николай Г. вне форума  
 
Непрочитано 06.06.2016, 14:30
#2095
ret87


 
Регистрация: 22.01.2009
Сообщений: 169


Николай Г., эмммм... а как их рассматривать отдельно? У меня возникает приличный поворот вокруг z от ветровой нагрузки, плюс крен здания. Здание, будучи поставлено на абсолютно жесткое основание, таких деформаций не даст, соответственно, и картина распределений усилий будет иной. Я не придираюсь, мне просто хочется все же разобраться поглубже)
ret87 вне форума  
 
Непрочитано 06.06.2016, 15:06
#2096
Николай Г.

Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом
 
Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,113


ret87, по ветру обычно хватает п Е.2.4.1. СП 20, если крутит от ветра каркас, что мне сложно представить, то уже диафрагмы ставить нужно или в перекрытиях/покрытии жесткие диски создавать. Крен здания обычно нормируется разностью осадок для столбчатых фундаментов и уж какой там крен на сваях, не уж то осадки такие большие?
Вообще без конкретной схемы весьма абстрактный разговор получается. Вариантов моделирования хватает, какой именно выбирать для конкретно решаемого вопроса и есть задача инженера. Если речь о обычном сарае без специфических исходниках и конструктива, то вполне реальную картину при раздельном расчете получите
Николай Г. вне форума  
 
Непрочитано 07.06.2016, 11:23
#2097
zuko38irk


 
Регистрация: 25.12.2013
Сообщений: 54


Цитата:
Сообщение от slava_lex Посмотреть сообщение
zuko38irk
У вас разибивка неудачная, траектории выдачи напряжений не сонаправлены
Нашел ошибку в расчетах, пересчитал нагрузку, на этот раз сделал разбивку четырехугольными КЭ, сонаправил выдачу напряжений по местным осям y, Также добавил объединение перемещений на некоторых отметках по высоте, потому что трубу "плющило ветровой нагрузкой", напряжения Ny теперь получились около 60МПа, что вроде бы похоже на правду, не могли бы посмотреть схемку еще раз на наличие ошибок?
zuko38irk вне форума  
 
Непрочитано 16.06.2016, 12:58
#2098
KACKADEP


 
Регистрация: 19.05.2011
Томск
Сообщений: 70


Прошу помощи. Просьба прогнать расчет и отписаться о результатах (Значения КЗУ). У меня на разных версиях SCAD 21.1 выдает разные КЗУ.


19:03:16 Вычисление усилий
19:03:17 Сортировка усилий и напряжений
19:03:19 Вычисление реакций в связях
19:03:20 Анализ устойчивости
19:03:20 Учитываются тангенциальные смещения в геометрической матрице жесткости
19:03:20 Параллельный конечноэлементный солвер PARFES
19:03:22 PARFES: - анализ матрицы жесткости
19:03:22 Анализ устойчивости системы для загружения 1.
19:05:23 Коэффициент запаса устойчивости системы 4.66522 ( форма 1 ).
19:06:53 Коэффициент запаса устойчивости системы 4.85267 ( форма 2 ).
19:08:16 Коэффициент запаса устойчивости системы 4.92169 ( форма 3 ).
19:08:25 Вычисление формы потери устойчивости системы для загружения 1.
19:09:02 З А Д А Н И Е В Ы П О Л Н Е Н О
Затраченное время : 0:06:11 ( 7 min )


10:24:24 Анализ устойчивости
10:24:24 Учитываются тангенциальные смещения в геометрической матрице жесткости
10:24:24 Параллельный конечноэлементный солвер PARFES
10:24:26 PARFES: - анализ матрицы жесткости
10:24:26 Анализ устойчивости системы для загружения 1.
10:27:21 Коэффициент запаса устойчивости системы 0.0357056 ( форма 1 ).
10:30:22 Коэффициент запаса устойчивости системы 0.141521 ( форма 2 ).
10:33:31 Коэффициент запаса устойчивости системы 0.291056 ( форма 3 ).
10:33:44 Вычисление формы потери устойчивости системы для загружения 1.
10:34:55 З А Д А Н И Е В Ы П О Л Н Е Н О
Затраченное время : 0:11:12 ( 12 min )


Уголок.zip

Последний раз редактировалось KACKADEP, 17.06.2016 в 07:49.
KACKADEP вне форума  
 
Непрочитано 21.06.2016, 17:22
1 | #2099
Кукурузо_Джон_Горыныч

инженер-конструктор
 
Регистрация: 26.12.2006
Moscow
Сообщений: 201
<phrase 1=


вот протокол
Вложения
Тип файла: rar Уголок.p01.rar (1.9 Кб, 10 просмотров)
Кукурузо_Джон_Горыныч вне форума  
 
Непрочитано 21.06.2016, 17:44
#2100
KACKADEP


 
Регистрация: 19.05.2011
Томск
Сообщений: 70


Кукурузо_Джон_Горыныч, Спасибо! Попробуйте SCAD 21.1 обновить, я смотрю у вас сборка 22.07.2015, там еще много ошибок было.
KACKADEP вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Оценка / критика расчетной схемы (SCAD)

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
При переносе расчетной схемы из AutoCAD в SCAD возникла ошибка Александр К SCAD 2 12.07.2013 10:52
Нужна критика расчетной схемы Scad Winword Расчетные программы 7 02.05.2011 14:43
Нужна критика расчетной схемы в СКАДе. Каркас промздания в сейсмическом районе. Семенов Сергей SCAD 22 03.02.2011 22:12
Нужна оценка расчетной схемы в СКАДЕ! Непонятки с моментами и перемещениями! Семенов Сергей SCAD 6 18.01.2011 22:43
Пример расчетной схемы поперечника здания в scad bogdanov-denisov Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 15.06.2009 21:58