15.11.2017, 15:18 | #1 | |
Моделирование плиты на разных отметках в Сапфир
Регистрация: 13.04.2013
Сообщений: 10
|
||
Просмотров: 6770
|
|
||||
У нас всё получится! Регистрация: 19.06.2012
КИЕВ
Сообщений: 206
|
У этажа в САПФИР есть группа свойств "Аналитические уровни" (см.рис.). КЭ плит "подвешиваются" на ЖВ к этим уровням. При "автоопределении" аналитический уровень выбирается по преимущественной площади плит, находящихся на каждом уровне. Можно выключить автоопределение и задать уровень вручную. Это повлияет на длину (и направление) жёстких вставок, но модель останется корректной.
У плиты в САПФИР есть параметр "Ближайший аналитический уровень". Возможные значения: Да, Нет. Если "Да", то, если плита находится в пределах некоторого допуска (по вертикали) от ближайшего аналитического уровня этажа, она дотягивается до этого уровня на жёстких вставках. Если плита вне допуска, или значение параметра "Нет", то плита (аналитическая модель) без всяких жёстких вставок находится там, где находится. Стены и колонны, если для них задана подрезка аналитики по плите, подрезаются по тому аналитическому уровню, который перекрывающая их плита приобрела (сама-по-себе или от этажа) с учётом своих настроек. На втором рисунке показана модель, в которой двум плитам параметр "Ближайший аналитический уровень" установлен в значение "Нет".
__________________
Offtop: У нас всё получится! Последний раз редактировалось КИСИ1986, 23.11.2017 в 12:31. Причина: дополнение и уточнение |
|||
|
||||
Юмористические расчеты, комедийные диссертаций, цирковые статьи Регистрация: 12.12.2012
Москва
Сообщений: 892
|
КИСИ1986, вопрос, который наверно звучал давно, но есть ли возможность без костылей делать наклонные плиты рампы? Все, что ни пытался сделать, получало в итоге некоторое смещение относительно обоих плит перекрытий (наиболее простой вариант по мне оказался вытягивание отрезка вдоль другого).
|
|||
|
||||
Регистрация: 17.07.2009
Сообщений: 120
|
Цитата:
|
|||
|
||||
У нас всё получится! Регистрация: 19.06.2012
КИЕВ
Сообщений: 206
|
На рисунке привожу пример наклонной рампы.
Теперь процесс создания: 1. Создал две плиты: одна - перекрытие, другая - будущая рампа. Плиты в САПФИР всегда горизонтальны. Это их базовое свойство. 2. Плиту, которая должна стать рампой, выделил и преобразовал в призму. Призма унаследовала от плиты её материал, толщину и интерпретацию "несущий конструктив". То, что надо! 3. Посмотрел на всё в аналитике. Увидел, что призма в аналитике представлена не пластиной, а "оболочкой", то есть, выглядит как коробочка из пластин. Выделил её и в диалоге "Свойства" поправил параметр "Тип конструктива" из оболочки в пластину. В результате призма превратилась в аналитике в плоскую пластину. Снова, то, что надо! 4. Нажал на клавиатуре "Alt+Y". Плоскость построения стала перпендикулярной оси ОУ. Выделил нашу плиту-призму-пластину, которая будет рампой-пандусом и на вкладке "Редактирование" нажал команду "Поворот". В качестве центра поворота задал точку, где пластина пандуса примыкает к пластине перекрытия. В качестве точки первого (исходного) вектора для поворота задал точку на дальнем краю пластины-призмы. В качестве точки второго вектора задал точку пересечения осей А-1. В результате пандус "прицелился" в нужном мне направлении под нужным углом. Но, как известно, гипотенуза длиннее катета. Длина рампы была катетом, пока она была горизонтальной. А теперь под углом уклона она чуточку не достаёт до "земли". Поэтому: 5. Навожу курсор на косенько расположенный пандус и правой кнопкой мыши захожу в контекстное меню. Команда "ЛСК по объекту" не смещает систему координат из её позиции в точке А-1, однако ориентирует её так, что плоскость построения становится параллельно нашему пандусу. 6. В режиме редактирования "Перенос вершины" беру нижний край пандуса за среднюю контрольную точку (с треугольничком которая) и вытягиваю вниз, пока она "прищёлкнется" к оси (1). Всё, геометрия готова! 7. Всё как обычно: на вкладке "Аналитика" кнопка "Расчётная модель", потом "Пересечь", потом "Создать трианг.сеть", отправить в ВИЗОР, посчитать, и даже арматура сразу подобралась. Теперь про "костыль". Для плит автоматически выполняется согласование осей для результатов. А для такой наклонной призмы согласование получилось неправильное, нужно в ВИЗОРе проконтролировать и согласовать так, как надо, чтобы потом нормально интерпретировать результаты подбора арматуры.
__________________
Offtop: У нас всё получится! Последний раз редактировалось КИСИ1986, 30.11.2017 в 21:23. Причина: картинку загрузил |
|||
|
||||
Юмористические расчеты, комедийные диссертаций, цирковые статьи Регистрация: 12.12.2012
Москва
Сообщений: 892
|
КИСИ1986, Ааааа. Убейте сразу. Добавьте уже наклонную пластину хотя бы в виде треугольника по трем точкам в следующем глобальном релизе))). Это ад с поворотом и дотягиванием) Но все-равно большое спасибо. До этого я не додумался)
Последний раз редактировалось frostyfrost, 01.12.2017 в 11:11. |
|||
|
||||
У нас всё получится! Регистрация: 19.06.2012
КИЕВ
Сообщений: 206
|
Цитата:
Есть ещё возможность просто "долепить" к аналитической модели любые пластины и стержни в процессе "постаналитической" обработки ))) Когда уже нажата кнопка "Расчётная модель", становятся доступны кнопки создания аналитических элементов (см. рис.). Там можно выбрать команду "Пластина", задать способ построения "Отрезок+цепочка+замыкать" и построить наклонную рампу. Недостаток этого способа: достроенное в постаналитике нельзя увидеть в физическом представлении. Есть и хорошая новость: при обновлении расчётной модели по актуальной физике (для синхронизации расчётной схемы с архитектурными изменениями) достроенное ручками в постаналитике не пропадает, а остаётся там, где построено.
__________________
Offtop: У нас всё получится! |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Документация Проектировщику на Torrents | DEM | Разное | 262 | 24.02.2024 17:19 |
Моделирование опирания плиты в Лире | finn | Лира / Лира-САПР | 30 | 09.04.2015 17:47 |
Моделирование плиты переменной толщины | E_note | SCAD | 8 | 04.09.2014 05:22 |
Моделирование оснований "за бугром" и в разных расчетных программах | Regby | Расчетные программы | 127 | 28.05.2009 22:23 |
моделирование пространственной плиты в Лире | finn | Лира / Лира-САПР | 4 | 18.08.2008 22:02 |