Непрочитано 10.08.2017, 16:52 #1
Как расчитать самонесущую стену в монолитном каркасе?
rekrut222
 
Орел
Регистрация: 16.10.2014
Сообщений: 286

Здравствуйте! Как расчитать самонесущую стену. Имеется монолитный каркас. Это стена наружная. Из нагрузок получается собственный вес и ветер. Не могу понять сам принцип. Как она работает и что является тут расчетным. Основные моменты которые требуют расчета: 1. Хватит ли 250 мм для опирания и обеспечения прочности и устройчивости у колонн для опирания перемычки? 2. Достаточно ли прстенка 990 мм в середине пролета? 3. Обеспеченна ли необходимая устойчивость у столба на первом этаже 510х250 мм. Толщина стены 250 мм. С каменными конструкциями сталкиваюсь впервые. Просьба не кидать камни сразу, а направить в нужном направлении. В вложении развертка стены (штриховка - заполнение кирпичное. Синий цвет- проемы. Зеленый цвет - каркас монолитный)

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Кирпич.JPG
Просмотров: 118
Размер:	97.8 Кб
ID:	192062  

__________________
Жизнь слишком коротка, чтобы пользоваться слоями в AutoCAD...
Просмотров: 2612
 
Непрочитано 10.08.2017, 18:19
#2
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,079


Цитата:
Сообщение от rekrut222 Посмотреть сообщение
Как она работает и что является тут расчетным
главное - чтоб не завалилась наружу или внутрь )) считать тут особо не на что, просто нужно закрепить к жб каркасу.
1. хватит, если простенок крепится к колонне, а не стоит сам по себе.
2. достаточно
3. обеспечена, но для надежности можно закрепить к перекрытию
mainevent100 на форуме  
 
Автор темы   Непрочитано 10.08.2017, 19:43
#3
rekrut222


 
Регистрация: 16.10.2014
Орел
Сообщений: 286



Спасибо конечно) Это на основе расчета?)) Или на основе опыта проектирования?
__________________
Жизнь слишком коротка, чтобы пользоваться слоями в AutoCAD...
rekrut222 вне форума  
 
Непрочитано 10.08.2017, 22:27
#4
Омская птица


 
Регистрация: 20.03.2012
Сообщений: 833


для уверенности посчитай N/A и сравни с прочностью кладки по СП Армокаменные
все выстоит
Омская птица вне форума  
 
Непрочитано 11.08.2017, 02:38
#5
Olegator

инженер-расчетчик)
 
Регистрация: 27.04.2011
г.Чита
Сообщений: 47


Обязательно учтите требования п. 9.16 СП 15.13330.2012 и проверьте всю вашу конструкцию.
Olegator вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Каменные и армокаменные конструкции > Как расчитать самонесущую стену в монолитном каркасе?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Расчетная длина колонны в монолитном каркасе Дядя Вольный Железобетонные конструкции 26 01.12.2021 18:00
Делают ли в монолитном железобетоне опирание ребра перекрытия на стену без пилястры? IvanLeo Железобетонные конструкции 4 28.03.2016 23:19
Моделирование работы кирпичной кладки в монолитном каркасе Данил Медведев Расчетные программы 4 06.04.2013 00:56
Сметная стоимость на 16-этажку на ж-б монолитном каркасе? Сколько денег нужно? dennsv Прочее. Отраслевые разделы 1 19.05.2011 20:19
Соотношение нагрузки на балку и плиту в монолитном каркасе Frisian Железобетонные конструкции 5 09.04.2009 23:12