| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
21.09.2009, 13:10 | #1 | |
Как расчитывать круглую ж/б колонну с несъемной опалубкой в виде стальной трубы??
Обследование
МО
Регистрация: 19.12.2006
Сообщений: 143
|
||
Просмотров: 10572
|
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 20.07.2007
Москва
Сообщений: 2,936
|
Р.С.Санжаровский Конструкции из стальных труб, заполненых бетоном 1974
http://dwg.ru/dnl/1732 |
|||
|
||||
Обследование Регистрация: 19.12.2006
МО
Сообщений: 143
|
благодарю конечно, только свой случай не нашел ни в одной из этих книжек. У меня каркас в теле трубобетонной колонны. Как такие колонны расчитывать? И как определять фактическую прочность бетона и армирование каркаса внутри таких колонн? (выкладываю фото для лучшего понимания)
|
|||
|
||||
Считаем, конструируем Регистрация: 24.12.2003
3 часа от Белокаменной
Сообщений: 33
|
А самое интресное что при расчете трубобетонных конструкций прочность бетона увеличивает процентов на 200%. Да я бы на вашем месте посчитал... сначала металлическую трубу......да и потом не известно на всю ли высоту заполнена труба? А книги правильные дали. Да кстати может колонны заполнили только для увеличения жесткости колонн из плоскости..
|
|||
|
||||
Обследование Регистрация: 19.12.2006
МО
Сообщений: 143
|
прочность бетона увеличивается процентов на 200??
Книжки хорошие, не спорю, но расчета трубо(железо)бетонных колонн я там не нашел.. может в учебниках по ЖБ надо искать?.. Последний раз редактировалось Drake, 22.09.2009 в 15:12. |
|||
|
||||
Конструктор Регистрация: 14.08.2009
Москва
Сообщений: 63
|
Если речь идет о проверке несущей способности уже существующей колонны, то попробую поссчитать трубу, без учета работы бетона, на прочность.
Если условие прочности будет выполнено, то такой расчет будет выполнен с запасом. Если нет, то тогда надо будет поискать литературу или посчитать на машине с помощью какой нибудь программы. |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 21.07.2009
Орел
Сообщений: 120
|
Если у вас трубобетон, тогда арматура вам в теле бетона не нужна, это перерасход. Растягивающие усилия у вас должна воспринять стальная труба, ее вы и расчитываете как рекомендовано в литературе, а бетон в трубе будет работать на сжатие, причем в условиях 3-х осного (объемного) напряженного состояния. Это самые благоприятные условия для его работы, как уже отмечено было выше. У вас существенно возрастет нормальная жесткость и несущая способность.
|
|||
|
||||
Регистрация: 10.09.2003
Сообщений: 223
|
|
|||
|
||||
Конструктор-Проектировщик Регистрация: 24.12.2008
Сообщений: 2,588
|
Вообще-то и бетон и труба будут работать и на сжатие и на растяжение. А то интересно как это у вас труба будет отдельно работать от бетона?
|
|||
|
||||
Конструктор-Проектировщик Регистрация: 24.12.2008
Сообщений: 2,588
|
Можно попробовать в Конструкторе сечений забить нужное сечение....
"Трубобетон - железобетонное сечение, в котором роль арматуры выполняет труба." Не забывайте, что это сложное железобетонное изделие, а то я тоже могу сказать в ответ на ваше "Когда это бетон в расчете железобетонных сечений на растяжение учитывали???" - "Когда это арматура в железобетонных конструкциях находилась не внутри а снаружи бетона?!"... |
|||
|
||||
Сообщений: n/a
|
Цитата:
|
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 21.07.2009
Орел
Сообщений: 120
|
Цитата:
В трубобетоне все происходит несколько иначе, он сродни бетону с жесткой арматурой. Мы имеем гладкую поверхность трубы, поэтому при существенных изгибных напряжениях, бетон и труба теряют сцепление друг с другом. Поэтому при расчете на прочность по наиболее невыгодной комбинации нагружений следует считать: 1. По максимальному изгибающему моменту в сечении. Принимать трубу в роли размазанной арматуры в растянутой зоне; работу бетона сжатой зоны + часть трубы испытывающей сжимающие напряжения. Бетон растянутой зоны в работе не учитывать. 2. По максимальной нормальной силе учитывать работу трубы и бетона, при этом прочность бетона по отношению к классической призменной прочности должна быть повышена (для трехосного напряженного состояния). Точно не скажу пока, существует ли норматив такой, но существуют теории прочности, одной из которых наиболее просто применима к бетону - теория Г.А. Гениева. Последняя, если кто заметил включена в Лиру, была создана непосредственно для железобетона. P.S. Поправьте, если где-то неправ. |
|||
|
|