Необходимо запроектировать усиление деревянных балок междуэтажного перекрытия. Как решение для рядовых балок применяю усиление с помощью двух швеллеров по обе стороны балки. Вопрос: можно-ли усилить балку швеллером только с одной стороны, если по прочности и прогибу он (один швеллер) вполне проходит. Или необходимость во втором швеллере продиктована обеспечением устойчивости? Второй швеллер физически нельзя установить из-за близости стены (см. узел в приложении).

Спасибо!

Вложения
Тип файла: pdf uzel dlja saita.pdf (45.3 Кб, 900 просмотров)

Просмотров: 11943
 
Непрочитано 04.09.2012, 01:45
#2
VVN59

конструктор
 
Регистрация: 22.07.2010
Москва
Сообщений: 1,169


Вполне возможно.
Только исключите способность перемещения балки в направлении к стене, которая мешает Вам установить там 2-ой швеллер.
Установите там какую-либо преграду, исключающую свободное перемещения усиливаемой Вами балки в нежелательном для Вас направлении (деревянный брусок, слой раствора, кирпич, фанеру, картон, г...о (какое-либо))
Что-то типа этого.
VVN59 вне форума  
 
Непрочитано 04.09.2012, 02:04
#3
Saur


 
Регистрация: 08.11.2010
Сообщений: 1,335


можно и так... правда я бы швеллеры расположила у низа сечения балок (западлицо с нижней плоскостью). а вообще можно рассмотреть как вариант вместо щвеллера пустить полосу толщ 5-6 мм, шириной по высоте балки и длиной по длине балки. будет экономичнее и не менее эффэктивно.
немного смущает стяжка по заполнению. подозреваю, что продавится. предлагаю заменить стяжку на дощатый настил толщ. 50 мм. при шаге балок 600 - 800 мм прогиб не наблюдался от веса до 250 кг.
Saur вне форума  
 
Непрочитано 04.09.2012, 09:53
#4
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,620


А в чём причина усиления ?
Изменение функции помещения и нагрузок в нём ?
Или гниение древесины ? Тогда усиливать нельзя.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 04.09.2012, 11:28
#5
Victor10134


 
Регистрация: 18.11.2010
Сообщений: 6


Всем ответившим спасибо!

Цитата:
Сообщение от VVN59 Посмотреть сообщение
Только исключите способность перемещения балки в направлении к стене, которая мешает Вам установить там 2-ой швеллер.
А если это будет не крайняя к стене, а рядовая балка? Тоже надо-будет дополнительные меры принимать препятсвующие перемещению (например при отсутсвии черного пола)?

Цитата:
Сообщение от Saur Посмотреть сообщение
немного смущает стяжка по заполнению. подозреваю, что продавится.
Наверное мне стоило указать что над балками запроектирована ж/б плита состоящая из профлистов и бетона.

Цитата:
Сообщение от Saur Посмотреть сообщение
правда я бы швеллеры расположила у низа сечения балок (западлицо с нижней плоскостью).
Палка о двух концах... Да, при предложенном Вами расположении, швеллеры будут опираться на кладку, что при возможном дальнейшем разрушении древесины хорошо. Но тогда сверху плита будет опираться на то-же дерево....Вот и приходиться задуматься о том, которое из двух зол меньшее.

Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
А в чём причина усиления ?
Изменение функции помещения и нагрузок в нём ?
Или гниение древесины ? Тогда усиливать нельзя.
Причина - локальное гниение древесины (в пролете и на опорах) в зоне санузлов эксплуатируемого жилого здания. Почему в таком случае усиливать нельзя? Несущая способность швеллеров расчитана без учета несущей способности деревянных балок. Могут гнить и дальше (хотя причины попадания влаги будут устранены).

Если знаете альбомы по типовым решениям усиления или другую литературу - сообщите пожалуйста, буду очень признателен!
Victor10134 вне форума  
 
Непрочитано 04.09.2012, 13:22
#6
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,620


А что же, швеллеры будут нести нагрузку за балку ?
И на что они опираются, эти швеллеры ?
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 04.09.2012, 23:23
#7
Yuzer

Мозговой штурм
 
Регистрация: 26.10.2008
Рідна ненька - Україна, Харків
Сообщений: 5,705


Я бы поставил по 1 болту - 2 создают момент в сечении. Для старой деревяхи это смятие по площади болта и прочие прелести.
ПУскай швеллера полностью несут. Это называется - разделение функции пола и потолка. Деревяшки несут потолок, а металл - пол и полезную нагрузку.
Yuzer вне форума  
 
Непрочитано 04.09.2012, 23:34
#8
VVN59

конструктор
 
Регистрация: 22.07.2010
Москва
Сообщений: 1,169


Если даже на Украине когда-либо закончится сталь для изготовления и установки пары болтов в усиливаемые с их помощью деревянные констукции - советам "Yuzer"а (при всём уважении) - следовать - не стоит.
Он слегка не прав.
VVN59 вне форума  
 
Непрочитано 05.09.2012, 00:28
#9
Yuzer

Мозговой штурм
 
Регистрация: 26.10.2008
Рідна ненька - Україна, Харків
Сообщений: 5,705


Я бы не делал совместной работы.
Yuzer вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 05.09.2012, 12:30
#10
Victor10134


 
Регистрация: 18.11.2010
Сообщений: 6


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
А что же, швеллеры будут нести нагрузку за балку ?
Да, именно. Почему нет?
Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
И на что они опираются, эти швеллеры ?
В зонах со здоровой древесиной на опорах можно передавать нпгрузку через тело деревянной балки. В зоне со сгнившими концами в опорах - под швеллер можно подложить например металлическую трубу, для передачи нагрузки на кладку.

Цитата:
Сообщение от Yuzer Посмотреть сообщение
Я бы поставил по 1 болту - 2 создают момент в сечении.
Один и стоит с шагом 500 мм, но в шахматном порядке, не на одной горизонтальной линии. Наверное два на узле в данном случае я зря показал).
Цитата:
Сообщение от Yuzer Посмотреть сообщение
Я бы не делал совместной работы.
В моём случае совместной работы и нет.
Victor10134 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Деревянные конструкции > Усиление деревянных балок швеллером

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Расчетное сопротивление древесины существующих деревянных балок SergKA Обследование зданий и сооружений 6 05.05.2012 10:36
Шаг деревянных балок Okneschef Деревянные конструкции 11 03.08.2011 08:50
Усиление деревянных балок (шпренгельной системы) узли? Siafu Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 05.02.2008 02:25
Усиление деревянных балок междуэтажных и надподвальных перекрытий Vlad_s Деревянные конструкции 25 21.10.2007 20:45
Усиление деревянных балок перекрытие. Чувак Деревянные конструкции 5 14.09.2006 12:04