| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
01.02.2014, 11:15 | #1 | |
Осадка и крен фундамента под стационарный башенный кран
дискретизатор континуума (бывший)
Уфа
Регистрация: 28.09.2005
Сообщений: 299
|
||
Просмотров: 5383
|
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,693
|
А в паспорте крана этого нет ?
И в ПБ для кранов тоже нет ? И в РД на производство работ для кранов и на ППРк нету ? А если какой-нибудь левый СТО/СТП поискать, ну хоть для примера ? Не, ну можно сделать ненормативный расчёт устойчивости, показать что крен в Х градусов уже недопустим... Но это не путь инженера. Не знаю, как быть. При такой высоте кран, наверное, пристёгивается к зданию ? Тогда осадка должна соответствовать осадке здания в тот же момент ? То есть ближе к 0,5-2 см ? Вообще как. Кран вы, наверняка, арендуете. Значит вам должны бы выдать эти данные, по хорошему...
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
|
||||
Регистрация: 19.06.2011
Сообщений: 255
|
Да,Tyhig считать крен в градусах это явно не путь инженера, а для того чтобы знать как быть нужно читать норм.док.
Это приставной башенный кран! О каком крене здесь идет речь, он же не по рельсам катается, а жестко забетонирован у основания к тому же и крепится к перекрытию здания, вот здесь есть краткие характеристики. Крен рельсового крана будит равен разности высоты рельсового полотна, но не больше 0,004 СНиП 3.08.01-85 Последний раз редактировалось genya, 21.06.2014 в 14:37. |
|||
|
||||
Регистрация: 01.05.2012
Сообщений: 23
|
здравствуйте, интересует предельная деформация фундамента (осадка) стационарного башенного крана по табл.Д.1 приложение Д СП 22.13330.2011 Основания зданий и сооружений, п.6 таблицы в 20см ближе всего по смыслу как считаете?
Последний раз редактировалось arsebreed, 13.11.2017 в 09:07. |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Расчет фундамента под башенный кран LIEBHERR на анкерах | Динуля | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 47 | 25.09.2023 08:33 |
Алгоритм задачи нагрузок Robot'у | Змей_Гарыныч | Robot | 26 | 03.09.2014 03:01 |
Стандартные загружения при расчете жилых зданий | Gustaf | Расчетные программы | 9 | 11.09.2013 15:39 |
Осадка свайного фундамента - выбираем метод и модуль | maksimrtmo | Основания и фундаменты | 6 | 03.03.2011 15:11 |
Крен фундамента под одиночную опору | Лыжник | Основания и фундаменты | 10 | 11.03.2007 15:49 |