| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
26.01.2015, 12:02 | #1 | |
Рамы разной высоты
конструктор
Регистрация: 14.07.2011
Сообщений: 326
|
||
Просмотров: 2507
|
|
||||
конструктор Регистрация: 14.07.2011
Сообщений: 326
|
Разница осадок или каких то еще условиях?
----- добавлено через ~10 мин. ----- там в посте опечатка была, перепад поперек т.е. половина здания 18х90 с рамами 18х8, а вторая 18х10,здание однопролетное. Последний раз редактировалось roma1187, 27.01.2015 в 10:31. |
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
1. Это условие Вы сами на п.1 приводили. Смысл такой, что нужно, чтобы один фундамент не сильно влиял на основание другого из-за большой разности отметок при близком расположении.
2. Я так и понял. Полколбасы высоко, полколбасы низко. Будет похож на трактор. Появится снеговой мешок. Получится разнобой. И все, никаких противопоказаний на основе веры и т.д.
__________________
Воскресе |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 14.07.2011
Сообщений: 326
|
не совсем так, снегового мешка не будет. вот схемку набросал
|
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 14.07.2011
Сообщений: 326
|
вот об этом я и спрашиваю (2-й вопрос), можно ли не делать шов ?
т.к . разность осадок не велика зачем его делать Offtop: либо я могу сравнять высоту колонн за счет высоты фундаментов Offtop: также отсутствие шва подразумевает один связевый блок |
|||
|
||||
Конструктор Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370
|
Два метра разница в пролете, разница в нагрузках не велика. Но прогоны и кровлю не на существующую же стену опирать?Такой план как на картинке не сделать. Хотя можно длинную ферму поставить вплотную к торцу существующего здания и на него опереть прогоны с короткой фермы
|
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 14.07.2011
Сообщений: 326
|
|
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Цитата:
Значит, говорите, шаг рам 6м, а перепад 2 м. Да вроде далеко. Хоть и хороший перепад. Можно первую низкую раму заменить высокой и закопать нафиг. Чтоб подальше от греха - подпорной стенки (перепада).
__________________
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 27.01.2015 в 12:12. |
|||
|
||||
Конструктор Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370
|
Я бы не стал делать никаких швов. 2 метра перепад по высоте видимо с подпорной стенкой. Фундаменты коротких рам примыкающие к перепаду заложил бы в одном уровне с высокими с постепенным подъемом отметки. Хотя надо считать, может все ф-ты коротких рам можно поставить на один уровень
|
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 14.07.2011
Сообщений: 326
|
Значит теперь можно четко ответить на вопросы) :
Цитата:
Цитата:
за хорошую мысль спасибо, а по теме: мои ответы на мои вопросы) верны после данного обсуждения и не нуждаются ли в дополнении ? Последний раз редактировалось roma1187, 27.01.2015 в 13:31. |
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Верны. Но могут дополнить. Причем необязательно полезными комментариями. Кроме Arikaikai насчет завязки стенки с полами.
__________________
Воскресе |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 14.07.2011
Сообщений: 326
|
Цитата:
Offtop: народ упорно требует обсуждение подпорной стены, хотя тема про деформационный шов каркаса. В связи с таким наплывом желающих как только разберусь со схемой каркаса, создам тему про этот перепад и маленькую подпорную стену и всех туда позову Последний раз редактировалось roma1187, 27.01.2015 в 13:59. |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Плиты перекрытия разной высоты | zz12399 | Обследование зданий и сооружений | 5 | 23.12.2013 01:36 |
Примыкание двух пожарных отсеков, разной высоты. | lampa_da | Пожарная безопасность | 4 | 21.11.2013 16:49 |
Ищу примеры (фото/чертежи) промзданий с пролетами разной высоты | s7onoff | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 26.02.2013 12:12 |
узел опирания балок разной высоты на колонну в МК | nEUJLEV | Конструкции зданий и сооружений | 4 | 21.09.2011 11:00 |
Колонны разной высоты в составе рамы | vawer | Расчетные программы | 29 | 19.09.2008 12:59 |