Помогите с расчетом свайного фундамента с Х-образным ростверком под дымовую трубу и башню.
Регистрация: 21.06.2017
Сообщений: 2
|
||
Просмотров: 2267
|
|
||||
Инженер-проектировщик КМ, КЖ Регистрация: 28.05.2017
Сообщений: 851
|
Цитата:
У вас свайный фундамент, какое опрокидывание? Сопряжение ростверка и свай, судя по всему, жесткое (чтобы понять надо знать диаметр стержней сваи) Цитата:
Ну и конкретизируйте что именно хотите проверить - по грунту или в том числе сам ростверк по материалу? В принципе, такое руками можно посчитать, только зачем?
__________________
"Не будь теории упругости, сопромат напоминал бы удручающий свод прочностных нормативов" |
|||
|
||||
Регистрация: 10.09.2013
Сообщений: 124
|
Усилия в сваях определяются по п. 7.1.12 СП 24.13330.2011. Проблема в том что ветровая нагрузка может действовать со всех сторон, поэтому необходимо рассмотреть несколько случаев, вращая план свайного поля относительно центра ростверка. Для ускорения можно использовать либо программный комплекс на МКЭ, или онлайн расчеты. Кстати у вас геология есть? После определения усилий, вычисляете несущую способность сваи на вдавливание по грунту и сравниваете с действующей нагрузкой.
Также необходимо проверить армирование ростверка, но здесь ручными расчетами уже не обойтись. |
|||
|
||||
Регистрация: 21.06.2017
Сообщений: 2
|
Есть. Ветер на дымовую трубу 0,689кПа, на башню - 0,176кПа.
Цитата:
Цитата:
Меня волнуют последствия воздействия ветра. Опрокинуть фундамент ветер, я так понял не может? Но может вырвать трубу с башней из фундамента? ----- добавлено через ~6 мин. ----- Есть: -насыпной грунт от 0,4 до 1,2м.; -суглинок лессовый низкопористый влажный полутвердый от 0,7 до 2,5м.; -суглинок лессовый низкопористый насыщенный водой мягкопластичный от 8,6 до 14,0м.; -суглинок насыщенный водой текучепластичный. Грунтовые воды - 1,5м. от поверхности. Глубина промерзания - 2,2м. |
|||
|
|||||
Инженер-проектировщик КМ, КЖ Регистрация: 28.05.2017
Сообщений: 851
|
Дело в том, что эти нагрузки - ни о чем. Как минимум (самый минимум) нужно рассмотреть вариант 1 с ветром по Х или У и вариант 2 с диагональным ветром.
Цитата:
Соберите все нагрузки и выложите тут. Для расчета фундамента прикладываете нагрузки к ц.т. низа ростверка (учет нагрузок по СП20 в зависимости от того по какой группе считаете) Цитата:
Расчет ростверка вручную можете прикинуть как балку (1м) с приложенными к ней усилиями свай (как-бы переворачиваете ростверк и прикладываете сосредоточенные нагрузки к плитной части, у вас критическая схема - консоль, проверяете плитную часть на продавливание подколонником и т.д. (можете найти рекомендации/пособие по расчету свайных фундаменов и по порядку просчитать, но с оглядкой на действующие нормы СП63, СП24). Цитата:
Цитата:
__________________
"Не будь теории упругости, сопромат напоминал бы удручающий свод прочностных нормативов" |
||||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Помогите с расчетом фундамента под резервуар 1000 м3 | Людмила64 | Основания и фундаменты | 3 | 13.12.2016 23:00 |
Помогите с расчетом фундамента под антенну | karao | Основания и фундаменты | 1 | 26.10.2016 10:31 |
Помогите разобраться с расчетом фундамента под газгольдер | Maemi | Основания и фундаменты | 4 | 01.04.2013 09:56 |
помогите с расчетом и подбором типа фундамента для 15-этожного здания. | Ryntik | Основания и фундаменты | 20 | 20.03.2013 14:12 |
Расчёт фундамента под дымовую трубу | Основания и фундаменты | 4 | 22.11.2006 15:43 |