Непрочитано 23.11.2017, 16:33 #1
Нужно ли учитывать сейсмическую силу от массы ростверка.
Akim_1989
 
Расчетчик
 
Ростов-на-Дону
Регистрация: 30.09.2011
Сообщений: 1,051

Здравствуйте, считаю фундамент башни. Нагрузки от башни приложены по верху подколонников.
При расчёте свай в сейсмике нужно ли учитывать массу ростверка, а также тяжелого оборудования, которое на него непосредственно ставится при вычислении дополнительных сейсмических сил? И как их вычислить правильно. Я считаю по п.5.14. Но там только про крепление оборудования, а про фундамент ни слова.
Просмотров: 1402
 
Непрочитано 24.11.2017, 09:54
#2
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712


Цитата:
Сообщение от Akim_1989 Посмотреть сообщение
При расчёте свай в сейсмике нужно ли учитывать массу ростверка,
Сваи при сейсмики раскачиваются, следовательно и ростверк раскачивается вместе с ними.
Нужно.
SergeyKonstr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.11.2017, 18:10
#3
Akim_1989

Расчетчик
 
Регистрация: 30.09.2011
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,051


Цитата:
Сообщение от SergeyKonstr Посмотреть сообщение
Сваи при сейсмики раскачиваются, следовательно и ростверк раскачивается вместе с ними.
Нужно.
А как её правильно учесть?
Akim_1989 вне форума  
 
Непрочитано 24.11.2017, 18:19
#4
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,207


Цитата:
Сообщение от SergeyKonstr Посмотреть сообщение
Сваи при сейсмики раскачиваются
Offtop: - Почему ветер дует?
- Потомучто ветки качаются


Цитата:
Сообщение от Akim_1989 Посмотреть сообщение
А как её правильно учесть?
Точно также, как и всю остальную.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.11.2017, 18:51
#5
Akim_1989

Расчетчик
 
Регистрация: 30.09.2011
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,051


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Точно также, как и всю остальную.
И как вычислить сейсмическую силу от фундамента?
Akim_1989 вне форума  
 
Непрочитано 27.11.2017, 12:29
#6
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712


Если свая гибкая, то забить на инерционность грунта или ввести динамический коэф-т горизонтального отпора.
Вложения
Тип файла: docx Справка-Работа сваи при сейсмике.docx (931.7 Кб, 46 просмотров)
SergeyKonstr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.11.2017, 15:22
#7
Akim_1989

Расчетчик
 
Регистрация: 30.09.2011
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,051


Цитата:
Сообщение от SergeyKonstr Посмотреть сообщение
Если свая гибкая, то забить на инерционность грунта или ввести динамический коэф-т горизонтального отпора.
А не подскажете источники?
Akim_1989 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Нужно ли учитывать сейсмическую силу от массы ростверка.

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Нужно ли учитывать пульсационную составляющую от ветровой нагрузки при расчете перемещений в SCAD? Катена Металлические конструкции 153 28.08.2022 12:16
Нужно ли учитывать колонны при расчете ферм? Viktor_DD Металлические конструкции 18 07.07.2017 09:37
Нужно ли учитывать сейсмику? Гвен Мейген Металлические конструкции 22 26.11.2014 10:05
Нужно ли учитывать коэффициент надежности по грунту при расчете свай на отрыв. SerStar Конструкции зданий и сооружений 2 11.06.2014 15:22
Нужно ли учитывать НДС при переводе стоимости СМР в цены 1984г di12 Прочее. Архитектура и строительство 6 24.11.2011 11:17