| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > отступ от края сваи до края ростверка?

отступ от края сваи до края ростверка?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 21.04.2006, 12:57 #1
отступ от края сваи до края ростверка?
nado
 
инженер-конструктор (строительство)
 
Украина
Регистрация: 07.12.2005
Сообщений: 59

Подскажите пожалуйста, какой минимальный отступ от края сваи до края ростверка. В книге Долматова нашел только такую фразу: "Для забивных свай расстояние от края ростверка до оси сваи крайнего ряда зависит от точности погружения свай в грунт или от способа их изготовления, и чаще всего принимают равным размеру поперечного сечения сваи". Больше ничего об этом нигде не нашел. Подскажите пожалуйста где точно можно посмотреть более полную информацию в нормативном документе. Заранее благодарен.
Просмотров: 70626
 
Непрочитано 21.04.2006, 13:10
#2
belikov


 
Регистрация: 22.05.2004
Смоленск
Сообщений: 229


10 см.
Следует из возможного отклонения свай при забивке.
belikov вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.04.2006, 13:22
#3
nado

инженер-конструктор (строительство)
 
Регистрация: 07.12.2005
Украина
Сообщений: 59


Цитата:
Сообщение от belikov
10 см.
Следует из возможного отклонения свай при забивке.
Но где это написано, в каком нормативном документе, какая глава?
nado вне форума  
 
Непрочитано 21.04.2006, 13:31
#4
alisa


 
Регистрация: 09.08.2005
Питер
Сообщений: 302


ПОСОБИЕ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ РОСТВЕРКОВ СВАЙНЫХ ФУНДАМЕНТОВ... (к СНиП 2.03.01-84), п.4.2: Расстояние от края плиты ростверка до ближайших граней свай - не менее 100 мм.

Но на деле обычно берем не менее 200 - доблестные сваебойщики и бурильщики точностью себя не утруждают. Чтобы потом после исполнительной ростверки меньше корректировать.
alisa вне форума  
 
Непрочитано 21.04.2006, 13:40
#5
fund


 
Регистрация: 21.11.2005
Сообщений: 45


Согласен - 10см совсем маловато, 15-20 будет лучше.
Больше вероятности, что фактические размеры ростверков будут совпадать с проектными.
fund вне форума  
 
Непрочитано 21.04.2006, 13:46
#6
Beginer

проектировщик ж/б, ОиФ
 
Регистрация: 21.04.2006
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,115


Б.И. Далматов (1986г.) - " При проектировании ростверков следует учитывать возможные отклонения свай при забивке. Эти отклонения для однорядного расположения сплошных свай допускается до 0,2d. Расстояние в свету от края сваи до края ростверка (с учетом отклонения) должно быть не менее 5см.
Beginer вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.04.2006, 13:48
#7
nado

инженер-конструктор (строительство)
 
Регистрация: 07.12.2005
Украина
Сообщений: 59


alisa Большое спасибо за полную информацию!!!
nado вне форума  
 
Непрочитано 21.04.2006, 14:09
#8
Sinuss


 
Регистрация: 10.09.2003
Сообщений: 223


nado

Принимая минимальное расстояние надо учитывать 100мм + допустимое отклонения сваи в плане согласно СНиП 3.02.01-87,таб. 18. Для разных видов свай, разных диаметров, расположения и т.д. получаются разные расстояния. Неучёт этого "плюса", приводит к тому, что свайное поле будет выполнено с допускаемыми отклонениями, а ростверки на них не "сядут". Переделывать проект вы будете за свой счёт.
Ну и расстояние больше полученных значений назначать не след. - таким образом контролируется работа производителей свайного поля.
"Опыт - сын ошибок..."
Sinuss вне форума  
 
Непрочитано 21.04.2006, 14:45
#9
vv_77

заказчик
 
Регистрация: 03.03.2006
Ярославль
Сообщений: 3,664


Еще, если ростверки кустовые (под колонны), то размер рекомендуется назначать кратным 300мм. (Пособие...)
vv_77 вне форума  
 
Непрочитано 21.04.2006, 15:19
#10
Sober

строительство
 
Регистрация: 19.08.2005
СПб
Сообщений: 354


Забыли о продавливании.
В зависимости от "охвата" ростверком свай могут быть закрытые и открытые периметры продавливания. Несущая способность естеств - тоже.
__________________
и все равно - не "все просто"
Sober вне форума  
 
Непрочитано 21.04.2006, 18:24
#11
Tony_Chu

ИК
 
Регистрация: 28.03.2006
Архангельск
Сообщений: 170
<phrase 1= Отправить сообщение для Tony_Chu с помощью Skype™


ПРОЕКТИРОВАНИЕ И УСТРОЙСТВО
СВАЙНЫХ ФУНДАМЕНТОВ

СП 50-102-2003




15.5.7 В состав основных показателей, контролируемых при устройстве фундаментов из забивных, вибропогружаемых, вдавливаемых и завинчиваемых свай, входят их положение в плане, отметки голов и вертикальность оси свай.

Предельные отклонения фактического положения свай в плане от проектного при однорядном расположении свай поперек оси свайного ряда составляют ±0,2d (d - диаметр или сторона сечения свай), а вдоль оси ряда ±0,3d; для кустов и лент с расположением в два и три ряда ±0,2d - для крайних свай поперек оси свайного ряда и ±0,3d - для остальных свай и крайних свай вдоль оси свайного ряда; для сплошного свайного поля ±0,2d для крайних свай и ±0,4d - для средних свай.

Предельные отклонения фактических отметок голов свай от проектных при монолитном ростверке или плите составляют ±3 см, при сборном ростверке ±1 см, а в безростверковом фундаменте со сборным оголовком ±5 см.

Предельные отклонения осей погруженных свай от вертикали составляют ±2 % их длины.
Tony_Chu вне форума  
 
Непрочитано 22.04.2006, 13:52
#12
Витос

строим монолит
 
Регистрация: 10.02.2006
Краснодар, край
Сообщений: 455
Отправить сообщение для Витос с помощью Skype™


Нам этими нормативами Заказчик мозги запудрил.

У нас сваи буронабивные под 16 эт. дом. Сваи - стойки, упираются в скалу.
Отклонение по факту от оси всего 2-3 см. Ростверк монолитный.

На кой ляд спрашивается нам то уширение бетона ростверка ?
Зачем эти 5-10 см бетона если арматуры в ней нет даже конструктивной. Может защитный слой от подземного пожара ?? ))
Витос вне форума  
 
Непрочитано 11.03.2010, 12:37
#13
Михаил Петрович

инженер ПТО
 
Регистрация: 11.10.2006
Пенза
Сообщений: 36
<phrase 1=


вопрос такой:
А отклонения свайной скважины в плане такие же как идля свай один в один либо для скважин они отличаются от отклонений свай?
Михаил Петрович вне форума  
 
Непрочитано 12.03.2010, 07:00
#14
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,086


Цитата:
Сообщение от Beginer Посмотреть сообщение
Б.И. Далматов (1986г.) - " При проектировании ростверков следует учитывать возможные отклонения свай при забивке. Эти отклонения для однорядного расположения сплошных свай допускается до 0,2d. Расстояние в свету от края сваи до края ростверка (с учетом отклонения) должно быть не менее 5см.
считаем:
0,2d=0,2*300=60мм + 50мм = 110мм.
не вижу смысла делать свес ростверка более 100 мм!
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 13.03.2010, 05:50
#15
Doka


 
Сообщений: n/a


Не забывайте только про ГОСТ 28984-91 «Модульная координация размеров в строительстве. Основные положения". Экспертиза к тому же требует его соблюдения (и справедливо!). Так, например, если расстояние между крайними сваями сечением 300 на 300 мм составлет 1,8 м, то ростверк согласно модулю должен быть 2,4 м. То есть, соблюсти свес в 100 мм и одновременно модуль М300 в плане. Вот и получается, что свес уже конструктивно будет равен 150 мм, это при условии, что отклонение свай в плане 0 мм.
 
 
Непрочитано 16.03.2010, 14:48
#16
Ivan_MD


 
Регистрация: 16.03.2010
Сообщений: 5


главное НЕ МЕНЕЕ
Ivan_MD вне форума  
 
Непрочитано 02.06.2010, 14:28
#17
Анатолик

инженер-проектировщик
 
Регистрация: 17.02.2009
Чебоксары
Сообщений: 79


Здраствуйте ! у меня вопрос по сваям ! насчет отступа от сваи до края ростверка. 50 мм хватает или нет? чертеж прилагается . свая сечением 300 мм а ростверк шириной 400 мм получается от края сваи по 50 мм. в руководстве по проектироанию свайных фундаментов 1980 года МОСКВА СТРОЙИЗДАТ на стр. 133-134 рис 4 и 5 есть графики по определению моментов с шириной ростверка 400 мм под стены 380 мм. получается значит допускается 50 мм ?
Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2004
фунд.dwg (44.3 Кб, 15925 просмотров)
Анатолик вне форума  
 
Непрочитано 08.06.2010, 20:38
1 | #18
GIP


 
Регистрация: 22.09.2009
РФ
Сообщений: 1,396


Господа проектировщики, не забывайте, что расстояние от края сваи до края ростверка на прямую влияет на значение заделки арматуры подошвы ростверка, которое определяется расчетом, в формуле которого заложено интересующее всех расстояние (от края сваи до края ростверка).
GIP вне форума  
 
Непрочитано 10.04.2019, 10:07
#19
kurva


 
Регистрация: 12.04.2018
Сообщений: 81


как быть, если в проекте заложено минимальное расстояние между сваей и ростверком ,т.е. 100мм. а допуск смещения свай превышает этот показатель? на кого вешать перерасход бетона? по идее бурильщики в пределах допуска выполнили сваю (сместив на 9-10см) , но тогда не выполняется указание другого снипа, где говорится про минимальное расстояние между сваей и ростверком.
kurva вне форума  
 
Непрочитано 10.04.2019, 10:50
#20
UnAtom


 
Регистрация: 10.02.2007
Сообщений: 1,077


Цитата:
Сообщение от kurva Посмотреть сообщение
как быть, если в проекте заложено минимальное расстояние между сваей и ростверком ,т.е. 100мм. а допуск смещения свай превышает этот показатель? на кого вешать перерасход бетона? по идее бурильщики в пределах допуска выполнили сваю (сместив на 9-10см) , но тогда не выполняется указание другого снипа, где говорится про минимальное расстояние между сваей и ростверком.
Виноват, скорее всего, проектировщик. Не предусмотрел описанный в нормах отступ с учётом допусков. Ростверк по факту делать больше с указанным отступом. Перерасход на проектировщика вешать чревато - у него есть право останавливать стройку по условию Авторского надзора - будет мстить.
Смотри аналогичную тему:
https://forum.dwg.ru/showthread.php?t=148351