Непрочитано 19.06.2011, 19:26 #1
нужно ли армировать ФМЗ- монолитная лента
diek
 
от туда
Регистрация: 26.02.2007
Сообщений: 370

у меня происходит столкновение различных теорий в голове,а что именно щаз расскажу...
допустим есть одноэтажное здание из ячеистого бетона Д500 (коттедж) с продольными несущими стенами (это по идеи не важно), перекрытие деревянное,кровля статная 36градусов, расчетное нагрузка от снега без учета коэффициента мю 300Кпа , в основании которого располагается глина тугопластичная, грунтовых вод нет (глубина промерзания для моего случая 1,69м) хочется использовать ФМЗ монолитную ленту - заложение 500мм, утепление фун-та все как положено по рекомендациям. примем ширину ленты 300мм (на самом деле за глаза).
хар-ки глины
нормативные хар
удельный вес кн/м3 20,48
сцепление кПа 45
угол внутрен трен град 23

расчет по деф
удельный вес кн/м3 20,30
сцепление кПа 45
угол внутрен трен град 23
показатель текучести 0,03

расчет по нес способ
удельный вес кн/м3 20,20
сцепление кПа30
угол внутрен трен град 20

Е, Мпа 20

так вот меня мучают сомнения о необходимости, армирования ленты
с одной стороны помогут возникнуть неравномерные осадки с другой стороны не возникнут т.к. разность нагрузок на несущие и на самоменсущие стены не так уж и велика и грунт достаточно, да простят мои коллеги инженеры, тверд (и если мне не изменяет память, при E=25мпа расчет ведется как на скальных грунта), т.е почти скала )))
а на скале армирование не надо, да и разность осадок 1-2 мм, бетон сможет компенссировать
Просмотров: 3321
 
Непрочитано 19.06.2011, 21:11
#2
MasterZim


 
Регистрация: 16.12.2005
Сообщений: 2,182


Если дом из ячеистых блоков, то мелкозаглубленный фундамент не советую, треснет стена гарантированно. Если трещины в стенах не напрягают - делай мелкозаглубленный.
MasterZim вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 19.06.2011, 22:08
#3
diek


 
Регистрация: 26.02.2007
от туда
Сообщений: 370


спс, но вопрос не в типе фундамента а в армировании или не в армировании его, как показал практика, стена не трещит
diek вне форума  
 
Непрочитано 19.06.2011, 22:23
#4
MasterZim


 
Регистрация: 16.12.2005
Сообщений: 2,182


Цитата:
Сообщение от diek Посмотреть сообщение
спс, но вопрос не в типе фундамента а в армировании или не в армировании его, как показал практика, стена не трещит
Дом строишь себе?
Если не для себя, то тысячу раз подумай и проверь расчетом, хотя если дом по факту треснет, никакие расчеты не помогут.
ЗЫ: я бы заармировал
MasterZim вне форума  
 
Непрочитано 19.06.2011, 22:35
#5
Andrey-engineer


 
Регистрация: 16.09.2010
Сообщений: 157


У вашей глины замечательные характеристики, они много несут и осадка маленькая, а модуль деформации E=25МПа просто на зависть, но вы забываете о силах морозного пучения, которые могут достигать 2,5-3 кг/см2, вот они то и разорвут ваш фундамент. Да бетон может воспринимать растягивающие усилия, но я в своих расчетах растягивающие усилия всегда отдаю арматуре

Последний раз редактировалось Andrey-engineer, 19.06.2011 в 22:44.
Andrey-engineer вне форума  
 
Непрочитано 19.06.2011, 23:34
#6
Орловский Олег

ГК
 
Регистрация: 18.11.2010
Беларусь
Сообщений: 222


Скорее всего не нужно будет - потому что нагрузка на м.п. не будет превышать 10-15т и ширина фундамента будет 500-600мм как и стеновой блок практически - армируется ленточный фундамент например при стене подвала (ширине ленты) 500мм и ширине подушки болеее этой ширины на реактивное давление от отпора грунта
Орловский Олег вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 20.06.2011, 10:37
#7
diek


 
Регистрация: 26.02.2007
от туда
Сообщений: 370


глина, дай бог памяти не пучинистый грунт ну или слабо пучинистый из разговора с геологами, но можно и не верить
diek вне форума  
 
Непрочитано 20.06.2011, 11:10
#8
Andrey-engineer


 
Регистрация: 16.09.2010
Сообщений: 157


Цитата:
Сообщение от diek Посмотреть сообщение
глина, дай бог памяти не пучинистый грунт ну или слабо пучинистый из разговора с геологами, но можно и не верить
В следующий раз спросите у вашего геолога: в каком грунте дольше всего может задерживаться вода и он вам ответит в глине. Представим ситуацию, у вас прорвало водопроводную трубу в земле рядом с домом, на дворе месяц декабрь и уже лежит снег, прорваная вода не куда не уходит потому что глина ее задерживает, категория пучинестости глины будит определяться количеством воды которая попала в почву (глину)
Andrey-engineer вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 20.06.2011, 12:33
#9
diek


 
Регистрация: 26.02.2007
от туда
Сообщений: 370


ведь не зря делают водопровод на расстоянии 3,5 от стен здания )) согласен тогда попрет, но есть маленькое но, водопровод закладывают ниже промерзания грунта и опять сила тяжести тянет вниз а не вверх. видетиеи мы стали рассматривать аварийные ситуации, тогда в таком случаи надо делать плиту толщиной 1,5м на глубине 3метров и все будет ок. да и еще снег, это доказано, отличный теплоизоляционный слой, в нашем регионе его толщина достигает 1-1,1 м, так что вот
но я бы хотел получить ответ толковый желательно ссылками на нормативку или на личный опыт
diek вне форума  
 
Непрочитано 20.06.2011, 12:45
#10
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712


Цитата:
Сообщение от diek Посмотреть сообщение
ответ... желательно ссылками на нормативку
Чего бы не заглянуть в СП 22.13330.2011, п. 8.8.
SergeyKonstr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 20.06.2011, 12:58
#11
diek


 
Регистрация: 26.02.2007
от туда
Сообщений: 370


ух ты свежак, а я и не знал что уже вышло, спасибо за наводку. имхо иными словами надобы заармировать
стоп, мы же забыли про утепление фундамента и его основание, тем самым мы можем избежать пучение и как следствие отказаться от арматуры

Последний раз редактировалось diek, 20.06.2011 в 13:24.