Как устроить вентиляцию для части цеха?
Валакин
 
Регистрация: 14.05.2014
Сообщений: 322

Хочу устроить систему вентиляции в цеху где окна расположены высоко, будет ли работать естественная вентиляция летом если в цеху температура ниже чем на снаружи.

Вентиляция требуется для рабочей зоны и офисов, указанных на схеме.
На сборочном участке высота до балки перекрытия 3,5 метра, окна деревянные на высоте 2 метра, работает 2 человека.
Просмотров: 1655
 
Автор темы   Непрочитано 23.09.2014, 08:36
#2
Валакин


 
Регистрация: 14.05.2014
Сообщений: 322


Вложение
Изображения
Тип файла: jpg план для устройства вентиляции.jpg (42.4 Кб, 170 просмотров)
Валакин вне форума  
 
Непрочитано 24.09.2014, 07:23
#3
Pavel_V

Снова в деле
 
Регистрация: 22.10.2010
Челябинск
Сообщений: 7,815


Скорее всего не будет.
Ставьте канальную приточку и будет всем счастье. И будет она и зимой и летом работать.
Pavel_V вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.09.2014, 13:28
#4
Валакин


 
Регистрация: 14.05.2014
Сообщений: 322


Pavel_V, спасибо за ответ,

рассматриваю вариант - проложить воздуховод вдоль длинной стены и установить канальный вентилятор - это будет вытяжка,
а для притока воздуха открывать окна (находятся в противоположной стене),
вентиляция нужна только летом в теплое время,

Есть ли минусы в такой схеме?

с приточной линией получается в 6 раз дороже
Валакин вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Отопление > Как устроить вентиляцию для части цеха?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Разработка ПОС, искусство проектирования Tyhig Технология и организация строительства 117 25.11.2021 17:38
Как устроить вентиляцию медной кровли в форме полукупола? Jenya213 Конструкции зданий и сооружений 3 06.08.2014 17:14
Расчет расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию здания xammep Архитектура 3 01.07.2014 06:54
Расчет рамы с ступенчатыми колоннами в СКАДе. Смущает эпюра моментов в нижней части колонны. Николай695 SCAD 2 17.07.2012 18:46
Деленные на части документы по ГОСТ 2.105-95: наименования и запись в спецификацию BYM`|break^your^monitor| Машиностроение 1 27.03.2009 13:10