| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Анкеровка монолитной ж\б стены в уже существующую монолитную фундаментную плиту

Анкеровка монолитной ж\б стены в уже существующую монолитную фундаментную плиту

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 24.09.2014, 21:25 #1
Анкеровка монолитной ж\б стены в уже существующую монолитную фундаментную плиту
Ira_Mila
 
Регистрация: 24.09.2014
Сообщений: 2

Здраствуйте! Помогите разобраться!
Проблема такая: уже залита фундаментная плита 10х15 под здание АБК. После монтажа фундамента было решено выполнить стены из монолитного железобетона. Выпусков из плиты никаких нет! Подскажите пожалуйста каким способом можно связать арматуру стены с плитой?

Последний раз редактировалось Ira_Mila, 24.09.2014 в 21:33.
Просмотров: 12119
 
Непрочитано 24.09.2014, 22:22
#2
FEM


 
Регистрация: 05.08.2012
Сообщений: 27


Химические анкера HILTI рассматривали?
FEM вне форума  
 
Непрочитано 25.09.2014, 03:21
#3
Kotafeer

Постройка Гаражей и Сараев
 
Регистрация: 30.08.2014
Хабаровск
Сообщений: 67


Offtop: Какое такое постановление 87, не не слышал, я Hilti люблю...
Если толщина плиты позволяет соблюсти длину анкеровки - то химические анкера или даже простой раствор, если плита свежая.
В помощь ГОСТ 24379.1-80 "БОЛТЫ ФУНДАМЕНТНЫЕ" Приложение 4 (там еще и варианты при не хватке толщины плиты для анкеровки).
Kotafeer вне форума  
 
Непрочитано 25.09.2014, 06:08
#4
Art1st

Инженер-конструктор ГТС (а по факту ПГС) с 2011 г.
 
Регистрация: 14.11.2013
Новосибирск
Сообщений: 734


У хилти целый каталог видел о наращивании конструкций. Может вам пригодиться. Там даже немного "матана" есть.
Прилагаю.
Вложения
Тип файла: zip Rebar_Manual_AVM.zip (2.19 Мб, 1039 просмотров)
Art1st вне форума  
 
Непрочитано 25.09.2014, 07:00
#5
sab_chel


 
Регистрация: 28.07.2009
Сообщений: 87


А плиту на изменившиеся нагрузки проверили?
sab_chel вне форума  
 
Непрочитано 25.09.2014, 07:51
#6
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 4,989
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Ira_Mila Посмотреть сообщение
Подскажите пожалуйста каким способом можно связать арматуру стены с плитой?
А обязательно "связывать"? Выполните шарнирное опирание, рассчитайте стену с учетом него.
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Axe-d вне форума  
 
Непрочитано 25.09.2014, 12:53
#7
мозголом из Самары


 
Регистрация: 17.10.2007
Самара
Сообщений: 1,672


Цитата:
Сообщение от Axe-d Посмотреть сообщение
А обязательно "связывать"? Выполните шарнирное опирание, рассчитайте стену с учетом него.
Полностью соглашусь. Значит фбс или кирпич без проблем ставим на фундамент, а монолит все нельзя???? В Египте почти все отели сделаны без выпусков из фундамента в колонны и стены.
мозголом из Самары вне форума  
 
Непрочитано 25.09.2014, 12:56
#8
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,203


Связывать зачем? Считай стены шарнирно-опёртыми и все дела.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 25.09.2014, 12:57
#9
Meknotek

Проектирование заборов уже в прошлом
 
Регистрация: 29.10.2009
Рязань
Сообщений: 2,089


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Связывать зачем? Считай стены шарнирно-опёртыми и все дела.
Если по расчету с "жестким защемлением" получится однозначная эпюра (на сжатие), то можно и с жестким принять
Meknotek вне форума  
 
Непрочитано 25.09.2014, 12:57
#10
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,203


Можно и с жёстким, но лучше не надо.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 25.09.2014, 13:25
#11
Meknotek

Проектирование заборов уже в прошлом
 
Регистрация: 29.10.2009
Рязань
Сообщений: 2,089


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Можно и с жёстким, но лучше не надо.
Учитывая, что ТС может не понимать, что такое "однозначная эпюра" и откуда ее получить и от каких усилий... то наверно Вы правы... лучше шарнир принять.
Meknotek вне форума  
 
Непрочитано 25.09.2014, 14:09
#12
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,203


Offtop: Ещё не известно какой толщины плита и стена, а то Хилти не помогут...
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 26.09.2014, 03:08
#13
loverun


 
Регистрация: 19.08.2014
Сообщений: 7


В чем причина такого координального изменения? Какая высота? Любит наш народ иностранную химию это если прикинуть шаг арматуры стены даже 200 мм, сколько будет анкеров? Дороговато стеночки обойдутся...
loverun вне форума  
 
Непрочитано 26.09.2014, 14:14
#14
Brasero

часто сверлю, потом затыкаю
 
Регистрация: 14.12.2011
Русский Севастополь
Сообщений: 515


Сверлите 400 мм диаметром 32-34 мм, продуваете или пылесосите, промываете, вставляете арматуру Д16, просвет забиваете мелким бетоном. Через неделю можно варить и грузить. Нет проблемы.
Brasero вне форума  
 
Непрочитано 26.09.2014, 14:31
#15
ябс

КМ/КЖ
 
Регистрация: 01.11.2012
Орел
Сообщений: 618


Цитата:
Сообщение от Meknotek Посмотреть сообщение
Если по расчету с "жестким защемлением" получится однозначная эпюра (на сжатие), то можно и с жестким принять
чейта?
ябс вне форума  
 
Непрочитано 28.09.2014, 20:47
#16
troja


 
Регистрация: 23.02.2008
Сообщений: 827


Цитата:
Сообщение от Brasero Посмотреть сообщение
Сверлите 400 мм диаметром 32-34 мм, продуваете или пылесосите, промываете, вставляете арматуру Д16, просвет забиваете мелким бетоном. Через неделю можно варить и грузить. Нет проблемы.
Насчёт варить и грузить действительно не будет проблемы. Проблема будет в выполнении предложенной конструкции. Давайте посчитаем немного: при диаметре 32мм и диаметре стержней 16мм остаётся зазор 32-16=16\2=8мм. Один мм надо отнять на рифы стержней, итого 7мм. Вот в такой зазор надо "забить" на глубину 40см "мелкий бетон". Это что то из разряда протащить верблюда сквозь игольное ушко. Не говоря уж о том, а на кой в стенке стержни 16мм?
troja вне форума  
 
Непрочитано 28.09.2014, 21:45
#17
engineer_a

Служба заказчика
 
Регистрация: 04.05.2009
Днепропетровск Екатеринослав
Сообщений: 1,094


Применять спецкрепжную химию и решения по анкеровке и наращиванию к-ций фирм Хилти, Сика и пр.


Или разбурить отверстия поболее и в них замонолитить стержни, по методе установки анкерных болтов в пробуренные скважины.

Если есть сомнения - испытать на выдергивание.
__________________
Участник Броуновского движения.
engineer_a вне форума  
 
Непрочитано 29.09.2014, 20:46
#18
Brasero

часто сверлю, потом затыкаю
 
Регистрация: 14.12.2011
Русский Севастополь
Сообщений: 515


Цитата:
Сообщение от troja Посмотреть сообщение
Это что то из разряда протащить верблюда сквозь игольное ушко. Не говоря уж о том, а на кой в стенке стержни 16мм?
Хорошо, поставьте Д14 ! А задача заполнения зазора решается невероятно, отвратительно тупо и просто. Причем с гарантией заполнения на всю глубину.
Я этим методом давным давно пользуюсь. Не с потолка взял. А вы, если интересно, додумайтесь КАК это сделать. Если угадаете - я признаюсь. Только в личку
пишите, вместе посмеемся.
Даже подскажу - это может сделать любой прохожий, не надо ни какого мастерства. И не надо ни каких электроинструментов, вибраторов и тд... И дырки должны быть как можно меньше в диаметре, если большие сделать - вытащится все из за усадки. А в тоненьких усадочный зазор
настолько ничтожен, что со временем, прорастает кристаллами плюс неровности стенки отверстия на два порядка больше усадки.

Что касаемо Хилти и прочей муры, то она не держит температуру в принципе, фиг зна сколько стоит и ТЕЧЕТ под нагрузкой, о чем все
стыдливо молчат. Течет она эта фигня, потому что аморфная пластмасса. А все аморфное течет, даже стекло.

Последний раз редактировалось Brasero, 29.09.2014 в 20:54.
Brasero вне форума  
 
Непрочитано 30.09.2014, 22:07
#19
troja


 
Регистрация: 23.02.2008
Сообщений: 827


Цитата:
Сообщение от Brasero Посмотреть сообщение
А задача заполнения зазора решается невероятно, отвратительно тупо и просто. Причем с гарантией заполнения на всю глубину.
В цирковых программа можно иногда увидеть примерно такой номер. Дрессировщик предлагает обезьяне вынуть теннисный мячик из стеклянной банки, с чем она легко справляется, имея длинные пальцы. После этого тоже самое предлагается зрителю с первого ряда (естественно подставе), у которого ничего не получается. То пальцы коротки, то рука с зажатым мячиком в горловине застревает. Обезьяна выглядит как само совершенство по сравнению с человеком. Задачу спасает клоун, который всем мешает на манеже. Он элементарно переворачивает банку и мячик у него в руке. Это действо смотрится даже смешно. Ну что то похожее и здесь с Вашими стержнями. Но. понимаете, многие поймут так, как я написал в предыдущем посте, и будут протаскивать верблюда.
troja вне форума  
 
Непрочитано 30.09.2014, 23:47
#20
EvgenyLeonov


 
Регистрация: 19.01.2012
Сообщений: 328


Brasero, действительно, что за способ? Я тоже хочу посмеяться.
EvgenyLeonov вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Анкеровка монолитной ж\б стены в уже существующую монолитную фундаментную плиту

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
анкеровка в существующую фундаментную плиту Alex78 Основания и фундаменты 18 31.08.2011 16:55
Возможно ли край монолитной ж\б плиты выносить за ограждающие стены Dmitr3585 Железобетонные конструкции 48 18.03.2011 14:59
Узел опирания монолитной жб стены на фундаментную плиту. Величина арматурных выпусков. student-vopros Основания и фундаменты 20 02.04.2009 11:14
несущие стены под монолитную плиту перекрытия Max_N Железобетонные конструкции 22 20.05.2008 13:52
БРЕД СИВОЙ КОБЫЛЫ Kryaker Разное 1876 29.12.2006 23:41