Противодымная вентиляция в помещении лаборатории

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 11.09.2015, 11:58 #1
Противодымная вентиляция в помещении лаборатории
Voron
 
Регистрация: 26.03.2009
Сообщений: 128

В отмененном СНиП 2.04.05-91 (Приложение 18) был пункт: "5. В лабораторных помещениях категории В площадью 36 м2 и менее допускается не проектировать системы противодымной защиты". В СП 60.13330.2012 данного пункта нет.
Может кто-нибудь знает, есть ли сейчас какой-нибудь действующий документ в котором данный пункт есть? Очень бы выручили!
Просмотров: 2487
 
Непрочитано 11.09.2015, 12:24
1 | #2
dddnug


 
Регистрация: 11.07.2010
УрФО
Сообщений: 31


Сейчас нужно делать, либо менять категорию помещения.
dddnug вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.09.2015, 12:46
#3
Voron


 
Регистрация: 26.03.2009
Сообщений: 128


Категория В3, площадь 15,1 м2. Поменять категорию не получится. Пока думаю предложить заказчику вместо противодымной вентиляции, предусмотреть систему порошкового пожаротушения (см. п. 7.3. СП 7.13130.2009). Выйдет дешевле и спроектировать гораздо проще.
Voron вне форума  
 
Непрочитано 11.09.2015, 13:21
#4
dddnug


 
Регистрация: 11.07.2010
УрФО
Сообщений: 31


Цитата:
Сообщение от Voron Посмотреть сообщение
Категория В3, площадь 15,1 м2. Поменять категорию не получится. Пока думаю предложить заказчику вместо противодымной вентиляции, предусмотреть систему порошкового пожаротушения (см. п. 7.3. СП 7.13130.2009). Выйдет дешевле и спроектировать гораздо проще.
А как связано порошковое пожаротушение с противодымной вентиляцией?

Если в лаборатории сработает порошковое пожаротушение, то все оборудование можно выбрасывать, это минус если там что-то дорогое стоит.

Почему не сделать отверстие (канал) наружу и установить туда вентилятор для удаления газов и дыма?
dddnug вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.09.2015, 14:26
#5
Voron


 
Регистрация: 26.03.2009
Сообщений: 128


Согласно п. 7.3. СП 7.13130.2009 противодымную вентиляцию допускается не предусматривать, если помещение оснащено средствами автоматического пожаротушения. Система порошкового пожаротушения на помещение такого маленького объема стоит довольно дешево. Оборудования, которое может пострадать от порошка в лаборатории нет.

Система противодымной вентиляции относится к электроприемникам систем противопожарной защиты (СПЗ). Согласно п. 4.1 СП 6.13130.2013 электроприемники СПЗ должны относиться к электроприемникам I категории надежности электроснабжения. В лаборатории, где планируем проектировать систему вентиляции, III категория электроснабжения. Для обеспечения I категории придется или ставить источник бесперебойного питания, или тащить по территории длинный кабель от КТП. Оба варианта получаются дорогостоящими
Voron вне форума  
 
Непрочитано 11.09.2015, 15:03
#6
dddnug


 
Регистрация: 11.07.2010
УрФО
Сообщений: 31


все равно вентилятор ставить п 7,12
dddnug вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Отопление > Противодымная вентиляция в помещении лаборатории

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Документация Проектировщику на Torrents DEM Разное 262 24.02.2024 17:19
Как отразить звуки от распахнутого окна квартиры? trel Архитектура 44 18.06.2015 06:11
Вентиляция (пиццерия в помещении свободного назначения) AntonyM Инженерные сети 6 20.12.2013 06:41
Противодымная вентиляция - разное понимание п.7.2. СП 7.13130.2009 RVR Инженерные сети 11 18.04.2010 13:39
Противодымная вентиляция Мария Мастяева Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 6 13.05.2008 12:58