| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > На сколько времени имеют право отключить холодную воду?

На сколько времени имеют право отключить холодную воду?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 27.07.2017, 06:42 #1
На сколько времени имеют право отключить холодную воду?
kwamp
 
проектировщик
 
Златоуст
Регистрация: 13.10.2012
Сообщений: 15

В жилом микрорайоне проводятся плановые ремонтные работы с двухнедельным отключением горячей воды и односуточным плановым (по утвержденному графику) отключением холодной воды. Холодную воду уже отключали на сутки по графику, горячюю воду отключили на две недели тоже по графику. неделя уже прошла. Но вот внезапно отключили снова холодную воду, без всяких предупреждений, холодной воды нет уже полтора суток (и получается, вообще никакой воды нет). Обращался в единую диспетчерскую службу и управляющую кампанию, ответ: с 26 числа до устранения аварии проводятся работы. Никто сроков не назвает никаких. Нет информации, кто ответсвенный. В этой связи и возник вопрос: а как по закону и нормативам? На сколько вообще могут оставить микрорайон оставить вообще без воды. Есть ли какие-нибудь нормативы по времени "без воды" и сроках ремонтов. И кто в этом случае может быть все-таки ответсвенным? Куда обращаться? Может уже в санэпидемстанцию и прокуратуру? В микрорайоне 4 дет. сада, все не работают.
Просмотров: 5661
 
Непрочитано 27.07.2017, 08:02
#2
salenaja


 
Регистрация: 30.06.2017
Сообщений: 2


СП 31.13330.2012 ВОДОСНАБЖЕНИЕ. НАРУЖНЫЕ СЕТИ И СООРУЖЕНИЯ
7.4 Централизованные системы водоснабжения по степени обеспеченности подачи воды подразделяются на три категории:
Первая категория. Допускается снижение подачи воды на хозяйственно-питьевые нужды не более 30% расчетного расхода и на производственные нужды до предела, устанавливаемого аварийным графиком работы предприятий; длительность снижения подачи не должна превышать 3 сут.
Перерыв в подаче воды или снижение подачи ниже указанного предела допускается на время выключения поврежденных и включения резервных элементов системы (оборудования, арматуры, сооружений, трубопроводов и др.), но не более чем на 10 мин.
Вторая категория. Величина допускаемого снижения подачи воды та же, что при первой категории; длительность снижения подачи не должна превышать 10 сут. Перерыв в подаче воды или снижение подачи ниже указанного предела допускается на время выключения поврежденных и включения резервных элементов или проведения ремонта, но не более чем на
6 ч.
Третья категория. Величина допускаемого снижения подачи воды та же, что при первой категории; длительность снижения подачи не должна превышать 15 сут. Перерыв в подаче воды при снижении подачи ниже указанного предела допускается на время не более чем на 24 ч.


ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН "О ВОДОСНАБЖЕНИИ"
Статья 14. Категории водопроводов централизованных систем водоснабжения
1. Категория водопроводов централизованных систем водоснабжения определяется в зависимости от их функционального назначения в системе централизованного водоснабжения. К водопроводам различных категорий применяются требования, установленные для соответствующей категории централизованной системы водоснабжения.
2. Объединенные хозяйственно-бытовые, питьевые и производственные водопроводы поселений с численностью населения:
более 50 тысяч человек - относятся к первой категории;
от 5 до 50 тысяч человек - относятся ко второй категории;
менее 5 тысяч человек - относятся к третьей категории;
3. Сельскохозяйственные групповые водопроводы относятся к первой категории.
4. Объединенные водопроводы, обеспечивающие подачу воды для противопожарных целей, относятся к первой категории.

Какое количество жителей обслуживает насосная станция?
salenaja вне форума  
 
Непрочитано 27.07.2017, 08:04
#3
ShaggyDoc

Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam
 
Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,381


Вам нормативы нужны или вода?
Плановые отключения ГВС производятся по графикам, утвержденным администрацией. Может и месяц быть. Чаще - больше, т.к. графики срываются, например из-за результатов гидравлических испытаний.

Плановые отключения ХВ также согласовываются. О них предупреждают в СМИ, организуют подвоз воды автоцистернами. Детсады, естественно не работают. Обычно это на пару суток, плюс еще сутки на промывку - вода есть, но пить нельзя.

Но всегда бывают аварии на сетях (а они изношены везде процентов на 80). Вот тут может быть безо всяких предупреждений и сроки могут быть любые. Конечно, стремятся устранить как можно быстрее, но бывают сложные ситуации. Специально коммунальщики не тянут время, у них у самих очень большие денежные потери.

А "Закон" здесь не работает. Ну, изучите "Закон о водоснабжении". По Закону организация водоснабжения относится к полномочиям органов местного самоуправления. Они "обязаны". Но полномочия не подкреплены материально, наоборот полномочий передается все больше, а налогов в пользу регионалов и федералов изымается тоже всё больше.

В числе полномочий и

Цитата:
согласование вывода объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения в ремонт и из эксплуатации;
вот насколько дней согласуют, на столько и законно. А если устранение аварии затягивается, то непременно выяснится, что сама администрация задолжала несколько десятков миллионов за водоснабжение и в таких случаях голос повышать не может.
ShaggyDoc вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > На сколько времени имеют право отключить холодную воду?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Сколько времени хранится обновлённая топосъёмка? Сахалинец Прочее. Архитектура и строительство 1 19.12.2015 17:22
Сколько времени потребуется на строительство железобетонного торгового здания с паркингом? Елена Валерьевна Конструкции зданий и сооружений 13 15.07.2015 13:26
Как задать в каждой точке определенной линии переменное во времени давление? Leha_Pskov ANSYS 3 23.01.2012 11:38
Таймер времени работы Малюк Разное 25 25.12.2010 07:11
Разработка проекта типа "Север" (сколько по времени?) ruslanuik Организация проектирования и оформление документации 9 22.06.2009 23:00