Монолитная стена толщиной 150мм нельзя применять?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 25.08.2017, 15:55 #1
Монолитная стена толщиной 150мм нельзя применять?
engeener-chief
 
Регистрация: 23.04.2015
Сообщений: 35

При такой толщине монолитной стены будет специфическое неприятное армирование. И нужно делать монолит от 200 мм

Кто-нибудь сталкивался с монолитом менее 200 мм?
Просмотров: 1827
 
Непрочитано 25.08.2017, 19:16
#2
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,059


160...180 не часто, но бывает - ничего криминального
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 26.08.2017, 00:29
| 1 #3
kapitelinet


 
Регистрация: 20.01.2011
Сообщений: 154


по звукоизоляции надо 400кг/м2 (если жильё) - это как раз 160мм из жб. СП по монолиту рекомендует не менее 180мм
kapitelinet вне форума  
 
Непрочитано 26.08.2017, 14:54
#4
Виkтор

Инженер-проектировщик КМ, КЖ
 
Регистрация: 28.05.2017
Сообщений: 837


Если речь про стену с двойным армированием, то возможность качественно провибрировать при толщине до 200мм мне кажется сомнительной.
На однои тз объектов строители просили увеличить стенки приямков с 200 до 250
__________________
"Не будь теории упругости, сопромат напоминал бы удручающий свод прочностных нормативов"
Виkтор вне форума  
 
Непрочитано 27.08.2017, 00:27
#5
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,620


Offtop: Стены толщиной 180 мм делают в 2 проектных институтах СПб. Стены 160 мм ещё пока не видел, но я мало видел.
Обращаю внимание, что сами бетонолитные трубы имеют диаметр 100-150 мм. То есть и хобот для них должен быть такой же. И ведь его ещё надо уместить между арматурой.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Монолитная стена толщиной 150мм нельзя применять?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Является ли кирпичная стена толщиной 120мм противопожарной стеной или это перегородка Alextururu Пожарная безопасность 26 17.01.2017 22:29
Стена из буросекущих свай (вместо шпунт + стена). Поделитесь опытом прохождения экспертизы. drill_man Основания и фундаменты 14 09.04.2015 12:21
Может ли быть монолитная плита на которую уложены ФБСки? aleksei_vp Обследование зданий и сооружений 6 16.08.2012 09:14
Как сделана кирпичная стена 580 мм толщиной? Paladin90 Каменные и армокаменные конструкции 8 14.03.2012 10:52
Выдержит ли стена тепловой камеры точечную нагрузку от рельса Nastya.Ti Конструкции зданий и сооружений 8 18.09.2011 06:19