27.09.2011, 10:35 | #1 | |
Подскажите как выполнить монолитную плиту перекрытия
Регистрация: 14.09.2011
Сообщений: 8
|
||
Просмотров: 3836
|
|
||||
Регистрация: 14.09.2011
Сообщений: 8
|
Плита.dwg Вот.
Последний раз редактировалось Serjio K, 27.09.2011 в 12:32. |
|||
|
||||
Регистрация: 27.09.2011
Сообщений: 4
|
Лминат прям по плите? стяжки скока?
Стеновое заполнение 510мм опирается на балки по контуру плиты? Балки опираются на колонны 500х500мм? Этажность здания и на каком этаже это перекрытие? Кирпичные перегородки на плите присутствуют? Вдоль 19-ти метровой стороны колонны есть, с каким шагом? Класс бетона? Здание каркасное с диафрагмами или без? Последний раз редактировалось madsolver, 27.09.2011 в 13:00. |
|||
|
||||
толщина перекрытия 200 мм - маловато. Но высота 19-метрового ригеля 600 (или 620) мм - это [IMG]http://i074.***********/0905/bc/8c5458088764x.jpg[/IMG], как мало!
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда |
||||
|
||||
Честно говоря, я сам погорячился. Толщина 200мм при балочной работе плиты и упругой заделке - для 8-метрового проелета достаточно.
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда |
||||
|
||||
Регистрация: 14.09.2011
Сообщений: 8
|
Плита.dwg Есть ли необходимость давать в середине пролета плиты строительный подъем 5 см.?
|
|||
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 10.09.2009
Ростов-на-Дону
Сообщений: 156
|
Какие-то у Вас размеры странные, что-ли.. Нам было время били по рукам за размеры, не кратные 5мм.
Про строительный подъём в монолитных конструкциях первый раз слышу. Гугл ссылается на господина Анпилова С.М. и только. Распора там не получится в итоге? Надо мне будет почитать просветиться по этому поводу.. |
|||
|
||||
Регистрация: 01.08.2013
Сообщений: 10
|
При пролете 19 метров высота ригеля будет порядка метра (l/20). Армирование плиты d14 с шагом 150х150 откровенно маловато. Да и толщина200 мм занижена. Я в таком случае принял бы толщину плиты 250 мм, а армирование по принципу скрытых балок.
|
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Подскажите пожалуйста, что за плита перекрытия? | kru | Конструкции зданий и сооружений | 9 | 31.03.2022 15:45 |
Подскажите откуда взята цифра 240 кг/кв.м. - расчетная нагрузка на плиты перекрытия для помещений фармацевтических предприятий | Domovoj | Конструкции зданий и сооружений | 2 | 22.06.2011 10:54 |
Подскажите как посчитать фундаментную плиту на естественном основании | mintay | Основания и фундаменты | 5 | 12.03.2010 21:33 |
Максимальный размер ячейки из арматуры 10мм на плиту перекрытия 9м. | GEORGIJ | Железобетонные конструкции | 16 | 28.11.2007 12:53 |