| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Отопление > Объем помещения при расчете потребления тепловой энергии

Объем помещения при расчете потребления тепловой энергии

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 06.05.2014, 18:11 #1
Объем помещения при расчете потребления тепловой энергии
Алексей_308
 
Регистрация: 09.04.2009
Сообщений: 221

Эксплуатирующая организация утверждает, что объем офисного помещения при расчете максимального расхода тепла принимается по наружным граням ограждающих конструкций.
Для меня ,не имеющего соответствующего образования, это немного странно.
Действительно ли это так?
Просмотров: 15118
 
Непрочитано 06.05.2014, 20:47
#2
ShaggyDoc

Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam
 
Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,381


Расчет потерь тепла выполняется не по объему, а по площади поверхности каждой ограждающей конструкции. Для угловых помещений площадь берется по наружным граням стен, тем самым толщина стены учитывается дважды. И это правильно, т.к. теплопотери в углу больше и температура в толще стены распространяется во все стороны.

А вот когда начинают "делить тепло" по арендаторам, то тут можно хоть как - хоть по площади, хоть по объему. Но по объему, измеренному по наружной грани - справедливо, т.к. угловое помещение потребляет тепла больше, чем не угловое такой же площади.
ShaggyDoc вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 07.05.2014, 09:28
#3
Алексей_308


 
Регистрация: 09.04.2009
Сообщений: 221


Во вложении расчет потребления тепловой энергии, который предоставил арендодатель. Он утверждает, что объем помещения посчитан как площадь этажа по наружным гранями стен * на высоту этажа. В нормативных документах указал "Методика расчета тепловой энергии..." (которую я нигде и не нашел), в которой, по его словам, указано, что считать нужно именно так.
Т.е. в его расчетах присутствует объем помещения.
Изображения
Тип файла: jpg SKMBT_C22014050709040.jpg (194.3 Кб, 3814 просмотров)
Алексей_308 вне форума  
 
Непрочитано 07.05.2014, 11:46
#4
ShaggyDoc

Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam
 
Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,381


Цитата:
Во вложении расчет потребления тепловой энергии, который предоставил арендодатель
Предоставлена безграмотная чушь. Использована формула для ориентировочного укрупненного расчета максимального расхода тепла для здания в целом по "удельным характеристикам"

Удельная характеристика q - это показатель расхода тепла на 1 м3 строительного объема здания (не помещения) при разнице температур в один градус. Величина q изменяется в значительных пределах (в разы) в зависимости от назначения здания и его объема. q=0.5 - это весьма значительная величина, она бывает у маленьких зданий. Чем здание больше, тем q меньше. Применять такой расчет к отдельным помещениям нельзя.

Сначала определяется максимальный расход тепла при расчетной температуре для отопления, потом он пересчитывается в годовой расход с учетом средней температуры отопительного периода и его продолжительности.

В этом расчете непонятно, что такое - 5.2 градуса - то ли средняя температура (тогда не может быть коэффициента 1.67), то ли это расчетная (тогда слишком высокая).

Ссылаться в денежных документах на "басни дядюшки Крылова" нельзя. Все эти расчеты закреплены в "номерных" нормативных документах. Например МДС 41-4.2000 «Методика определения количеств тепловой энергии и теплоносителя в водяных системах коммунального теплоснабжения» и других подобных - там одно и то же. В "художественных" книгах обычно то же самое, но их еще надо уметь читать правильно.
ShaggyDoc вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 07.05.2014, 12:07
#5
Алексей_308


 
Регистрация: 09.04.2009
Сообщений: 221


Offtop:
Цитата:
Сообщение от ShaggyDoc Посмотреть сообщение
Ссылаться в денежных документах на "басни дядюшки Крылова" нельзя
Я почему то был уверен в обратном. Т.к. данный договор заключается между двумя негосударственными организациями, то в нем могут быть использованы любые документы, не противоречащие закону, на которые согласны обе стороны: СТО, например. Или фиксированная сумма, не привязанная к тарифам, температурам и площади.
Алексей_308 вне форума  
 
Непрочитано 07.05.2014, 17:42
#6
ShaggyDoc

Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam
 
Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,381


Цитата:
Т.к. данный договор заключается между двумя негосударственными организациями, то в нем могут быть использованы любые документы
Ну а тогда чего жалуетесь, "правду" ищете? "Изнасилуют" вас любым способом (а куда денетесь) и скажут "могут быть использованы любые способы"?
ShaggyDoc вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Отопление > Объем помещения при расчете потребления тепловой энергии

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Объем помещения при расчете площади легкосбрасываемых конструкций leprecon Прочее. Архитектура и строительство 8 17.11.2021 11:38
Как отразить звуки от распахнутого окна квартиры? trel Архитектура 44 18.06.2015 06:11
использование подвала жилого дома Витос Прочее. Архитектура и строительство 28 19.12.2013 12:17
Ищу Нормали планировочных элементов (НП) @$K&t[163RUS] Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 22 28.03.2013 08:10