| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Расчетная схема железобетонных колонн

Расчетная схема железобетонных колонн

Результаты опроса: Расчетная длина колонн в данной схеме
0.7 23 22.55%
1 21 20.59%
1.2 17 16.67%
1.5 23 22.55%
2 18 17.65%
Голосовавшие: 102. Вы ещё не голосовали в этом опросе

Закрытая тема
Поиск в этой теме
Непрочитано 12.11.2014, 08:40
Расчетная схема железобетонных колонн
Flick
 
Регистрация: 21.03.2012
Сообщений: 155

Здравствуйте!

Проектируем гипермаркет. Исходные данные:

Размеры в плане 118х69 м.
Температурного шва нет.
Колонны стоят с шагом 12 м внутри здания и с шагом 6 м по наружной грани.
Сечение колонн 400х400 мм. Высота колонн 12 м.
Покрытие - металлические фермы (сходные с новой серией "Молодечно"), по ним уложены прогоны швеллер 24У, по ним профлист Н75 (с креплением в каждом гофре).
Связи по колоннам см. вложеннную картинку.
Колонны жестко заделаны в фундамент.

Положительного заключения экспертизы нет. Заказчик уже смонтировал колонны и монтирует металлические фермы.

Вопрос:

Допустимо ли при такой работе колонн рассчитывать их по расчетной схеме - "жесткое защемление снизу и шарнирное опирание сверху" с коэффициентом расчетной длины мю= 0.7? Или колонны будут работать как свободно стоящие?

Усилия и деформации колонн см. вложенные картинки.

Спасибо за ответы

PS: Страшно.

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Общий вид.jpg
Просмотров: 3393
Размер:	244.9 Кб
ID:	138523  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Значения N от статики.jpg
Просмотров: 2809
Размер:	358.1 Кб
ID:	138525  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Связи по ВП ферм.jpg
Просмотров: 2238
Размер:	187.6 Кб
ID:	138526  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Связи по колоннам.jpg
Просмотров: 2317
Размер:	98.9 Кб
ID:	138527  

__________________
Да Вы, сударь, гурман
Просмотров: 153976
 
Непрочитано 09.12.2014, 09:48
#241
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712


Цитата:
Сообщение от Flick Посмотреть сообщение
Подскажите, откуда эта формула?
"КРИССТАЛ" откуда берет. Пособие по проектированию стальных конструкций (к СНиП II-23-81), табл. 23.

Цитата:
Сообщение от Flick Посмотреть сообщение
И почему "оффтоп"?))
Offtop: Так меня никто не спрашивал...
SergeyKonstr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 09.12.2014, 09:59
#242
Flick


 
Регистрация: 21.03.2012
Сообщений: 155


Цитата:
Сообщение от SergeyKonstr Посмотреть сообщение
"КРИССТАЛ" откуда берет. Пособие по проектированию стальных конструкций (к СНиП II-23-81), табл. 23.
Я Вас не понял. А к чему была фраза
Цитата:
Сообщение от SergeyKonstr Посмотреть сообщение
В ЖБ металл засунули
Вы ж все равно используете стальной СНиП?
__________________
Да Вы, сударь, гурман
Flick вне форума  
 
Непрочитано 09.12.2014, 10:04
#243
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712


Цитата:
Сообщение от Flick Посмотреть сообщение
Я Вас не понял. А к чему была фраза
Цитата:
Сообщение от Flick Посмотреть сообщение
В ЖБ металл засунули
Е там для металла.
SergeyKonstr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 09.12.2014, 10:06
#244
Flick


 
Регистрация: 21.03.2012
Сообщений: 155


Цитата:
Сообщение от SergeyKonstr Посмотреть сообщение
Е там для металла.
Теперь понял. Хорошо, по каким формулам считать расчетные длины для ЖБ?
__________________
Да Вы, сударь, гурман
Flick вне форума  
 
Непрочитано 09.12.2014, 10:22
#245
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712


Offtop: Як писуть
Вложения
Тип файла: docx Doc1.docx (469.0 Кб, 105 просмотров)
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 09.12.2014, 10:26
1 | #246
atos88


 
Регистрация: 19.03.2012
Сообщений: 153


Цитата:
Сообщение от Flick Посмотреть сообщение
Теперь понял. Хорошо, по каким формулам считать расчетные длины для ЖБ?
Формулы есть в еврокоде 1992, очень удобные графики есть в ACI 318
Вложения
Тип файла: docx 5.docx (331.6 Кб, 94 просмотров)
atos88 вне форума  
 
Непрочитано 09.12.2014, 11:41
#247
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211


Цитата:
Сообщение от Flick Посмотреть сообщение
по каким формулам считать расчетные длины для ЖБ?
Да ни по каким! Определяются опытным путём. Offtop: Или по итогам голосования
Все приведённые формулы справедливы для линейных упругих материалов.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 09.12.2014, 12:10
#248
Flick


 
Регистрация: 21.03.2012
Сообщений: 155


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Или по итогам голосования
Offtop: Это самый действенный способ! И нормативы не нужны)
__________________
Да Вы, сударь, гурман
Flick вне форума  
 
Непрочитано 09.12.2014, 13:38
#249
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Offtop: 1.195 из голосования коррелирует с вычисленными для стальных железобетонных колонн 1.22 или 1.25 выше. Демократия, товарищи.
У геодезистов и прочих ребят, которые со статистическими данными работают, есть вполне серьезная математика, которая говорит - чем больше измерений сделаешь, тем точнее будет их среднеарифметическое. Один раз чуть выше ошибся, один раз чуть ниже, вот и получаем в серединке точное значение. Тут так же работает, мне кажется) С 1.2 начали, к 1.2 через 250 умных сообщений и приходим)
 
 
Непрочитано 09.12.2014, 17:25
#250
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
...Определяются опытным путём. ..
Опытным путем назначаются габариты жб сечения. Например у автора колонна 11 м на 100 тонн имеет 400х400. Если прищурить левый глаз, то маловато.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 09.12.2014, 18:51
#251
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Offtop:
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Если прищурить левый глаз, то маловато
я такой высоты 40Ш ставлю - еще меньше. Или в металле глаза щурить не принято?)
 
 
Непрочитано 09.12.2014, 21:14
#252
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Например у автора колонна 11 м на 100 тонн имеет 400х400.
Дело вкуса. Ничего криминального не вижу.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 10.12.2014, 04:20
#253
Юрий450


 
Регистрация: 22.11.2014
Сообщений: 35


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
Offtop: 1.195 из голосования коррелирует с вычисленными для стальных железобетонных колонн 1.22 или 1.25 выше. Демократия, товарищи.
У геодезистов и прочих ребят, которые со статистическими данными работают, есть вполне серьезная математика, которая говорит - чем больше измерений сделаешь, тем точнее будет их среднеарифметическое. Один раз чуть выше ошибся, один раз чуть ниже, вот и получаем в серединке точное значение. Тут так же работает, мне кажется) С 1.2 начали, к 1.2 через 250 умных сообщений и приходим)
То что тут вычислили 1,22 и 1,25 это не для самой плохой колонны и с учетом, что соседние колонны поддерживают рядом стоящие. Нужно считать при нулевой жесткости колонн.
Юрий450 вне форума  
 
Непрочитано 10.12.2014, 07:53
#254
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от Юрий450 Посмотреть сообщение
с учетом, что соседние колонны поддерживают рядом стоящие. Нужно считать при нулевой жесткости колонн.
- и ни так, и ни так, но нечто среднее .
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 10.12.2014, 10:23
#255
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
Offtop:
я такой высоты 40Ш ставлю - еще меньше. Или в металле глаза щурить не принято?)
В металле устойчивость просчитывается четко и на раз. Твой 40Ш2 при 100 тн и 11м с мю1=1,2 и мю2=1,2 крякнет с перегрузом в 60%. И вообще, двутавр стальной с жб квадратом нельзя сравнивать по габаритам.
Цитата:
Дело вкуса. Ничего криминального не вижу.
Криминала нет, однако тенденция имеется. Кто-то уже намекал на это: http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=1...&postcount=108
__________________
Воскресе

Последний раз редактировалось Ильнур, 10.12.2014 в 10:30.
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 10.12.2014, 10:35
#256
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Кто-то уже намекал на это
Да, но там колонна 12 м, а ты говоришь про 11...
И потом, это рекомендации, а не жёсткое требование Offtop: Хотя в наших нормах не всегда можно разграничить одно с другим.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 10.12.2014, 10:37
#257
hentan


 
Регистрация: 22.01.2013
Сообщений: 1,262
Отправить сообщение для hentan с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
В металле устойчивость просчитывается четко и на раз.
А как насчет рекомендаций по жесткости в металле? читал про Н=1/20L, но если нагрузки небольшие, есть ли смысл их выполнять? Ну и про устойчивость из плоскости я бы так не сказал, м.б. я много не знаю
Offtop: пардон, что про металл
__________________
"Тщательное планирование – ключ к безопасному и быстрому путешествию."
Одиссей (с)
hentan вне форума  
 
Непрочитано 10.12.2014, 11:26
#258
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от hentan Посмотреть сообщение
А как насчет рекомендаций по жесткости в металле? читал про Н=1/20L, но если нагрузки небольшие, есть ли смысл их выполнять? Ну и про устойчивость из плоскости я бы так не сказал, м.б. я много не знаю...[/offtop]
В СНиП Стальные (и в подобных нормах) имеются четкие ограничения по гибкости (не путать с жесткостью) в зависимости от НДС, в СНиП Нагрузки имеются четкие ограничения по жесткости сооружений (прогибы, перемесчения, зыбкости и т.д.).
Гибкость в МК =Lp/sgrt(J/A), это из теорий устойчивости правильных материалов.
А что такое в МК контроль по Н/L, мне неизвестно.
Цитата:
там колонна 12 м, а ты говоришь про 11..
Эта колонна не там, а из этой темы. И принципиально мало разницы 11 или 12, а принципиально 400 и меньше для такого случая жидковато. Конечно, можно взять бетона поуже, и напихать много железа. Это противоречит духу жб. В жб есть веками отработанные мудрые соотношения.
Offtop: Вот первый жбшник-француз как изготовил свою жб лодку, так сразу и сало понятно, что жб не может быть сравним по изяществу со сальными лодками.
__________________
Воскресе

Последний раз редактировалось Ильнур, 10.12.2014 в 11:32.
Ильнур вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 10.12.2014, 11:26
#259
Flick


 
Регистрация: 21.03.2012
Сообщений: 155


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Криминала нет, однако тенденция имеется.
12 м - самой НЕнагруженной колонны. Наиболее нагруженная имеет длину 11.4м (вместе с надколонником).

На первых 5-ти страницах все были уверены, что все хорошо. Теперь мне все говорят, что все плохо. Класс.
__________________
Да Вы, сударь, гурман

Последний раз редактировалось Flick, 10.12.2014 в 11:50.
Flick вне форума  
 
Непрочитано 10.12.2014, 13:22
#260
Юрий450


 
Регистрация: 22.11.2014
Сообщений: 35


Цитата:
Сообщение от Flick Посмотреть сообщение
12 м - самой НЕнагруженной колонны. Наиболее нагруженная имеет длину 11.4м (вместе с надколонником).

На первых 5-ти страницах все были уверены, что все хорошо. Теперь мне все говорят, что все плохо. Класс.
Дайте почву для оптимизма, посчитайте перемещения от 1т при нулевой жесткости колонн, кроме прилегающих к связям. Это наихудший вариант.
Накройняк, включим саморезы в расчетную схему.
Юрий450 вне форума  
Закрытая тема
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Расчетная схема железобетонных колонн

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Серия ИИ-03-02 Железобетонные изделия Клименко Ярослав Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 45 22.02.2023 04:57
Расчетная длина колонн в плоскости поперечной рамы leprecon Металлические конструкции 387 27.01.2022 18:05
Усиление железобетонных монолитных плит и колонн kometa Железобетонные конструкции 48 26.04.2011 12:11
Расчетная схема усиленной железобетонной пустотной плиты msv_mnv Железобетонные конструкции 2 23.11.2009 17:58
Расчетная схема монолитного перекрытия со скрытим ригелем!? SkiFF Расчетные программы 5 23.01.2006 13:22