Нужен ли расчет данных случаев? (см. фото).
Или коонструктивно принимаются решения?

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: двг111.jpg
Просмотров: 420
Размер:	187.2 Кб
ID:	186496  

Просмотров: 3654
 
Непрочитано 13.04.2017, 07:42
#2
kruz


 
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,374


Всё зависит от схемы загружения. Если у вас загружается только одна плита, то считаете однозначно.
kruz вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 13.04.2017, 19:35
#3
Бетономен


 
Регистрация: 10.04.2017
Сообщений: 83


Цитата:
Сообщение от kruz Посмотреть сообщение
Всё зависит от схемы загружения. Если у вас загружается только одна плита, то считаете однозначно.
А где можно посмотретить пример расчета (хотя бы для одного из случаев на прикрепленной картинке)?
Бетономен вне форума  
 
Непрочитано 13.04.2017, 22:11
#4
kruz


 
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,374


Наверное в учебниках. Надо искать раздел с расчетом сборного панельного перекрытия на местную продольную нагрузку. Там где расчет бетонных шпонок между плитами.... Если шпонки недостаточно, то и ставят ту хрень, что у вас на рисунках.
kruz вне форума  
 
Непрочитано 14.04.2017, 07:48
#5
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,207


Цитата:
Сообщение от Бетономен Посмотреть сообщение
(см. фото).
Что за порнография? Бот заснул?
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 14.04.2017, 08:25
#6
мозголом из Самары


 
Регистрация: 17.10.2007
Самара
Сообщений: 1,672


Мне тоже не понятен сам вопрос, и вообще смысл таких узлов
мозголом из Самары вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 14.04.2017, 20:17
#7
Бетономен


 
Регистрация: 10.04.2017
Сообщений: 83


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Что за порнография? Бот заснул?
А что запретного в прикрепленных фото?
Offtop: Сума уже все сошли с этими ботами, вопрос не дают задать нормально

----- добавлено через ~3 мин. -----
Цитата:
Сообщение от мозголом из Самары Посмотреть сообщение
Мне тоже не понятен сам вопрос, и вообще смысл таких узлов
А что здесь непонятного? На прикрепленном рисунке находятся методы вклчения плит в совместную работу. Мой вопрос в том, где найти расчтеты этих случаев, ну или хотя бы одного из них.
Offtop: Если Вам такие элементраные вопросы не ясны - инженерное дело не для Вас

Последний раз редактировалось Бетономен, 14.04.2017 в 20:23.
Бетономен вне форума  
 
Непрочитано 14.04.2017, 23:26
#8
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,111


Я бы объединил перемещения в узлах. Вручную тоже можно, но очевидно усилия будут зависеть от соотношения жесткостей, а в жб все нелинено. Можно и несложно посчитать в запас, приняв нулевой прочность и жесткость усиливаемой плиты.
v.psk на форуме  
 
Непрочитано 15.04.2017, 07:52
#9
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,207


Цитата:
Сообщение от Бетономен Посмотреть сообщение
На прикрепленном рисунке находятся методы вклчения плит в совместную работу.
Это не "методы", а хрень полная. Реконструкция? Усиление? Для чего этот огород?
Где ты такое нашёл?
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 15.04.2017, 12:16
#10
Бетономен


 
Регистрация: 10.04.2017
Сообщений: 83


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Это не "методы", а хрень полная.
https://dwg.ru/dnl/4479 - Лист 78

Цитата:
Сообщение от v.psk Посмотреть сообщение
Я бы объединил перемещения в узлах. Вручную тоже можно, но очевидно усилия будут зависеть от соотношения жесткостей, а в жб все нелинено. Можно и несложно посчитать в запас, приняв нулевой прочность и жесткость усиливаемой плиты.
Спасибо за ответ!
А если ли примеры таких расчетов, а то в интернете совсем пусто!

----- добавлено через 36 сек. -----
Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Где ты такое нашёл?
https://dwg.ru/dnl/4479 - лист 78

Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 15.04.2017 в 20:49.
Бетономен вне форума  
 
Непрочитано 15.04.2017, 13:04
#11
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,111


Цитата:
Сообщение от Бетономен Посмотреть сообщение
А если ли примеры таких расчетов
Вы напишите подробнее что требуется. Какая задача, почему требуется усилить плиту. Мб подскажут и другие решения.
Мне кажется более очевидным вариант усиления, а не распределение нагрузок на смежные конструкции. Это если есть существенные дефекты и повреждения.
Если там предполагается опирание конструкций (например стоек стропильной системы) и НС не хватает, то кмк проще устраивать лежни, или еще что.
Или вопрос теоретический?
v.psk на форуме  
 
Автор темы   Непрочитано 15.04.2017, 13:09
#12
Бетономен


 
Регистрация: 10.04.2017
Сообщений: 83


Цитата:
Сообщение от v.psk Посмотреть сообщение
Или вопрос теоретический?
Да, вопрос теоретический. Мне нужно рассказать про то как ведется расчет одного из случаев (см. прикрепленное фото с разными случаями) включения в совместную работу сборных железобетонных плит покрытий (перекрытий).
Буду благодарен за информацию по вопросу!!!
Бетономен вне форума  
 
Непрочитано 15.04.2017, 19:06
#13
Mixail Pl

аспирант
 
Регистрация: 10.12.2016
Кострома
Сообщений: 56


Цитата:
Сообщение от Бетономен Посмотреть сообщение
Да, вопрос теоретический. Мне нужно рассказать про то как ведется расчет одного из случаев (см. прикрепленное фото с разными случаями) включения в совместную работу сборных железобетонных плит покрытий (перекрытий).
Буду благодарен за информацию по вопросу!!!
Если вопрос чисто теоретический, то попробуйте сначала смоделировать такие штуки хотя бы в Лире...
Mixail Pl вне форума  
 
Непрочитано 17.04.2017, 10:24
#14
мозголом из Самары


 
Регистрация: 17.10.2007
Самара
Сообщений: 1,672


Господа вам задали вполне разумные вопросы
Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Это не "методы", а хрень полная. Реконструкция? Усиление? Для чего этот огород?
Где ты такое нашёл?
"Включение в совместную работу сборных железобетонных плит покрытий и перекрытий " С какой целью их включать???? Для обеспечения пространственной работы каркаса???? Что бы половину связей в здании убрать????
Или что бы передать с перегруженной плиты часть нагрузки на соседние??? Не проще положить усиленную плиту????
Те узлы которые приложены- за счет чего будет выравнивание ???? В пустотке пробили и залили крайние пустоты объединив скобой????? Что это за хрень столько скоба несет на изгиб -100 кг???
В ребристых плитах такая же фигня, я бы на такие узлы светильник только прикрепил ( или воздуховод удобно крепить, есть к чемку приварить) и был бы доволен, не считал это «включением в совместную работу»
Данный вид усиления подходит когда взяли деньги на усиление, и надо хоть что то сделать, что бы деньги освоить.

Последний раз редактировалось мозголом из Самары, 17.04.2017 в 12:19.
мозголом из Самары вне форума  
 
Непрочитано 17.04.2017, 13:32
#15
Leon_M

канатчик
 
Регистрация: 05.11.2014
Сообщений: 257


Цитата:
Сообщение от мозголом из Самары Посмотреть сообщение
Что это за хрень столько скоба несет на изгиб -100 кг???
Скоба еще ничего, а вот прочность бетонного свода в ее проекции - песня без слов.
Leon_M вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Включение в совместную работу сборных железобетонных плит покрытий и перекрытий

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Серия ИИ-03-02 Железобетонные изделия Клименко Ярослав Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 45 22.02.2023 04:57
Расчет плоских безбалочных железобетонных плит перекрытия на продавливание (сбор информации). Armin Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 30 21.04.2017 16:07
Необычный тип сборных железобетонных конструкций. ПОмогите разобраться lahomie Обследование зданий и сооружений 7 13.12.2016 19:48
Замена тепловой камеры (1,8х1,8м в плане) из сборного железобетона на теплокамеру из сборных железобетонных колец диаметром 2,0м? driw1 Отопление 2 27.03.2014 17:12
Выбор плит перекрытий Alex_Pa Прочее. Архитектура и строительство 7 17.04.2012 22:01