Рециркуляция из помещения категории Г в помещение категории В2
Инженер-конструктор, раздел ОВ
город Тула
Регистрация: 19.11.2008
Сообщений: 67
|
||
Просмотров: 3807
|
|
||||
Регистрация: 03.07.2009
Сообщений: 336
|
Вентиляция газифицируемых помещений зданий должна соответствовать требованиям строительных норм и правил по технологии размещенных в них производств. Газ легче воздуха и при возможных его утечках и т.д. удаление воздуха всегда осуществляется из верхней зоны. Вам не разрешат забирать этот воздух и направлять в другие помещения. Обычно при проектировании газоснабжения печей ставят рекуператоры, для съема тепла с уходящих газов.
|
|||
|
||||
Инженер-конструктор, раздел ОВ Регистрация: 19.11.2008
город Тула
Сообщений: 67
|
Спасибо большое за Ваш ответ.
Будьте добры укажите на основании каких пунктов нормативных документов это запрещено (для обоснования проектных решений).
__________________
Работаю в "Цитадели Зла" |
|||
|
||||
Регистрация: 03.07.2009
Сообщений: 336
|
Вам надо удалять воздух из верхних зон, где могут образовываться или скапливаться смеси горючих газов с воздухом при утечках из газопровода, а Вы хотите направить его в другое помещение (более пожароопасное категории В2). Посмотрите пункты 6.2. СП 7.13130.2013, п.7.4.4 СП 60.13330.2012
|
|||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Как регламентируется работа в цокольных и подвальных помещениях | FRAER | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 5 | 22.07.2015 15:09 |
Как отразить звуки от распахнутого окна квартиры? | trel | Архитектура | 44 | 18.06.2015 06:11 |
Чем отделять помещение категории "Б" от помещений других категорий | liik | Архитектура | 4 | 21.02.2015 07:00 |
Ищу Нормали планировочных элементов (НП) | @$K&t[163RUS] | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 22 | 28.03.2013 08:10 |
Нужно ли отделять помещение склада (категории Д) от производствененого помещения? | Алекс80 | Архитектура | 5 | 11.03.2010 19:14 |