Рециркуляция из помещения категории Г в помещение категории В2

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 10.06.2013, 16:06 #1
Рециркуляция из помещения категории Г в помещение категории В2
sapr71rus
 
Инженер-конструктор, раздел ОВ
 
город Тула
Регистрация: 19.11.2008
Сообщений: 67

Добрый день!

Прошу помочь в разъяснении одного вопроса по поводу вентиляции. Имеется производственное здание, категория В2. Ориентировочно по центру к нему пристраивается другое производственное помещение с категорией Г. Здания отделены друг от друга противопожарной стеной (разные пожарные отсеки). Для подачи приточного воздуха на нужды вентиляции производственных зданий с категорией В2 и Г установлен один газовый теплогенератор, подающий суммарное количество воздуха на оба здания. Количество воздуха необходимое для здания с категорией Г (компенсация теплоизбытков и на технологический процесс) поступает перетоком (с помощью осевых вентиляторов с огнезадерживающими клапанами) из здания с категорией В2. В здании с категорией Г установлены газовые печи, нагревающие воздух до температуры 40 0С. Процесс горения закрытый. В этом помещении устанавливаются газоанализаторы и отсечные клапана с электромагнитными клапанами. Все технологи в одно лицо говорят, что выделения вредных веществ в помещение не будет, даже если будет землетрясение. Продукты сгорания выбрасываются через дымовые трубы, выше кровли. Высота здания с материей В2 составляет 10 метров, с категорией Г - 11 метров.
Заказчик хочет организовать рециркуляцию из верхней зоны здания с категорией Г в здание категории В2 (с помощью механической вентиляции воздух из верней зоны поступает в камеру смешения теплогенератора, подающий воздух в производственное помещение с категорией В2).
Внимание вопрос: можно ли в текущей ситуации осуществить рециркуляцию из верхней зоны производственного здания с категорией Г в производственное здание с категорий В2? Не хочется переделывать после прохождения экспертизы.
Если кто ответит, прошу сослаться на нормативные пункты документов! Заранее спасибо.
__________________
Работаю в "Цитадели Зла"
Просмотров: 3807
 
Непрочитано 10.06.2013, 23:26
#2
vlads


 
Регистрация: 03.07.2009
Сообщений: 336


Вентиляция газифицируемых помещений зданий должна соответствовать требованиям строительных норм и правил по технологии размещенных в них производств. Газ легче воздуха и при возможных его утечках и т.д. удаление воздуха всегда осуществляется из верхней зоны. Вам не разрешат забирать этот воздух и направлять в другие помещения. Обычно при проектировании газоснабжения печей ставят рекуператоры, для съема тепла с уходящих газов.
vlads вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.06.2013, 07:57
#3
sapr71rus

Инженер-конструктор, раздел ОВ
 
Регистрация: 19.11.2008
город Тула
Сообщений: 67


Спасибо большое за Ваш ответ.
Цитата:
Сообщение от vlads Посмотреть сообщение
Вам не разрешат забирать этот воздух и направлять в другие помещения
Будьте добры укажите на основании каких пунктов нормативных документов это запрещено (для обоснования проектных решений).
__________________
Работаю в "Цитадели Зла"
sapr71rus вне форума  
 
Непрочитано 12.06.2013, 23:11
#4
vlads


 
Регистрация: 03.07.2009
Сообщений: 336


Вам надо удалять воздух из верхних зон, где могут образовываться или скапливаться смеси горючих газов с воздухом при утечках из газопровода, а Вы хотите направить его в другое помещение (более пожароопасное категории В2). Посмотрите пункты 6.2. СП 7.13130.2013, п.7.4.4 СП 60.13330.2012
vlads вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Рециркуляция из помещения категории Г в помещение категории В2

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Как регламентируется работа в цокольных и подвальных помещениях FRAER Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 5 22.07.2015 15:09
Как отразить звуки от распахнутого окна квартиры? trel Архитектура 44 18.06.2015 06:11
Чем отделять помещение категории "Б" от помещений других категорий liik Архитектура 4 21.02.2015 07:00
Ищу Нормали планировочных элементов (НП) @$K&t[163RUS] Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 22 28.03.2013 08:10
Нужно ли отделять помещение склада (категории Д) от производствененого помещения? Алекс80 Архитектура 5 11.03.2010 19:14