Можно устраивать выход их технического подполья через лестничную клетку в 5-этажном жилом доме?
Инженер-проектировщик (ВК, НВК, ГСН)
Азов
Регистрация: 10.10.2011
Сообщений: 53
|
||
Просмотров: 6242
|
|
||||
Регистрация: 23.02.2008
Сообщений: 827
|
Считаю, что во фразе "до 5 ти этажей" имеется ввиду именно 1-5 ти этажные дома, т. е включительно 5 этажей. Но в целом эксперт конечно прав, наверняка нет никакой необходимости устраивать выход из техподполья так. как у вас. Всё таки фраза "допускается" предполагает. что этот приём вынужденный, что никак по другому сделать нельзя технически. Но ведь скорее всего у вас никаких проблем нет для того, чтобы устроить вход в техподполье снаружи, например в торце дома. Сделайте приямок со ступеньками и установите дверной проём в стене техподполья. Что этому мешает? В случае совмещения входов в подвал и в подъезд при ремонтных работах в подвале (аварии и прочее) подход в дом загромождается ремонтной техникой (насосы, сварочное оборудование и т.д.), жильцам неудобства из за этого. Так что мой совет: не упрямьтесь, откорректируйте своё решение, оно неудачно.
|
|||
|
||||
Architect (CAD/Revit) Регистрация: 14.06.2009
Sopot. Polska
Сообщений: 625
|
На самом деле там "пожарная" причина и основной запрет идет по задымлению при пожаре. Если у вас ЛК разеделена перегородкой и выходы обособлены с нормируемой шириной дверного проема, то я проблемы в таком решении не вижу.
То что такое устройство не противоречит ясно видно из приведенных вами цитат! Эксперта на мыло...ненавижу этих "тормозов перестройки". Пусть он/она/оно вам обоснует на каком основании нельзя?! По нормам тут запрета нету.
__________________
The Universal Vagabond Zen:) |
|||
|
||||
АРХ Регистрация: 14.09.2011
PNZ
Сообщений: 31
|
В моем случае хозяйственные кладовые. Отгораживаю перегородкой 1 типа и получается отдельный выход. Главное необходимо входы/выходы по возможности развести - за это цепляются. Второй момент это противопожарная защита лестничного марша над выходом из подвала (красочкой там космической какой подмазать)). Ну и в случае выносного тамбура стены смежные с помещением "жилого" тамбура и плита покрытия должны отвечать противопожарным нормам. Это все что смогли завернуть на это решение у нас в экспертизе.
|
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Разработка ПОС, искусство проектирования | Tyhig | Технология и организация строительства | 117 | 25.11.2021 17:38 |
Какой язык перспективен для инженера-конструктора с условием | The_Mercy_Seat | Программирование | 705 | 17.03.2021 14:19 |
Выход из технического подполья высотой 0.8м, допустимо ли? | Eugeni | Конструкции зданий и сооружений | 3 | 26.10.2011 15:12 |
Новые Правила предоставления коммунальных услуг. Что нового? | T-Yoke | Инженерные сети | 14 | 22.06.2011 09:07 |
Выход с технического этажа на лестничниую клетку Н-1 через воздушную зону | Vitamixe | Прочее. Архитектура и строительство | 3 | 29.04.2009 09:06 |