| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Посоветуйте правомерно ли в данной металлоконструкции пожарной лестницы балку Ш1№20 заменить на Б1№20

Посоветуйте правомерно ли в данной металлоконструкции пожарной лестницы балку Ш1№20 заменить на Б1№20

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 29.05.2017, 20:38 #1
Посоветуйте правомерно ли в данной металлоконструкции пожарной лестницы балку Ш1№20 заменить на Б1№20
AlexJet
 
Регистрация: 29.05.2017
Сообщений: 3

Посоветуйте правомерно ли в данной металлоконструкции пожарной лестницы балку Ш1№20 заменить на Б1№20. Расчетом металлоконструкций не владею в должной степени. Заранее спасибо

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 0001.jpg
Просмотров: 129
Размер:	367.9 Кб
ID:	188832  

Просмотров: 1338
 
Непрочитано 29.05.2017, 22:49
#2
Tamerlan_MZO


 
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,270


Цитата:
Сообщение от AlexJet Посмотреть сообщение
правомерно ли в данной металлоконструкции пожарной лестницы балку Ш1№20 заменить на Б1№20
Правомерно. Даже на швеллер №12.
Еще Ст1 на трубу 80х4. Б2 на 0 помножить или заменить на самый мелкий уголок. Б3 на ж/б заменить. Р1 заменить на уголок 50х5. Косоуры из швеллера №16 тоже неплохо выглядят.

Последний раз редактировалось Tamerlan_MZO, 29.05.2017 в 22:59.
Tamerlan_MZO вне форума  
 
Непрочитано 29.05.2017, 22:53
#3
Варанчик

ГИП
 
Регистрация: 22.07.2014
Сообщений: 2,116


Нет, не правомерно.
Варанчик вне форума  
 
Непрочитано 30.05.2017, 01:50
#4
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,009


Правомерно (т.е., законно) что-либо заменить может только разработчик проекта, внеся в проект соответствующие изменения в предписанной нормами форме. Все остальные участники строительного процесса ничего не имеют права менять.

Упадет ли при этой замене - это уже другой вопрос.
Бармаглотище вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 30.05.2017, 06:29
#5
AlexJet


 
Регистрация: 29.05.2017
Сообщений: 3


Не совсем корректно был поставлен вопрос. Повлечет ли замена Ш1 на Б1 опасные изменения в "жизнеспособности " конструкции
AlexJet вне форума  
 
Непрочитано 30.05.2017, 07:49
#6
Зодчий1989


 
Регистрация: 09.01.2013
Сообщений: 127


Жизнеспособность конструкции при замене Ш1 на Б1 снизится на 35-40%(решать вам). По возможности замените на 2 швеллера 20У(получите схожие характеристики с 20Ш1). И главное. Жизнеспособна лестница или нет будет известно только во время пожара, когда на нее выбежит много людей. Не оставьте их без шанса на выживание...
Зодчий1989 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 30.05.2017, 18:26
#7
AlexJet


 
Регистрация: 29.05.2017
Сообщений: 3


Цитата:
Сообщение от Зодчий1989 Посмотреть сообщение
Жизнеспособность конструкции при замене Ш1 на Б1 снизится на 35-40%(решать вам). По возможности замените на 2 швеллера 20У(получите схожие характеристики с 20Ш1). И главное. Жизнеспособна лестница или нет будет известно только во время пожара, когда на нее выбежит много людей. Не оставьте их без шанса на выживание...
Спасибо
AlexJet вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Посоветуйте правомерно ли в данной металлоконструкции пожарной лестницы балку Ш1№20 заменить на Б1№20

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Габариты ступеней залежной лестницы - посоветуйте Alexey Orloff Архитектура 22 03.08.2016 08:15
Возможно ли заменить мостовой кран на подвесную кран балку в открытом складе цеха металлоконструкций? Dan0007 Железобетонные конструкции 21 02.03.2016 12:26
Как заменить деревянную балку, которая является частью стропильной системы? Евгений 86 Обследование зданий и сооружений 8 13.01.2013 11:42
Помещения разного класса пожарной опасности в одном здании. Вопрос. Chumazik Пожарная безопасность 5 07.03.2012 15:50
Можно ли заменить балку из 2-ух швелеров на колонный двутавр? KTKT Конструкции зданий и сооружений 6 25.08.2008 21:49