Непрочитано 01.09.2017, 16:23
Как обеспечить огнестойоксть REI30 перекрытию?
Alextururu
 
Инженер-проектировщик
 
Москва
Регистрация: 13.01.2016
Сообщений: 206

Добрый день уважаемые форумчане.
Есть существующее перекрытие из стального настила по металлическим балкам, для реконструкции и изменения функционального назначения сооружения необходимо обеспечить данному перекрытию предел огнестойкости REI 30. С балками все понятно, а вот как и главное чем покрыть стальной настил?
Спасибо

Последний раз редактировалось Alextururu, 01.09.2017 в 16:32.
Просмотров: 6747
 
Непрочитано 06.09.2017, 12:48
#21
jtdesign

архитектор
 
Регистрация: 17.07.2009
Riga
Сообщений: 3,783
Отправить сообщение для jtdesign с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Alextururu Посмотреть сообщение
8мм
Стало интересно, это что, сталелитейный цех (был) где искры во все стороны на 10 метров?
jtdesign вне форума  
 
Непрочитано 06.09.2017, 13:10
| 1 #22
Дмитррр

НЛО
 
Регистрация: 09.07.2007
Тутошние мы.
Сообщений: 6,103


Цитата:
Сообщение от better Посмотреть сообщение
Кто может вкурсе. А на какую высоту от земли или пола первого этажа красить огнезащиту стальных колонн и связей если здание высотой 20 м.

Киньте ссылку или шифр откуда взяли..
Для разных вопросов на форуме принято разные темы создавать. В этой теме народ думает, как профнастил защитить, а не про силитру.
Дмитррр вне форума  
 
Непрочитано 06.09.2017, 13:35
#23
better


 
Регистрация: 30.04.2010
Сообщений: 62


Цитата:
как профнастил защитить
Защити его асбестом в несколько слоев с поверхностной штукатуркой по сетке рабицы. Делов то...
У меня серьёзней вопрос. Открою лучше тему
better вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 06.09.2017, 14:16
#24
Alextururu

Инженер-проектировщик
 
Регистрация: 13.01.2016
Москва
Сообщений: 206


Цитата:
Сообщение от jtdesign Посмотреть сообщение
Стало интересно, это что, сталелитейный цех (был) где искры во все стороны на 10 метров?
В чем собственно удивление толщины настила? по нагрузкам и шаг балок такой и положили.
Alextururu вне форума  
 
Непрочитано 08.09.2017, 07:31
#25
gorbun

Инженер-конструктор ПГС
 
Регистрация: 01.02.2006
Новосибирск
Сообщений: 1,245


Цитата:
Сообщение от better Посмотреть сообщение
Там склад хранения селитры в таре. Склад категории В1 (пожароопасный) Высота мешка 1,5м. Можно ставить ещё мешок сверху. Итого 3,0м.
Вот и хочу узнать на какую высоту огнезащиту делать.
Делайте расчет пожарный, определяйте на какой высоте температура становится ниже опасной, потом доказывайте пожарникам полученную высоту и на эту высоту и устраивайте огнезащиту.
А еще лучше проведите натурные испытания с получением сертификата по пож.безопасности - это вообще 100% гарантия правильности

----- добавлено через ~3 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Alextururu Посмотреть сообщение
а сверху настил будет голым? думаю наврядли таким решением все перекрытие можно будет классифицировать с пределом огнестойкости 30 минут
А сверху достаточно ц.п. стяжки, толщиной 2 см.
Сделайте 3-4 см. стяжку по сетке 3Вр-I с яч. 100х100
__________________
Свидетель ИГОФа :)
gorbun вне форума  
 
Непрочитано 08.09.2017, 08:58
#26
yarrus77

у-Строитель
 
Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,582


Цитата:
Сообщение от gorbun Посмотреть сообщение
А сверху достаточно ц.п. стяжки, толщиной 2 см.
Сделайте 3-4 см. стяжку по сетке 3Вр-I с яч. 100х100
плиты кнауф на саморезы и керамогранит.
__________________
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума  
 
Непрочитано 15.09.2017, 11:32
#27
MercatorNSK


 
Регистрация: 13.11.2014
Сообщений: 142


Цитата:
Сообщение от better Посмотреть сообщение
Кто может вкурсе. А на какую высоту от земли или пола первого этажа красить огнезащиту стальных колонн и связей если здание высотой 20 м.

Киньте ссылку или шифр откуда взяли..
Нет таких норм. Предел огнестойкости к конструкциям по высоте не нормируется. Нужно защитить колонну - весь элемент защищается.
MercatorNSK вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Пожарная безопасность > Как обеспечить огнестойоксть REI30 перекрытию?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Расчет опор дымоходов, закрепленных к перекрытию ТРЦ Hamilton Металлические конструкции 1 02.08.2016 08:17
Устройство полимерных полов по монолитному перекрытию? Иван 80 Железобетонные конструкции 2 18.02.2014 01:51
как обеспечить общую работу балки со тенкой? Ryntik Железобетонные конструкции 3 17.01.2013 13:21
Как обеспечить скольжение в плоскости друг относительно друга двух жб плит? (Задачка по сейсмоизоляции) Mashka_Boo Железобетонные конструкции 34 10.12.2012 15:54