| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Мономах > Расчетный комплекс Мономаха 4.0 «Грунт».

Расчетный комплекс Мономаха 4.0 «Грунт».

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 24.04.2006, 13:34
Расчетный комплекс Мономаха 4.0 «Грунт».
Serg1y
 
Регистрация: 24.04.2006
Сообщений: 10

В программе «Грунт» при в воде характеристик грунта ни где не учитывается уровень грунтовых вод. Корректно ли будет такое решение программой свайных ленточных фундаментов.
Просмотров: 14473
 
Непрочитано 18.02.2007, 19:07
#21
Михаил_М


 
Регистрация: 05.10.2006
Хабаровск
Сообщений: 81


В мономахе 4.2 аж три способа расчета коэффициентов постели. Какой правильный и в каких случаях? Есть у кого рекомендации, какой выбрать - Пастернака, Винклера-Фусса или модиф. Пастернака?
Значения-то в разы могут иногда различаться...
И еще один вопрос - если мы учли переменный коэф. постели, нужно ли задавать еще и законтуренные элементы упругого основания в лире? Или может законтуренные нужны только для некоторых моделей упругого основания из предложенных?
Михаил_М вне форума  
 
Непрочитано 24.02.2007, 02:35 Re: Расчетный комплекс Мономаха 4.0 «Грунт».
#22
alexroot


 
Регистрация: 29.11.2006
kiev
Сообщений: 140


Цитата:
Сообщение от Serg1y
В программе «Грунт» при в воде характеристик грунта ни где не учитывается уровень грунтовых вод. Корректно ли будет такое решение программой свайных ленточных фундаментов.
А на каких Юзеров Вы считаете расчитана эта программа, и кто вообще там может сделать сейчас что-то по сути и по САБЖу?
ИМХО пользоваться мономахом можно только из-за лени и наплевательстве на результат, и не понимания цели расчета и МКЭ в целом.
alexroot вне форума  
 
Непрочитано 12.12.2007, 08:37
#23
KseNiya


 
Регистрация: 12.12.2007
Сообщений: 6


Цитата:
Сообщение от statik Посмотреть сообщение
У меня два вопроса.
1. Как в программе "Грунт" учесть наличие скального грунта(ограничение сжимаемой толщи)?
2. Если грунт ниже уровня грунтовых вод, то удельный вес надо вводить с учетом взвешивающего действия воды или программа сама произведет необходимые вычисления?
Меня очень волнует первый вопрос!!! Кто владеет информацией, поделитесь пожалуйста
KseNiya вне форума  
 
Непрочитано 12.12.2007, 09:31
#24
msv79

шаман
 
Регистрация: 18.01.2007
*Stalingrad*
Сообщений: 167
<phrase 1= Отправить сообщение для msv79 с помощью AIM Отправить сообщение для msv79 с помощью MSN Отправить сообщение для msv79 с помощью Yahoo Отправить сообщение для msv79 с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от KseNiya Посмотреть сообщение
Меня очень волнует первый вопрос!!! Кто владеет информацией, поделитесь пожалуйста
в программе "грунт" есть коэффициент сжимаемой толщи. Последовательно, методом итераций, можно подобрать требуемое значение.
__________________
всё гениальное - просто
msv79 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Мономах > Расчетный комплекс Мономаха 4.0 «Грунт».

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск