Расстояние между дверями воздушной зоны лестничной клетки Н1
Route
 
Регистрация: 11.07.2008
Сообщений: 302

В п. 4.4.9 СП 1.13130.2009, где прописываются общие требования, четко прописано:
Цитата:
ширина простенка между дверными проемами в наружной воздушной зоне должна быть не менее 1,2 м.
т.е. речь идет конкретно о воздушной зоне лестничной клетки.

А вот в п. 5.3.32 этого же СП 1.13130.2009, где прописываются требования для здания класса Ф1.2, сказано:
Цитата:
Расстояние в осях между дверями поэтажных выходов и входов в лестничные клетки типа Н1 должно быть не менее 2,5 м.
но здесь речь идет о выходах и входах самой лестничной клетки, а не её воздушной зоны. И я не понимаю про какое расстояние идет речь? Или это тоже говорится о расстоянии простенка между дверями воздушной зоны, но просто написано криво? И что значит в осях?

Помогите разобраться.
Просмотров: 9812
 
Непрочитано 06.09.2011, 10:47
#2
Dinar^^


 
Регистрация: 22.08.2010
Сообщений: 1,090
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Route Посмотреть сообщение
И что значит в осях?
Подозреваю, что это значит между осями симметрии дверей, т.е. между серединами.
Цитата:
Сообщение от Route Посмотреть сообщение
а не её воздушной зоны.
Это как раз о ней и идет речь.
Цитата:
Сообщение от Route Посмотреть сообщение
И я не понимаю про какое расстояние идет речь?
.__________
| ..................|
|_П_____П_|
....| 2500 |

как то так)
__________________
Ищу себя..
Dinar^^ вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 06.09.2011, 11:07
#3
Route


 
Регистрация: 11.07.2008
Сообщений: 302


Хм. Ну то есть это все же тоже про воздушную зону речь идет?! Не могли что ли так же по человечески написать, как и в п. 4.4.9.
Только разница выходит в том, что по 1-ому мерится от дверей, а по второму от середины дверей?!
Route вне форума  
 
Непрочитано 06.09.2011, 11:16
#4
Dinar^^


 
Регистрация: 22.08.2010
Сообщений: 1,090
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Route Посмотреть сообщение
Хм. Ну то есть это все же тоже про воздушную зону речь идет?! Не могли что ли так же по человечески написать, как и в п. 4.4.9.
Только разница выходит в том, что по 1-ому мерится от дверей, а по второму от середины дверей?!
Offtop: богатый русский язык. Сколько людей - столько пояснений
__________________
Ищу себя..
Dinar^^ вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 06.09.2011, 11:50
#5
Route


 
Регистрация: 11.07.2008
Сообщений: 302


Спасибо за ответ! Теперь осталось точно выяснить:
Цитата:
Цитата:
Сообщение от Route
И что значит в осях?
Подозреваю, что это значит между осями симметрии дверей, т.е. между серединами.
Кто-то еще может подтвердить, что это расстояние мерится не от краев дверей, а от их середины? Это очень важный момент.
Route вне форума  
 
Непрочитано 06.09.2011, 11:50
#6
maks-ufa


 
Регистрация: 13.02.2011
Россия
Сообщений: 2,157


СНиП 21-01-97 п.6.37 Между дверными проемами воздушной зоны и ближайшим окном помещения ширина простенка должна быть не менее 2 м.
Переходы должны иметь ширину не менее 1,2 м с высотой ограждения 1,2 м, ширина простенка между дверными проемами в наружной воздушной зоне должна быть не менее 1,2 м.
maks-ufa вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 06.09.2011, 11:52
#7
Route


 
Регистрация: 11.07.2008
Сообщений: 302


Да мы не о том. Внимательно прочитайте первый пост. В СП тоже самое написано в общих требованиях, а есть еще и другое, прописанное конкретно для объектов класса Ф1.2.
Route вне форума  
 
Непрочитано 20.06.2013, 11:40
#8
Рин

Проектируем
 
Регистрация: 03.04.2008
Sever Kavkaza
Сообщений: 122


Цитата:
Сообщение от Route Посмотреть сообщение
В п. 4.4.9 СП 1.13130.2009, где прописываются общие требования, четко прописано:

т.е. речь идет конкретно о воздушной зоне лестничной клетки.

А вот в п. 5.3.32 этого же СП 1.13130.2009, где прописываются требования для здания класса Ф1.2, сказано:

но здесь речь идет о выходах и входах самой лестничной клетки, а не её воздушной зоны. И я не понимаю про какое расстояние идет речь? Или это тоже говорится о расстоянии простенка между дверями воздушной зоны, но просто написано криво? И что значит в осях?

Помогите разобраться.

С выходом нового СП 2.13130.2012, появилось третье значение.
5.4.16
......................
Стены лестничных клеток в местах примыкания к наружным ограждающим конструкциям зданий должны их пересекать или примыкать к глухим участкам наружных стен без зазоров. При этом расстояние по горизонтали между проемами лестничной клетки и проемами в наружной стене здания должно быть не менее 1,2 м.

Так какая должная быть ширина простенка???
Рин вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Расстояние между дверями воздушной зоны лестничной клетки Н1

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Расстояние между висячими буронабивными сваями Radcha Основания и фундаменты 7 26.06.2013 13:23
Расстояние между окнами. Лестница Л1. Stierlitz Архитектура 4 09.09.2010 17:42
Генплан: Расстояние между производственными зданиями (толкование СНиП II-89-80*) Малюк Прочее. Архитектура и строительство 4 10.12.2009 18:56
Измерение расстояние между кривыми sah-has Программирование 2 07.02.2005 15:16