Здравствуйте.
По результатам инженерно-геологических изысканий в основании фундаментов рыхлые пески (на другие никак не опереться).
П. 5.6.8 СП 22.13330.2011 гласит
Цитата:
5.6.8. Определение расчетного сопротивления оснований R, сложенных рыхлыми песками, должно выполняться на основе специальных исследований. Значение R, найденное для рыхлых песков по формуле (5.7) при gс1 = 1 и gc2 = 1 или по указаниям 5.6.12, должно уточняться по результатам испытаний штампа (не менее трех). Размеры и форма штампа должны быть близкими к форме и размерам проектируемого фундамента, но не менее 0,5 м2.
Все геологи отказываются это делать. Некоторые геологи при этом утверждают, что мы не правильно понимаем этот пункт, что мол не расчетное сопротивление определяется специальными исследованиями, а удельное сцепление и угол внутреннего трения , а мы уже - проектировщики, должны по этим данным считать расчетное сопротивление.
Подскажите, всё-таки именно геологи должны давать расчетное сопротивление для рыхлых песков в геологии?
Просмотров: 2702
 
Непрочитано 25.02.2019, 11:55
#2
мозголом из Самары


 
Регистрация: 17.10.2007
Самара
Сообщений: 1,672


уровень ответственности здания?
мозголом из Самары вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 25.02.2019, 12:03
#3
K'TyH


 
Регистрация: 19.07.2016
Сообщений: 305


Нормальный
K'TyH вне форума  
 
Непрочитано 25.02.2019, 12:42
#4
andriadi

геолог
 
Регистрация: 30.01.2016
КМВ
Сообщений: 147


Цитата:
Сообщение от K'TyH Посмотреть сообщение
геологи при этом утверждают, что мы не правильно понимаем этот пункт
Да, вам нужны фактические прочностные характеристики грунта

Последний раз редактировалось andriadi, 25.02.2019 в 13:00.
andriadi вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.02.2019, 07:14
#5
K'TyH


 
Регистрация: 19.07.2016
Сообщений: 305


Цитата:
Да, вам нужны фактические прочностные характеристики грунта
То есть именно расчетное сопротивление должно быть указано в геологии?
K'TyH вне форума  
 
Непрочитано 27.02.2019, 08:44
#6
andriadi

геолог
 
Регистрация: 30.01.2016
КМВ
Сообщений: 147


Цитата:
Сообщение от K'TyH Посмотреть сообщение
То есть именно расчетное сопротивление должно быть указано в геологии?
От геологов - штампы
От вас - расчет
andriadi вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.02.2019, 08:57
#7
K'TyH


 
Регистрация: 19.07.2016
Сообщений: 305


Цитата:
От геологов - штампы
От вас - расчет
Но написано то не так.
Написано так: от нас расчет R, от вас - его уточнение.
Или просто коряво написано?
K'TyH вне форума  
 
Непрочитано 27.02.2019, 08:58
#8
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712


Цитата:
Сообщение от K'TyH Посмотреть сообщение
То есть именно расчетное сопротивление должно быть указано в геологии?
График "нагрузка-осадка"
SergeyKonstr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.02.2019, 10:35
#9
K'TyH


 
Регистрация: 19.07.2016
Сообщений: 305


Цитата:
График "нагрузка-осадка"
Если б было именно так написано, то проблем бы не было. Но написано не так.
Цитата:
5.6.8. Значение R, найденное для рыхлых песков по формуле (5.7) при gс1 = 1 и gc2 = 1 или по указаниям 5.6.12, должно уточняться по результатам испытаний штампа (не менее трех).
K'TyH вне форума  
 
Непрочитано 27.02.2019, 10:41
#10
andriadi

геолог
 
Регистрация: 30.01.2016
КМВ
Сообщений: 147


Цитата:
Сообщение от K'TyH Посмотреть сообщение
Но написано не так.
Ответ в плоскости - бить будут по фейсу, а не по паспорту
andriadi вне форума  
 
Непрочитано 27.02.2019, 11:02
#11
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712


Цитата:
Сообщение от K'TyH Посмотреть сообщение
Но написано не так.
Написано, как написано. Сравнивать будете вы и ничего кроме графика от геологов не получите. Offtop: Не знают они, сколько типов ф-тов у вас.

По графику "нагрузка-осадка" именно вы строите график "нагрузка- ожидаемая осадка" и находите на нем давление, соответствующее допустимой осадке для вашего сооружения. Это и будет расч. сопротивлением для отдельно расчитываемого ф-та. А далее сравнение (уточнение).
И

Цитата:
Сообщение от K'TyH Посмотреть сообщение
проблем бы не было
SergeyKonstr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.02.2019, 11:21
#12
K'TyH


 
Регистрация: 19.07.2016
Сообщений: 305


Приспросился я про график нагрузка-осадка у геологов, че то они говорят, что ни разу не сталкивались, ведь фундаменты то не свайные, столбчатые.
K'TyH вне форума  
 
Непрочитано 27.02.2019, 11:30
#13
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712


Можно пойти другим путем. Пересчитывайте по тем ф-там, что проектируете (для этого нужно знать площадь подошвы ф-та) осадку штампа (для этого нужно знать площадь подошвы штампа), соответствующую допустимой осадке, пусть дают давление при этой осадке штампа.
SergeyKonstr вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Определения расчетного сопротивления для рыхлых песков

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Определение характеристик насыпного грунта для определения расчетного сопротивления. krikskirk Основания и фундаменты 17 09.10.2018 09:27
Коэффициенты условий работы для определения расчетного сопротивления древисины VAV Деревянные конструкции 11 24.08.2017 10:08
Понижение расчетного сопротивления стали при температуре эксплуатации 40 градусов. konotop Металлические конструкции 10 12.01.2015 18:22
Применим ли третий член формулы определения расчетного сопротивления грунта основания для фундамента под внутреннюю стену с подвалом? beak Основания и фундаменты 40 03.03.2013 10:32
Вывод формулы расчетного сопротивления грунта const-13 Основания и фундаменты 3 30.10.2012 09:11