28.02.2019, 13:22 | #1 | |
Вариант стыковки арматуры в монолитной балке
Регистрация: 20.07.2012
Сообщений: 740
|
||
Просмотров: 8080
|
|
||||
ПГС Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,316
|
NorthernSky, если это сварной стык внахлест, то он не равнопрочный, передает усилия с эксцентриситетом. Если это нахлестка, то такие стыки в балках рекомендуется избегать. Хотя смотря в какой части балки будет находиться этот стык и какую длину нахлеста он будет иметь.
Мне кажется, что стержень согнут с соотношением меньше, чем 1 к 6. А если это так, то нарушены конструктивные требования.
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить». |
|||
|
||||
Регистрация: 19.10.2018
Москва
Сообщений: 246
|
красивый лаконичный стык внахлестку. Да такие применяются, к такому стыку приходят многие кто полностью делают прорисовку стержней во всех узлах( в теле, а не в палочку) . Про то что не рекомендуется не знаю, было бы интересно прочитать где об этом написано. и соотношение действительно 1:6. Где стыки располагать и с какой длиной нахлестки отдельная тема
|
|||
|
||||
Регистрация: 20.07.2012
Сообщений: 740
|
Вопрос не в параметрах перегиба (это понятно что не менее 1:6). Нарисовано условно. Стыковка по классике: нижняя на опорах, верхняя в пролете. Длина нахлеста по расчету.
Вопрос в том: имеет ли право на жизни? Прошуршал множество книг/пособий. Ни слова о возможности такого стыка. Мои мысли такие: в колоннах используются так называемые "бутылки". Колонна сжато-изгибаемый элемент, при этом стык находится еще и в зоне макс. момента. Монолитная балка в составе монолитного перекрытия тоже сжато-изгибаемый элемент, т.к. присутствует N в ее сечениях, помимо остальных усилий. Значит такой стык может быть. Что думаете? |
|||
|
||||
Если стык находится там, где он должен находиться, то вполне нормальный вариант. Исполнение зависит от культуры производства, есть конторы которым даже 16-20 диаметр не возможно отогнуть.
__________________
:read: |
||||
|
||||
конструктор Регистрация: 04.06.2009
Сообщений: 1,019
|
Я так думаю, что раз запрета на такой вариант стыка нет, то быть он может, только вот вопрос - зачем? какие преимущества он дает по сравнению с обычным перепуском?
Offtop: В современное время есть подтверждения что 28, 25 арматуру в колоннах гнут как положено - на станке с нужной оправкой и соотношением не менее 1:6 |
|||
|
||||
ПГС Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,316
|
Имеет место быть.
В колоннах редко арматура растянута с напряжениями близкими к Rs. Цитата:
*Речь про неразрезную на опоре балку.
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить». Последний раз редактировалось Boris_1, 01.03.2019 в 09:29. |
|||
|
||||
Технадзор Регистрация: 04.08.2008
Сообщений: 382
|
Цитата:
П.С. такого проектировщика нужно за станок, чтобы поворочал 10-12м деталь из 32ой арматуры чтобы сделать такой изгиб по проекту. Последний раз редактировалось balabenuk, 01.03.2019 в 10:33. |
|||
|
||||
Проектирование зданий и частей зданий Регистрация: 12.06.2007
Екатеринбург
Сообщений: 3,042
|
Цитата:
В отдельных случаях "ужатые" размеры сечений железобетонных элементов обоснованы, пусть это и не по нраву производителю работ, который опять же получает "за кубы" и лучше, без лишнего "гемороя". Цитата:
Если "проектанты" свои (одна организация) - договаривайтесь/воспитывайте. Если "проектанты" сторонние (участвуете в тендере и т.п.), обосновывайте заказчику повышенную трудоемкость и необходимость внесения изменений в рабочую документацию. Делов то...
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете |
|||
|
||||
Регистрация: 19.10.2018
Москва
Сообщений: 246
|
Цитата:
----- добавлено через ~4 мин. ----- Народ если стык гавно выложите несколько , то как вы делаете стыковку. И самое главно узлы пересечения угловых балок с колонной. |
|||
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211
|
А чем он хорош? А сварить встык слабо? Это даже не стык, а чистый геморрой.
Вот на фига он нужен?
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с) |
|||
|
||||
Регистрация: 13.02.2005
Сообщений: 1,304
|
|
|||
|
||||
Регистрация: 19.10.2018
Москва
Сообщений: 246
|
одного достаточно, чтобы понимать как стыковать. сбоку или повертикали, понимаешь вообще хоть о чем речь? Это если, что при конструирование узлов пипец как важно, если ты не знал.
Ты мог и написать сбоку или по вертикали, но процитировал ты только то что за что захотелось зацепиться тебе. Цитату о демагогии даешь не в тему если что , я говорил принципах, читай внимательно. Последний раз редактировалось Мертвая наука, 01.03.2019 в 16:03. |
|||
|
||||
Регистрация: 13.02.2005
Сообщений: 1,304
|
Цитата:
Проектирую ж.б. уже больше двадцати лет и в реальной жизни наверно всего пару раз встречал случаи, когда стык, нарисованный топикстартером реально был нужен. Ну то есть без него никак. И то это было следствием неправильно назначенных размеров сечения. Кроме необычайной красоты этот кружевной стык никакой пользы не несет: технологически сложен (а без станка вообще невыполним), конструктивно сомнителен (стык сам по себе слабое место, а вы в нем еще и загибы устраиваете) ну и так далее... |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Нахлёст опорной и пролётной арматуры в неразрезной монолитной балке | молодой человек | Железобетонные конструкции | 10 | 15.04.2022 14:34 |
Стыковка арматуры при сейсмике | Yuzer | Железобетонные конструкции | 11 | 21.12.2013 19:26 |
после заливки монолитной фундаментной плиты, верхний ряд арматуры оказался слишком близко к поверхности, что делать!? | любитель72 | Основания и фундаменты | 7 | 03.09.2012 17:10 |
Подбор площади арматуры, as < 0 | PanicAttack | Железобетонные конструкции | 8 | 30.03.2010 12:28 |
Практическое использование муфт для стыковки арматуры | stoper | Технология и организация строительства | 6 | 03.03.2010 01:11 |