| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > нагрузка на перекрытия в жилье

нагрузка на перекрытия в жилье

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 29.02.2004, 22:08 #1
нагрузка на перекрытия в жилье
vv
 
конструктор
 
Москва
Регистрация: 14.12.2003
Сообщений: 112

Уважаемые гуру и бывалые!
Какую нагрузку на перекрытия в жилых зданиях принимаете ?
(Полезную+полы+прегородки,т.е.полную без с.в.плиты.)
И еще - для каркасных монолитных жилых зданий какой процент армирования плиты перекрытия подрядчиком принимается без скрипа?
Просмотров: 7049
 
Непрочитано 02.03.2004, 10:56
#2
-Lucky Luck_


 
Сообщений: n/a


Бери в пределах 1,2-1,4 тс/кв. м - не ошибешься (это вместе с плитами перекрытия). Разве что немного в большую сторону.
Насчет процента армирования - это уж какой будет, пусть заказчик (почему, кстати, подрядчик ?) - скрипит. Плита - монолитная, я так понимаю ?
 
 
Непрочитано 02.03.2004, 11:05
#3
Dmitri

Строительные конструкции
 
Регистрация: 21.10.2003
Москва
Сообщений: 174
<phrase 1=


Обычно недовольство начинает появляться при при отношении массы арматуры к объему бетона выше 150-180кг/куб.м. Но бывают и исключения.
Dmitri вне форума  
 
Непрочитано 04.03.2004, 13:22
#4
Concreteb30

Инженер строитель
 
Регистрация: 29.08.2003
Israel
Сообщений: 179
Отправить сообщение для Concreteb30 с помощью Skype™


Вот интересный вопрос - недовольство.
А если по расчетам ты должен увеличить либо количество арматуры, либо высоту плит, а заказчик не хочет, но ведь потом в суд ты пойдешь а его адвокат (заказчика) тебя там прихлопнет.
__________________
Молчание -это один из великих способов вести беседу
Concreteb30 вне форума  
 
Непрочитано 04.03.2004, 17:22
#5
Dmitri

Строительные конструкции
 
Регистрация: 21.10.2003
Москва
Сообщений: 174
<phrase 1=


Я писал про основную массу заказчиков с которыми мне приходилось сталкиваться в последнее время. Они обычно совсем не против увеличения толщины плит или сечений колонн, если это приводит к существенному уменьшению количества арматуры. В пересчете на деньги, оптимально заармированное сечение получается экономичнее, чем переармированное.
Dmitri вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 05.03.2004, 23:11
#6
vv

конструктор
 
Регистрация: 14.12.2003
Москва
Сообщений: 112


А какой процент армирования оптимален на Ваш взгляд ( для колонн и пилонов)?.А для плит - толщина,т.е. сечение ведь подбирается не под процент армирования ,а по деформации ...
vv вне форума  
 
Непрочитано 06.03.2004, 18:21
#7
Дмитрий

демагог
 
Регистрация: 05.09.2003
Самара
Сообщений: 1,066


Цитата:
какой процент армирования оптимален на Ваш взгляд ( для колонн и пилонов)
Не более 1,5%
Сечение колонн лучше назначать таким образом, чтобы N<Rb*A, в этом случае и с армированием проблем не будет.
Дмитрий вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > нагрузка на перекрытия в жилье

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск