| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
15.02.2019, 10:49 | #1 | |
Фундамент, работающий на горизонтальные нагрузки
СПб
Регистрация: 14.11.2011
Сообщений: 1,349
|
||
Просмотров: 3687
|
|
||||
Регистрация: 10.02.2007
Сообщений: 1,077
|
|
|||
|
||||
Регистрация: 14.11.2011
СПб
Сообщений: 1,349
|
столбчатый фундамент на ЕО под опоры трубопроводов тепловых сетей.
N=9,5т Ргор1=12,4т Ргор2=4,2т высота опоры 3,2м Есть в нормах расчет на отрыв подошвы фундамента, в рамках расчета по деформациям методом послойного суммирования, это просто и выполнимо. Есть расчеты подпорных стен против сдвига в соответствующем руководстве, где подсчитывается активное и пассивное давление грунта с разных сторон ПП стены, отсюда можно "вырезать" расчет пассивного сопротивления грунта. Вроде бы все просто, но хотелось бы увидеть именно расчет данного случая, что б быть уверенным. Столько по всей стране было запроектировано таких опор и неужели нет отдельного расчета в снипах и нет примера такого расчета в пособиях?
__________________
точность вопроса влияет на меткость ответа хамов и умалишенных просьба не беспокоить Последний раз редактировалось TNemo, 15.02.2019 в 13:27. |
|||
|
||||
Конструктор Регистрация: 20.07.2015
Сообщений: 413
|
|
|||
|
||||
Регистрация: 10.02.2007
Сообщений: 1,077
|
TNemo
Я понял ваш вопрос. То есть теоретически вы понимаете, как надо считать: -Подобрать размеры подошвы из условия непревышения Pmax/Pmin давлений под фундаментом. -Проверить фундамент на сдвиг по подошве. -Подобрать правильную глубину заложения. Но хотелось бы увидеть подобные расчёты в в каком-нибудь уважаемом литературном или нормативном (рекомендации/пособия) источнике, чтоб удостовериться в правильности своих решений и не пропустить что-то важное или специфическое для данного рода фундаментов? |
|||
|
||||
Регистрация: 14.11.2011
СПб
Сообщений: 1,349
|
все верно понимаете
----- добавлено через ~5 мин. ----- Цитата:
__________________
точность вопроса влияет на меткость ответа хамов и умалишенных просьба не беспокоить Последний раз редактировалось TNemo, 15.02.2019 в 14:12. |
|||
|
||||
учеба в ВУЗе Регистрация: 28.07.2016
msk
Сообщений: 108
|
Offtop:
в таком случае может быть ТСу пока рановато решать такие серьезные вопросы и брать на себя лишнюю ответственность? может быть будет лучше это доверить специалистам по данному вопросу уже с опытом? а то как бэ ТС дров не наломал |
|||
|
||||
Технадзор Регистрация: 04.08.2008
Сообщений: 382
|
Значительные горизонтальные нагрузки в фундаментах арок, где распор сильный. А опора с консолями для опирания трубопроводов совсем не то
|
|||
|
||||
Конструктор Регистрация: 20.07.2015
Сообщений: 413
|
Цитата:
Там единственное есть опечатка в определении коэффициента пассивного давления грунта (должно быть Мп=(tg(45+fi/2))^2) Последний раз редактировалось slava_lex, 15.02.2019 в 15:23. |
|||
|
||||
Регистрация: 14.11.2011
СПб
Сообщений: 1,349
|
думаю не студенту такие рекомендации раздавать
__________________
точность вопроса влияет на меткость ответа хамов и умалишенных просьба не беспокоить |
|||
|
||||
инженер Регистрация: 23.06.2011
Сообщений: 642
|
Расчет, в основном, сводится к проверке устойчивости основания, окружающего фундамент. В прил. 1 и прил. 2 этого документа приводятся примеры расчета эстакад, работающих на горизонтальные усилия. Можно использовать в зависимости от массивности фундамента. В справочнике Николаева методика затронута лишь вскользь. Лучше Глушков
|
|||
|
||||
Регистрация: 14.11.2011
СПб
Сообщений: 1,349
|
Действительно внимательнее приглядевшись... что довольно странно, однако.
спасибо, изучим. ----- добавлено через ~13 мин. ----- Цитата:
__________________
точность вопроса влияет на меткость ответа хамов и умалишенных просьба не беспокоить |
|||
|
||||
Регистрация: 14.11.2011
СПб
Сообщений: 1,349
|
Цитата:
Простой прямоугольный фундамент и колонна торчащая в небо. По сути все довольно просто, только бы в ответственной литературе увидеть этому подтверждение. Не хочу мудреные формулы, хочу грубый, но верный однозначный гарантированный расчет на пассивный отпор грунта для прямоугольного параллелепипеда в качестве фундамента...
__________________
точность вопроса влияет на меткость ответа хамов и умалишенных просьба не беспокоить |
|||
|
||||
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 4,376
|
Посмотрите тогда "Пособие по проектированию оснований и фундаментов" НИИОСПа, там это есть - расчет крена фундамента с учетом отпора. Ориентировочно п.2.240, 2.241 и далее.
Но расчет там сразу скажу забубенный. Я его применял тогда, когда у меня слишком экономные фундаменты под башни связи чрезмерно умная экспертиза рубила на устойчивость и прочую....галиматью))). Помогало давление отпора))).
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа. |
|||
|
||||
Личинка проектировщика Регистрация: 15.05.2013
Сообщений: 991
|
Есть расчет в Руководстве Насонова, но его нет в свободном доступе (приложу эксельку по нему), можно посмотреть еще в пособии по расчету фундаментов под 3х шарнирные рамы.
В эксельке расчет плоского сдвига по подошве и грунту, глубинного нет.
__________________
Специалист по аварийному проектированию. |
|||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Нагрузки на фундамент мачты освещения в SCAD | dimonzo | SCAD | 8 | 03.08.2018 17:33 |
нагрузки на фундамент мачты (серия 3.501.2-123) | Проектант | Основания и фундаменты | 9 | 07.10.2016 16:23 |
Где в Рабочем проекте искать нагрузки на фундамент? | AIRAT_YUNUSOV | Основания и фундаменты | 13 | 23.03.2016 11:24 |
Сбор нагрузки на фундамент панельного здания | Alex_rus | Основания и фундаменты | 4 | 10.06.2014 09:03 |
Нужно ли учитывать горизонтальную нагрузку на фундамент, от нагрузки по поверхности пола? | Skiv | Основания и фундаменты | 5 | 27.08.2013 16:06 |