07.03.2019, 07:48 | #1 | |
Шарнирная база для решётчатой рамы по серии "УНИТЕК"
Регистрация: 07.11.2009
Сообщений: 92
|
||
Просмотров: 2395
|
|
||||
студент Регистрация: 26.03.2011
Сообщений: 205
|
Горизонтальная сила никуда не делась, базу делали наподобие, только шпилька была в ребрах, которые на стойке (выше горизонтальной плиты). Мы ставили затяжку в полу от фундамента до фундамента. В случае бетонного пола, можно с полами завязаться, но по расчету.
|
|||
|
||||
Регистрация: 12.12.2012
Сообщений: 113
|
На картинке - левая шарнирно-неподвижная опора, правую сделать подобной, но без болта/шпильки, то есть правая опора скользящая по стальной пластине в плоскости рамы, возможно между опорным полуцилиндром и опорной плоскостью разместить фторопластовую пластину, трение будет минимальным. Можете ограничители скольжения приварить на некотором расстоянии. Зазоры между ограничителями из плоскости рамы и опорным полуцилиндром - минимальные. Итого - распора не будет.
Не заметил сразу - опорная часть левой полурамы из двух ребер, на правой опоре заменил бы на полуцилиндр, быть может. Последний раз редактировалось EvgeniusZ, 07.03.2019 в 10:16. |
|||
|
||||
Регистрация: 06.03.2013
Сообщений: 1,177
|
ага, и тогда поменяется вся расчетная схема)
----- добавлено через ~6 мин. ----- Цитата:
можно по-подробнее? ну или "запустите" затяжку в уровне опор) Последний раз редактировалось nick.klochkov, 07.03.2019 в 10:58. |
|||
|
||||
Регистрация: 07.11.2009
Сообщений: 92
|
Колян, Vasisualiy, Вова, студент, виноват.
Усилия в уровне базы N=17т, Q=6т. Серийная база крепится к фундаменту на двух болтах и для восприятия горизонтальной силы их недостаточно (на срез болты HILTI, а не по формуле из СП43, где сдвигающая сила воспринимается за счёт трения). Разместить четыре болта и оставить серийную базу кажется невозможным. nick.klochkov, огромное спасибо за подробное описание альтернативного выхода из ситуации. Если не получится с этой базой, то буду пробовать и этот вариант. |
|||
|
||||
Регистрация: 12.12.2012
Сообщений: 113
|
Если petrgrigorich - копировальщик, то да, тогда большая проблема, если инженер - проверит расчетом сечения, узлы, изменит при необходимости.
Если два болта фундаментных не могут воспринять Q, приварить к опорной пластине снизу упор из куска трубы, а в опалубку фундамента до бетонирования заложите пустотообразователь для этого упора. Последний раз редактировалось EvgeniusZ, 07.03.2019 в 14:06. |
|||
|
||||
Регистрация: 06.03.2013
Сообщений: 1,177
|
Цитата:
а если серьезно, то есть много способов воспринять распор, да и Н не такая большая но тем не менее, рассмотрел бы: - предложенную вами схема со скользящей опорой; - с неподвижными опорами; - на разницу смещения опор (промерзание, т.к. - дорожные плиты) а ТС посоветовал бы, посмотреть методику "Hiltii" Последний раз редактировалось nick.klochkov, 08.03.2019 в 11:41. |
|||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
База колонны. В плоскости жесткая из плоскости шарнирная. | rekrut222 | Металлические конструкции | 21 | 02.06.2016 05:48 |
Шарнирная база колонны замоноличеная бетоном. Вымысел или правда? ) | user277418 | Металлические конструкции | 13 | 31.10.2014 12:54 |
Из какой серии ребристая плита покрытия? | innersense | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 20.09.2012 23:48 |
Шарнирная база колонны из сплошного двутавра (НЕпеременного сечения) | roma1187 | Конструкции зданий и сооружений | 58 | 27.08.2012 14:25 |
Возможно ли использование плит по серии ИЖ-568 как связевых | sinner | Конструкции зданий и сооружений | 3 | 23.08.2012 16:43 |