Непрочитано 07.03.2019, 07:48 #1
Шарнирная база для решётчатой рамы по серии "УНИТЕК"
petrgrigorich
 
Регистрация: 07.11.2009
Сообщений: 92

Доброго времени суток. Нет никакой возможности поставить упоры и принять горизонтальное усилие, поэтому серийная база была переработана следующим образом (см картинки). Очень мало информации по такого рода базам, поэтому любого рода критика будет полезна, спасибо!

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: рама.jpg
Просмотров: 232
Размер:	94.6 Кб
ID:	211682  Нажмите на изображение для увеличения
Название: рама узлы.jpg
Просмотров: 314
Размер:	56.8 Кб
ID:	211683  

Просмотров: 2395
 
Непрочитано 07.03.2019, 09:19
#2
Колян

Самозанятый КМ+КМД
 
Регистрация: 09.09.2004
Раменское
Сообщений: 1,852


Думаете теперь горизонтального усилия не будет? Интересно узнать почему?
Колян вне форума  
 
Непрочитано 07.03.2019, 09:32
#3
Vasisualiy


 
Регистрация: 09.09.2016
Сообщений: 92


М дааа... Чё т совсем ничего не понятно. Как такой узел решает проблему с горизонтальной силой. Как нагрузки бы ли до этого так они и остались. Нельзя сделать упоры сделайте "шпоры" какие проблемы?
Vasisualiy вне форума  
 
Непрочитано 07.03.2019, 09:58
#4
Вова, студент

студент
 
Регистрация: 26.03.2011
Сообщений: 205


Горизонтальная сила никуда не делась, базу делали наподобие, только шпилька была в ребрах, которые на стойке (выше горизонтальной плиты). Мы ставили затяжку в полу от фундамента до фундамента. В случае бетонного пола, можно с полами завязаться, но по расчету.
Вова, студент вне форума  
 
Непрочитано 07.03.2019, 10:10
#5
EvgeniusZ


 
Регистрация: 12.12.2012
Сообщений: 113


На картинке - левая шарнирно-неподвижная опора, правую сделать подобной, но без болта/шпильки, то есть правая опора скользящая по стальной пластине в плоскости рамы, возможно между опорным полуцилиндром и опорной плоскостью разместить фторопластовую пластину, трение будет минимальным. Можете ограничители скольжения приварить на некотором расстоянии. Зазоры между ограничителями из плоскости рамы и опорным полуцилиндром - минимальные. Итого - распора не будет.
Не заметил сразу - опорная часть левой полурамы из двух ребер, на правой опоре заменил бы на полуцилиндр, быть может.

Последний раз редактировалось EvgeniusZ, 07.03.2019 в 10:16.
EvgeniusZ вне форума  
 
Непрочитано 07.03.2019, 10:30
#6
nick.klochkov


 
Регистрация: 06.03.2013
Сообщений: 1,177


Цитата:
Сообщение от EvgeniusZ Посмотреть сообщение
Итого - распора не будет.
ага, и тогда поменяется вся расчетная схема)

----- добавлено через ~6 мин. -----
Цитата:
Сообщение от petrgrigorich Посмотреть сообщение
Нет никакой возможности поставить упоры и принять горизонтальное усилие
все-таки, не совсем понятно, что значит ни какой
можно по-подробнее?
ну или "запустите" затяжку в уровне опор)

Последний раз редактировалось nick.klochkov, 07.03.2019 в 10:58.
nick.klochkov вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 07.03.2019, 13:35
#7
petrgrigorich


 
Регистрация: 07.11.2009
Сообщений: 92


Колян, Vasisualiy, Вова, студент, виноват.
Усилия в уровне базы N=17т, Q=6т. Серийная база крепится к фундаменту на двух болтах и для восприятия горизонтальной силы их недостаточно (на срез болты HILTI, а не по формуле из СП43, где сдвигающая сила воспринимается за счёт трения). Разместить четыре болта и оставить серийную базу кажется невозможным.
nick.klochkov, огромное спасибо за подробное описание альтернативного выхода из ситуации. Если не получится с этой базой, то буду пробовать и этот вариант.
petrgrigorich вне форума  
 
Непрочитано 07.03.2019, 13:44
#8
EvgeniusZ


 
Регистрация: 12.12.2012
Сообщений: 113


Цитата:
Сообщение от nick.klochkov Посмотреть сообщение
ага, и тогда поменяется вся расчетная схема)
Если petrgrigorich - копировальщик, то да, тогда большая проблема, если инженер - проверит расчетом сечения, узлы, изменит при необходимости.
Если два болта фундаментных не могут воспринять Q, приварить к опорной пластине снизу упор из куска трубы, а в опалубку фундамента до бетонирования заложите пустотообразователь для этого упора.

Последний раз редактировалось EvgeniusZ, 07.03.2019 в 14:06.
EvgeniusZ вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 07.03.2019, 14:12
#9
petrgrigorich


 
Регистрация: 07.11.2009
Сообщений: 92


EvgeniusZ, планируется ставить на дорожные плиты
petrgrigorich вне форума  
 
Непрочитано 07.03.2019, 14:52
1 | #10
Вова, студент

студент
 
Регистрация: 26.03.2011
Сообщений: 205


Цитата:
Сообщение от petrgrigorich Посмотреть сообщение
EvgeniusZ, планируется ставить на дорожные плиты
если так, делайте сколько нужно болтов, а базу, как у Вас со шпилькой. Будет шарнир и никуда не сдвинется))
Вова, студент вне форума  
 
Непрочитано 07.03.2019, 14:55
| 1 #11
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,202


Цитата:
Сообщение от petrgrigorich Посмотреть сообщение
планируется ставить на дорожные плиты
Ну тогда поставь тормозной башмак.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 07.03.2019, 15:26
#12
petrgrigorich


 
Регистрация: 07.11.2009
Сообщений: 92


Бахил, ни разу не использовал, можете поделиться информацией?
petrgrigorich вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 08.03.2019, 10:55
#13
petrgrigorich


 
Регистрация: 07.11.2009
Сообщений: 92


Узел
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: SCAD.jpg
Просмотров: 124
Размер:	74.5 Кб
ID:	211710  
Вложения
Тип файла: spr узел11.SPR (1.54 Мб, 15 просмотров)
Тип файла: spr узел21.SPR (674.8 Кб, 12 просмотров)
petrgrigorich вне форума  
 
Непрочитано 08.03.2019, 11:21
#14
nick.klochkov


 
Регистрация: 06.03.2013
Сообщений: 1,177


Цитата:
Сообщение от EvgeniusZ Посмотреть сообщение
Если два болта фундаментных не могут воспринять Q, приварить к опорной пластине снизу упор из куска трубы, а в опалубку фундамента до бетонирования заложите пустотообразователь для этого упора.
ага, я как-то об этом не подумал)
а если серьезно, то есть много способов воспринять распор, да и Н не такая большая
но тем не менее, рассмотрел бы:
- предложенную вами схема со скользящей опорой;
- с неподвижными опорами;
- на разницу смещения опор (промерзание, т.к. - дорожные плиты)

а ТС посоветовал бы, посмотреть методику "Hiltii"

Последний раз редактировалось nick.klochkov, 08.03.2019 в 11:41.
nick.klochkov вне форума  
 
Непрочитано 08.03.2019, 12:58
#15
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,202


Между плитой и базой забиваешь тормозной башмак. Кувалдой. Делов-то.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 09.03.2019, 17:02
#16
Хмурый


 
Регистрация: 29.10.2004
СПб
Сообщений: 16,326


главное, чтоб с этими дорожными плитами от ветра не улетел. бывали прецеденты, если что...
Хмурый вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Шарнирная база для решётчатой рамы по серии "УНИТЕК"

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
База колонны. В плоскости жесткая из плоскости шарнирная. rekrut222 Металлические конструкции 21 02.06.2016 05:48
Шарнирная база колонны замоноличеная бетоном. Вымысел или правда? ) user277418 Металлические конструкции 13 31.10.2014 12:54
Из какой серии ребристая плита покрытия? innersense Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 20.09.2012 23:48
Шарнирная база колонны из сплошного двутавра (НЕпеременного сечения) roma1187 Конструкции зданий и сооружений 58 27.08.2012 14:25
Возможно ли использование плит по серии ИЖ-568 как связевых sinner Конструкции зданий и сооружений 3 23.08.2012 16:43