Какой принять коэффициент расчетной длины для металлического столба освещения переменного сечения
Pikvadze
 
Регистрация: 22.02.2011
Сообщений: 53

Всем доброго дня!
Подтвердите или направьте в нужном направление по следующему вопросу:
- коэффициент расчетной длины металлического столба освещения переменного сечения необходимо определять по приложению "И" СП 16?
Или фонарные столбы считают как то по другому, ни как колонну, так как сечение получается большое, а по улицам их много меньшего сечения такой же высоты стоят.

Приложение И. Коэффициенты расчетной длины "мю" участков ступенчатых колонн
Просмотров: 2451
 
Непрочитано 16.03.2019, 19:30
#2
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Не надо предельную гибкость фонарного столба проверять. Это изгибаемый элемент.
eilukha вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.03.2019, 21:36
#3
Pikvadze


 
Регистрация: 22.02.2011
Сообщений: 53


Даже, при учете наличия не большой нагрузки от технологического оборудования 100 кг (солнечная батарея и аккумулятор). Ветер дует, столб качается. Считать сугубо по прочности и предельным перемещениям, мне не понятно?
Pikvadze вне форума  
 
Непрочитано 17.03.2019, 08:33
#4
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от Pikvadze Посмотреть сообщение
по прочности и предельным перемещениям
- да, но обязательно с учётом пульсаций.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 17.03.2019, 08:35
#5
Vovas_91

Конструктор
 
Регистрация: 10.02.2016
Хабаровск
Сообщений: 870


Основной расчет у вас будет на ветровую нагрузку с учетом пульсации, особенно если на верху консоли есть сосредоточенная масса 100кг. Прочность будет обуславливаться проверкой на изгиб, жесткость - на максимальное отклонение верха консоли.
Критическая нагрузка, коэффициент расчетной длины в данных условиях задачи менее важны. Но их конечно можно определить как точно так и приблизительно.
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете (С)
Vovas_91 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.03.2019, 10:38
#6
Pikvadze


 
Регистрация: 22.02.2011
Сообщений: 53


И какое предельное отклонение верха? Где оно регламентируется и от какой нагрузки считать? Пульсацию учитывать при расчёте отклонения?
Pikvadze вне форума  
 
Непрочитано 17.03.2019, 10:45
#7
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от Pikvadze Посмотреть сообщение
Пульсацию учитывать при расчёте отклонения?
- однозначно да.

----- добавлено через ~5 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Pikvadze Посмотреть сообщение
какое предельное отклонение верха?
- думаю, не более 1/150 - 1/100 (естественно, от нормативной нагрузки).

Последний раз редактировалось eilukha, 17.03.2019 в 10:51.
eilukha вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.03.2019, 11:27
#8
Pikvadze


 
Регистрация: 22.02.2011
Сообщений: 53


1. Но,я правильно понимаю, что для расчета по 1пс я все равно определяю коэффициент расчетной длины для элемента с переменным сечением по приложению И, так как для 1пс по устойчивости гибкость необходима?
2. А предельные отклонения для консоли принимаю по СП 20. п 15.2.3, для консолей 1/75?
Pikvadze вне форума  
 
Непрочитано 17.03.2019, 11:50
#9
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от Pikvadze Посмотреть сообщение
СП 20. п 15.2.3, для консолей 1/75?
- согласен.
eilukha вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.03.2019, 11:58
#10
Pikvadze


 
Регистрация: 22.02.2011
Сообщений: 53


А по 1му вопросу?
Pikvadze вне форума  
 
Непрочитано 17.03.2019, 14:57
#11
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от Pikvadze Посмотреть сообщение
... для 1пс по устойчивости гибкость необходима?...
Обходима, и даже более - излишня - сказали же уже, НЕ НУЖНО проверять на устойчивость - элемент МАЛА-МАЛА сжатый, и МНОГА-МНОГА изгибаемый. Проверка на устойчивость становится БЕССМЫСЛЕННОЙ. Особливо по предельной гибкости.
Сжатие там настолько незначительно и несущественно, что даже СП в пункте 9.2.2 прямо велит: ежели у тебя mef>20, не выноси мозг людям с гибкостью/устойчивостью, а пойди обратно в раздел 8.
Offtop: Если столб из какого-нить двутавра - тогда можно еще об устойчивости что-то думать, но и то - об устойчивости плоской формы изгиба, для которой к слову нужны совсем другие расчетные длины....
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Какой принять коэффициент расчетной длины для металлического столба освещения переменного сечения

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Какой принять коэффициент К3 при расчете опоры ЛЭП на сейсмику по ДБН? МЕТОД Металлические конструкции 6 29.09.2016 14:37
Определение расчетной длины стержня переменного сечения Stitch Металлические конструкции 5 03.03.2014 12:10
коэффициент расчетной длины решетчатой колонны Швеллер Расчетные программы 34 24.02.2010 12:32
коэффициент расчетной длины колонн OrlEV Конструкции зданий и сооружений 8 22.02.2010 10:03
Напомните как считать коэффициент расчетной длины... Chief Justice Конструкции зданий и сооружений 42 20.07.2007 15:17